Пересечение теплотрасс с другими инж. коммуникациями |
|
|
Гость_Гость_Fill_*
|
23.6.2005, 16:48
|
Guest Forum

|
Господа, срочно нужен дельный совет! Допускается ли пересечение газопроводов высокого давления с теплотрассами бесканальными теплотрассами. Если да, то какое минимальное растояние должно быть по вертикали между трубопроводами? За ранее благодарен, с Уважением Fill!
|
|
|
|
Гость_master_*
|
23.6.2005, 20:28
|
Guest Forum

|
СНиП II-89-80* 4.13*. При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее: е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м;
|
|
|
|
|
23.6.2005, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593

|
ДБН В.2.5-20-2001 п.4 (УКРАИНА)............ Минимальные расстояния от газопроводов до тепловых сетей бесканальной прокладки с продольным дренажем следует принимать как до тепловых сетей канальной прокладки. Минимальные расстояния в свету от газопроводов до ближайших труб тепловой сети бесканальной прокладки без дренажа следует принимать как до водопровода. Расстояния от анкерных опор, выходящих за габариты труб тепловых сетей, следует принимать с учетом сохранности последних. ......... При пересечении полиэтиленовыми газопроводами тепловых сетей расстояния по вертикали в свету между ними должны определяться из условий исключения возможности нагрева поверхностей полиэтиленовых труб выше плюс 30 °С и должны устанавливаться при проектировании в зависимости от конкретных условий (устройства тепло-вой изоляции газопровода, увеличением расстояния в свету между газопроводом и тепловыми сетями). Я бы делал: Газом (сталь) в футляре поверху теплотрасы проходим на растоянии не менее 0,2 м... Если полиетилен - тады считать нагрев надобно... В любом случае футляр на 2 м в обе стороны пересечения...
|
|
|
|
|
30.6.2005, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
СНиП 41-02-2003, приложение Б, таблица Б.1. - от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до ___ инженерных сетей - водопровода, водостока, газопровода, канализации - наименьшее расстояние в свету - 0,2м. P.S. Хотя Мосэнерго и Госгорехнадзор могут захотеть больше...
|
|
|
|
|
22.3.2007, 11:08
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.3.2007
Пользователь №: 6723

|
Теплотрасса пересекается с электрокабелем на расстоянии 0.25 м. В СНиПе это допускается при условии, что температура грунта не повышется более чем на 10-15°С. Что надо предусмотреть в проекте по этом поводу?
|
|
|
|
|
22.3.2007, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.11.2006
Из: Москоу сити
Пользователь №: 4583

|
Обычно: для кабеля -футляр, ля теплотрассы -теплоизоляцию... все вроде
|
|
|
|
Гость_Седой_*
|
5.4.2007, 21:49
|
Guest Forum

|
В экспертизе (совместными усилиями с экспертом) без расчетов просто положили кусок пенобетона и всех устроило. Можно, конечно, теплотехнический расчет прилагать.
|
|
|
|
|
6.4.2007, 8:29
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
При пересечении эл.кабеля с теплотрассой при h менее 0,5м; тепловая изоляция между каналом и эл.кабелем; 2 слоя гидроизола, пенобетонные или керамзитобетонные блоки, толщиной 200мм, 2 слоя гидроизола.
|
|
|
|
|
17.7.2007, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Доброго времени суток господа! Ситуация следующая: надземная прокладка трубопровода тепловой сети, в некоторых местах (их не обойти никак) трубопровод тепловой сети пересекает технологический трубопровод (газ - до 8 МПа). Какие мероприятия необходимо предусмотреть, как правильно развести трубопроводы? Спасибо.
Сообщение отредактировал А.В. - 17.7.2007, 13:50
|
|
|
|
|
17.7.2007, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
СНиП "Тепловые сети" и СНиП "Генеральные планы пром. предприятий" оговаривают минимальные расстояния при пересечении инженерных коммуникаций различного назначения. Для начала я бы посоветовал заглянуть в указанные документы - что они говорят по вопросу пересечения трубопроводов тепловых сетей и газопроводов? К сожалению, под рукой этих нормативов нет, поэтому не могу сказать конкретно. Надеюсь, многоуважаемые участники форума подключатся к дискуссии.
|
|
|
|
|
3.7.2008, 14:18
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20291

|
Уважаемые Спецы! подскажите пожалуйста как решить следующую задачу. Я проектирую теплотрассу в жилом районе. Теплотрасса прокладывается подземно в непроходном канале. Диаметр Т1 и Т2 Ф57х3,5. На пути моей теплотрассы встречается другая теплотрасса Ду400 (проходящая перпендикулярно моей). Глубина заложение существующей теплотрассы (Ду400) : до верха канала 1м, до дна канала 2м. Как поступить в данной ситуации??? переходить на надземную прокладку теплосети нежелательно.
|
|
|
|
|
3.7.2008, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289

|
1.Проложите в ППУ изоляции этот участок или лучше всю трассу с устройством его герметизации вводов(проходов через стенку канала). Отводами там вельнёте немного. 2.В месте пересечения каналов - камера(дорого будет).
|
|
|
|
|
4.7.2008, 6:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
он не пройдет по расстояниям до поверхностей труб в канале. На ППУ придется футляр надевать. А теплосеть Ду400 точно магистраль. Обычно все теплосети городов визжат когда к их коммуникациям подходят, так что нужно с ними говорить для начала.
|
|
|
|
|
4.7.2008, 6:46
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20291

|
Мне приходил в голову вариант с установкой камеры, но я решил, что это дороговато и наверняка есть другие способы. Во втором варианте : проложить бесканально и пройти «насквозь» существующей теплотрассы. Пропустит ли экспертиза такой проект (в СниПе об этом я ничего не нашел)??? И еще, что вы думаете о возможности прохождения этого участка под существующей теплотрассой (на глубине 3м)?? Благодарю за внимание.
|
|
|
|
|
4.7.2008, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Цитата(Алексей Ебургский @ 4.7.2008, 7:46) [snapback]268432[/snapback] И еще, что вы думаете о возможности прохождения этого участка под существующей теплотрассой (на глубине 3м)?? В принципе, невозможного тут нет, вопрос как вы будете проходить. Если существующая трасса 400 идет в лотках и вы ее подкопаете, то она если попадете на стыки лотков может просто рухнуть. Смотря правда какие лотки по длине у 400 -тки и какой ширины вы будете копать траншею. Так как глубина у вас под 3 метра то по правилам производства работ у вас откос траншеи должен составлят определенное количество градусов(в зависимости от типа грунта). И это уже надо считать и прикидывать на местные условия с согласованием с владельцем трубы 400. Вопрос другой если вы в этом месте заглубитесь, а потом опять выйдете на более высокую отметку, то как вы будете сливать теплотрассу, т.е. нужна камера. Ну и еще вариант уже предложенный с ппу трубой над 400-кой?
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
4.7.2008, 13:59
|
Guest Forum

|
А как на счет того что б проложить над и поднять уровень земли ? сделать подсыпку, если это возможно в ваших условиях.
|
|
|
|
|
4.7.2008, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(Pavlik @ 4.7.2008, 20:59) [snapback]268632[/snapback] А как на счет того что б проложить над и поднять уровень земли ? сделать подсыпку, если это возможно в ваших условиях. Это смотря где пересечение. Вдруг это часть дороги или засфальтированная площадь? От верха канала теплотрассы Ду400 до поверхности земли - целый метр. Надо постараться проскочить сверху. Вероятно, нужно разработать узел пересечения в деталях и согласовать. Думаю, что можно и "насквозь" проскочить. В хреновой позиции хороших ходов не бывает. Поэтому надо как-то изворачиваться:-)
|
|
|
|
|
6.7.2008, 10:04
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20291

|
Пойду над существующей теплотрассой. Всем огромное спасибо.
Сообщение отредактировал Алексей Ебургский - 6.7.2008, 10:04
|
|
|
|
|
6.7.2008, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Если начать с начала? ф57 -это ,видимо, уже ввод.Хотя и может вторичная сеть с другим графиком.Может просто не от того ЦТП тянется ввод,точку сменить? Если график совпадает,то чего же опять точка не продумана? Зачем это "нехорошее"пересечение должно существовать?Зачем создавать паутину из пересечений?
|
|
|
|
|
6.7.2008, 11:36
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20291

|
ДА...согласен...это маразм.... но в Тех.условиях задана точка подключения в существующую камеру. Приходится тянуть трассу и пересекать все на своем пути...
|
|
|
|
|
6.7.2008, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так ведь ТУ это не канон какой то неизменяемый.Их же можно и поменять.Переговорить с ТСО,обратиться к Заку и заменить точку подключения,аргументируя и высказывая разумные доводы.
|
|
|
|
|
17.6.2009, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
загляните в раздел с сериями и скачайте оттуда все СК 3105-98
|
|
|
|
|
17.6.2009, 14:33
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.1.2009
Пользователь №: 27526

|
СК 3105-98-Э4 Кабели над ТС заключить в разрезные футляры из асбестоцементных труб Д-100 мм, стянутые хомутами. Под кабелями вдоль проложить песчано-бетонные плиты 180х600х50(h)
|
|
|
|
|
18.6.2009, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.3.2009
Пользователь №: 30686

|
Ловите:) перечертить тока в автокаде нада, и не забудьте мне в формате dwg прислать
Сообщение отредактировал MMM - 24.1.2010, 15:20
|
|
|
|
|
18.6.2009, 18:26
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.6.2009
Из: Беларусь
Пользователь №: 34927

|
Томск без лишний скромности)). как нарисую скину- надо товарищам "по партии" помогать  Попался проект за 1958 год - тама блоками из пенобетона обкладывают наши трубы - дополнительная теплоизоляция, а сейчас ППУ изоляции + 200 мм песка хватает , чтобы не поджарить силовые кабеля
Сообщение отредактировал mixail-proekt - 18.6.2009, 18:30
|
|
|
|
|
18.6.2009, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А зачем перечерчивать?Даете ссылку на альбом на листе общ. данных и прилагаемым один листочек , вот только привязать его надо и с оригинального альбома скан сделать, что б штамп заполнен был.И усе.А то - перечерчиват еще... смысл то какой?
|
|
|
|
|
18.6.2009, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
На этом "красивенько" не будет штампа МИПовского. А его наличие позначимей будет.
|
|
|
|
|
19.6.2009, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
Цитата(инж323 @ 19.6.2009, 0:38) [snapback]401669[/snapback] На этом "красивенько" не будет штампа МИПовского. А его наличие позначимей будет. скан штампика можно оставить ) где подписи кусок а кругом - КРАСИВЕнЬКО
|
|
|
|
|
26.6.2009, 21:23
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.6.2009
Из: Беларусь
Пользователь №: 34927

|
Уважаемые коллеги, нужна ваша помощь: пересечение теплосетями автодороги , сталкивались ли вы с этим? Какие сопутствующие ньюансы могут возникнуть? В моем случае необходим прокол через дорогу- важная магистраль верхом никак((.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|