Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пересечение теплотрасс с другими инж. коммуникациями
Гость_Гость_Fill_*
сообщение 23.6.2005, 16:48
Сообщение #1





Guest Forum






Господа, срочно нужен дельный совет!
Допускается ли пересечение газопроводов высокого давления с теплотрассами бесканальными теплотрассами. Если да, то какое минимальное растояние должно быть по вертикали между трубопроводами?
За ранее благодарен, с Уважением Fill!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_master_*
сообщение 23.6.2005, 20:28
Сообщение #2





Guest Forum






СНиП II-89-80*
4.13*. При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt
сообщение 23.6.2005, 20:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593



ДБН В.2.5-20-2001 п.4 (УКРАИНА)
............
Минимальные расстояния от газопроводов до тепловых сетей бесканальной прокладки с продольным дренажем следует принимать как до тепловых сетей канальной прокладки.
Минимальные расстояния в свету от газопроводов до ближайших труб тепловой сети бесканальной прокладки без дренажа следует принимать как до водопровода. Расстояния от анкерных опор, выходящих за габариты труб тепловых сетей, следует принимать с учетом сохранности последних.
.........
При пересечении полиэтиленовыми газопроводами тепловых сетей расстояния по вертикали в свету между ними должны определяться из условий исключения возможности нагрева поверхностей полиэтиленовых труб выше плюс 30 °С и должны устанавливаться при проектировании в зависимости от конкретных условий (устройства тепло-вой изоляции газопровода, увеличением расстояния в свету между газопроводом и тепловыми сетями).

Я бы делал:
Газом (сталь) в футляре поверху теплотрасы проходим на растоянии не менее 0,2 м...
Если полиетилен - тады считать нагрев надобно...
В любом случае футляр на 2 м в обе стороны пересечения... tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 30.6.2005, 11:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



СНиП 41-02-2003, приложение Б, таблица Б.1. - от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до ___ инженерных сетей - водопровода, водостока, газопровода, канализации - наименьшее расстояние в свету - 0,2м.
P.S. Хотя Мосэнерго и Госгорехнадзор могут захотеть больше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
virgo
сообщение 22.3.2007, 11:08
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.3.2007
Пользователь №: 6723



Теплотрасса пересекается с электрокабелем на расстоянии 0.25 м. В СНиПе это допускается при условии, что температура грунта не повышется более чем на 10-15°С. Что надо предусмотреть в проекте по этом поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Темка
сообщение 22.3.2007, 11:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.11.2006
Из: Москоу сити
Пользователь №: 4583



Обычно:
для кабеля -футляр,
ля теплотрассы -теплоизоляцию...
все вроде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Седой_*
сообщение 5.4.2007, 21:49
Сообщение #7





Guest Forum






В экспертизе (совместными усилиями с экспертом) без расчетов просто положили кусок пенобетона и всех устроило. Можно, конечно, теплотехнический расчет прилагать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 6.4.2007, 8:29
Сообщение #8


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



При пересечении эл.кабеля с теплотрассой при h менее 0,5м; тепловая изоляция между каналом и эл.кабелем; 2 слоя гидроизола, пенобетонные или керамзитобетонные блоки, толщиной 200мм, 2 слоя гидроизола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 17.7.2007, 13:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Доброго времени суток господа!
Ситуация следующая: надземная прокладка трубопровода тепловой сети, в некоторых местах (их не обойти никак) трубопровод тепловой сети пересекает технологический трубопровод (газ - до 8 МПа). Какие мероприятия необходимо предусмотреть, как правильно развести трубопроводы?
Спасибо.

Сообщение отредактировал А.В. - 17.7.2007, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 17.7.2007, 14:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



СНиП "Тепловые сети" и СНиП "Генеральные планы пром. предприятий" оговаривают минимальные расстояния при пересечении инженерных коммуникаций различного назначения. Для начала я бы посоветовал заглянуть в указанные документы - что они говорят по вопросу пересечения трубопроводов тепловых сетей и газопроводов? К сожалению, под рукой этих нормативов нет, поэтому не могу сказать конкретно. Надеюсь, многоуважаемые участники форума подключатся к дискуссии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Ебургски...
сообщение 3.7.2008, 14:18
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20291



Уважаемые Спецы! подскажите пожалуйста как решить следующую задачу.
Я проектирую теплотрассу в жилом районе. Теплотрасса прокладывается подземно в непроходном канале. Диаметр Т1 и Т2 Ф57х3,5. На пути моей теплотрассы встречается другая теплотрасса Ду400 (проходящая перпендикулярно моей).
Глубина заложение существующей теплотрассы (Ду400) : до верха канала 1м, до дна канала 2м.
Как поступить в данной ситуации??? переходить на надземную прокладку теплосети нежелательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 3.7.2008, 20:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



1.Проложите в ППУ изоляции этот участок или лучше всю трассу с устройством его герметизации вводов(проходов через стенку канала). Отводами там вельнёте немного.
2.В месте пересечения каналов - камера(дорого будет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 4.7.2008, 6:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



он не пройдет по расстояниям до поверхностей труб в канале. На ППУ придется футляр надевать. А теплосеть Ду400 точно магистраль. Обычно все теплосети городов визжат когда к их коммуникациям подходят, так что нужно с ними говорить для начала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Ебургски...
сообщение 4.7.2008, 6:46
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20291



Мне приходил в голову вариант с установкой камеры, но я решил, что это дороговато и наверняка есть другие способы. Во втором варианте : проложить бесканально и пройти «насквозь» существующей теплотрассы. Пропустит ли экспертиза такой проект (в СниПе об этом я ничего не нашел)???
И еще, что вы думаете о возможности прохождения этого участка под существующей теплотрассой (на глубине 3м)??
Благодарю за внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 4.7.2008, 12:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(Алексей Ебургский @ 4.7.2008, 7:46) [snapback]268432[/snapback]
И еще, что вы думаете о возможности прохождения этого участка под существующей теплотрассой (на глубине 3м)??

В принципе, невозможного тут нет, вопрос как вы будете проходить. Если существующая трасса 400 идет в лотках и вы ее подкопаете, то она если попадете на стыки лотков может просто рухнуть. Смотря правда какие лотки по длине у 400 -тки и какой ширины вы будете копать траншею. Так как глубина у вас под 3 метра то по правилам производства работ у вас откос траншеи должен составлят определенное количество градусов(в зависимости от типа грунта). И это уже надо считать и прикидывать на местные условия с согласованием с владельцем трубы 400. Вопрос другой если вы в этом месте заглубитесь, а потом опять выйдете на более высокую отметку, то как вы будете сливать теплотрассу, т.е. нужна камера. Ну и еще вариант уже предложенный с ппу трубой над 400-кой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 4.7.2008, 13:59
Сообщение #16





Guest Forum






А как на счет того что б проложить над и поднять уровень земли ? сделать подсыпку, если это возможно в ваших условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 4.7.2008, 16:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Pavlik @ 4.7.2008, 20:59) [snapback]268632[/snapback]
А как на счет того что б проложить над и поднять уровень земли ? сделать подсыпку, если это возможно в ваших условиях.

Это смотря где пересечение. Вдруг это часть дороги или засфальтированная площадь? От верха канала теплотрассы Ду400 до поверхности земли - целый метр. Надо постараться проскочить сверху. Вероятно, нужно разработать узел пересечения в деталях и согласовать. Думаю, что можно и "насквозь" проскочить. В хреновой позиции хороших ходов не бывает. Поэтому надо как-то изворачиваться:-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Ебургски...
сообщение 6.7.2008, 10:04
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20291



Пойду над существующей теплотрассой.
Всем огромное спасибо.

Сообщение отредактировал Алексей Ебургский - 6.7.2008, 10:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.7.2008, 11:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если начать с начала?
ф57 -это ,видимо, уже ввод.Хотя и может вторичная сеть с другим графиком.Может просто не от того ЦТП тянется ввод,точку сменить?
Если график совпадает,то чего же опять точка не продумана?
Зачем это "нехорошее"пересечение должно существовать?Зачем создавать паутину из пересечений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Ебургски...
сообщение 6.7.2008, 11:36
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20291



ДА...согласен...это маразм....
но в Тех.условиях задана точка подключения в существующую камеру. Приходится тянуть трассу и пересекать все на своем пути...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.7.2008, 11:48
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так ведь ТУ это не канон какой то неизменяемый.Их же можно и поменять.Переговорить с ТСО,обратиться к Заку и заменить точку подключения,аргументируя и высказывая разумные доводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mixail-proekt
сообщение 17.6.2009, 9:21
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.6.2009
Из: Беларусь
Пользователь №: 34927



Подскажите пожалуйста какие меры принемаются при пересечение теплотрассы с силовым какбелем,особо интересует момент защиты кабеля от нагрева от теплотрассы. Зарание благодарю bestbook.gif

Сообщение отредактировал mixail-proekt - 17.6.2009, 9:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 17.6.2009, 10:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



загляните в раздел с сериями и скачайте оттуда все СК 3105-98
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katrin-gl
сообщение 17.6.2009, 14:33
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.1.2009
Пользователь №: 27526



СК 3105-98-Э4 Кабели над ТС заключить в разрезные футляры из асбестоцементных труб Д-100 мм, стянутые хомутами. Под кабелями вдоль проложить песчано-бетонные плиты 180х600х50(h)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tomskair
сообщение 18.6.2009, 12:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.3.2009
Пользователь №: 30686



Ловите:)
перечертить тока в автокаде нада, и не забудьте мне в формате dwg прислать

Сообщение отредактировал MMM - 24.1.2010, 15:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC00001.JPG ( 278,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 959
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mixail-proekt
сообщение 18.6.2009, 18:26
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.6.2009
Из: Беларусь
Пользователь №: 34927



Томск без лишний скромности)). как нарисую скину- надо товарищам "по партии" помогать smile.gif
Попался проект за 1958 год - тама блоками из пенобетона обкладывают наши трубы - дополнительная теплоизоляция, а сейчас ППУ изоляции + 200 мм песка хватает , чтобы не поджарить силовые кабеля bestbook.gif

Сообщение отредактировал mixail-proekt - 18.6.2009, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.6.2009, 19:04
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А зачем перечерчивать?Даете ссылку на альбом на листе общ. данных и прилагаемым один листочек , вот только привязать его надо и с оригинального альбома скан сделать, что б штамп заполнен был.И усе.А то - перечерчиват еще... смысл то какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.6.2009, 23:38
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



На этом "красивенько" не будет штампа МИПовского. А его наличие позначимей будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женщина
сообщение 19.6.2009, 0:01
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577



Цитата(инж323 @ 19.6.2009, 0:38) [snapback]401669[/snapback]
На этом "красивенько" не будет штампа МИПовского. А его наличие позначимей будет.

скан штампика можно оставить ) где подписи кусок
а кругом - КРАСИВЕнЬКО biggrin.gif wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mixail-proekt
сообщение 26.6.2009, 21:23
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.6.2009
Из: Беларусь
Пользователь №: 34927



Уважаемые коллеги, нужна ваша помощь: пересечение теплосетями автодороги , сталкивались ли вы с этим?
Какие сопутствующие ньюансы могут возникнуть? В моем случае необходим прокол через дорогу- важная магистраль верхом никак((.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 20:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных