> обратный клапан на приточке в тамбур шлюз, совет
@elena@
сообщение 29.4.2019, 8:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Добрый день уважаемые специалисты. Суть. Имеем тамбур шлюз. В нем нам необходимо создать избыточное давление, для предотвращения попадания сероводорода внутрь здания. Приток подаем общеообменной системой. Нужно ли устанавливать обратный клапан на ответвлении в тамбур шлюз? В каком нормативе есть указание. Сброс избыточного производим клапаном сброса избыточного давления. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.4.2019, 12:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



М.б. поясните - какую роль, по-Вашему, будет играть этот ОК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 29.4.2019, 13:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Допускается подачу воздуха в тамбур-шлюз проектировать от системы, обслуживающей помещения категории «Д» (кроме электропомещений).

При этом должны выполняться следующие требования:

- воздух в тамбур-шлюз должен подаваться самостоятельным воздуховодом с установкой в нем автоматического обратного клапана на выходе из венткамеры. - Выдержка из ВСН 21-77.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.4.2019, 13:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(@elena@ @ 29.4.2019, 8:48) *
Имеем тамбур шлюз. В нем нам необходимо создать избыточное давление, для предотвращения попадания сероводорода внутрь здания. Приток подаем общеообменной системой. Нужно ли устанавливать обратный клапан на ответвлении в тамбур шлюз? В каком нормативе есть указание.

Цитата(@elena@ @ 29.4.2019, 13:01) *
Допускается подачу воздуха в тамбур-шлюз проектировать от системы, обслуживающей помещения категории «Д» (кроме электропомещений).

При этом должны выполняться следующие требования:

- воздух в тамбур-шлюз должен подаваться самостоятельным воздуховодом с установкой в нем автоматического обратного клапана на выходе из венткамеры. - Выдержка из ВСН 21-77.

Понять бы ещё - в чём Ваш вопрос по нормам, если нормы Вам уже известны. И в них нет двоякого толкования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 29.4.2019, 13:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Нашла уже позже чем написала на форум. Речь шла о том чтобы доказать заку что он нужен. Зак отказывается от него
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.4.2019, 13:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если Ваш объект подпадает под область применения ВСН 21-77, то следует выполнять указания ВСН.
Если объект не подпадает под область применения ВСН и в Задании на проектирование нет указаний по применению ВСН при проектировании, то следует выполнять указания СП 60 - там нет указаний по установке ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 29.4.2019, 13:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Спасибо. мы как раз попадаем под ВСН )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных