Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пересечение теплотрасс с другими инж. коммуникациями
naila1979
сообщение 2.7.2009, 7:15
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754



Вобщем я уже вчера ночью сделала так: уложила плиты на блоки ФБС с промежутками по 320мм (будут так точно вымерять - незнаю), так получилось по раскладке - плита длиной 3м.
huh.gif Сегодня проект нужно сдать, хоть в таком виде. Буду ждать замечания экспертизы, а на Севере экспертиза очень серьезная (хотя это не честно по отношению к заказчику, но начальник требует) sport_boxing.gif huh.gif
А проект даже без технических условий и геологических изысканий мне не дали - ВОТ ТАКОЙ БАРДАК!!!
На ошибках учатся (за счет заказчика:() )
А у строителей наших я обязетельно спрошу про опирание плит!
Про результат, если не забуду, напишу.....
Спасибо ВАМ, без ВАС я и этого быне придумала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Liner_*
сообщение 8.7.2009, 21:48
Сообщение #62





Guest Forum






Э-э-э...

Немного не в газовую тему. Никогда не приходилось использовать футляры. Эфимерного любопытства ради дилетантский вопрос = А в футлярах какие скользящие опоры применяются? Серийные или рукотворные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KaktuS
сообщение 24.8.2009, 7:58
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745



Цитата(Liner @ 9.7.2009, 1:48) [snapback]409535[/snapback]
Э-э-э...

Немного не в газовую тему. Никогда не приходилось использовать футляры. Эфимерного любопытства ради дилетантский вопрос = А в футлярах какие скользящие опоры применяются? Серийные или рукотворные?


серийные, пример - скользящая хомутовая опора для ППУ труб по серии 313.ТС-008
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 15.9.2009, 18:17
Сообщение #64





Guest Forum






Другой вопрос по данной теме:
обязательно ли делать ПРЯМОЙ угол между теплотрассой и электро кабелем, разрешается ли острый угол?
В каком нормативе это указано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 15.9.2009, 18:24
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



В ПУЭ.
Там написано, что надо близкий к 90, но не менее 60. Что-то такое. Не уверен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 15.9.2009, 20:09
Сообщение #66





Guest Forum






Как ни странно, нигде не могу найти ответ на крайний вопрос.
Кроме того, пересечение под меньшим углом согласовано МКС Мосэнерго.
Нет ли противоречия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Golavl48_*
сообщение 16.9.2009, 7:10
Сообщение #67





Guest Forum






Сфинкс
Если пересечка согласована с МКС, то ни о чем можете больше не думать, ни про угол, ни про утепление... а так в качестве утеплителя в последних проектах использовали пенополистирол экструдированный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtNikaEnergetik
сообщение 16.9.2009, 10:51
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984



Все углы пересечек есть в типовых альбомах согласованых с МКС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 22.9.2009, 22:34
Сообщение #69





Guest Forum






Действительно, согласовали пересечение кабелей под острым углом в плане.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xtc
сообщение 2.4.2010, 9:25
Сообщение #70





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31754



Здравствуйте ! Мне тут прислали проект одного товарища.... он проектировал стальной газопровод низкого и среднего давлений .... на всех пересечениях с теплотрассой закладывал футляры из полиэтилена марки ПЭ 80 или ПЭ 100 .... так же стальной газопровод при пересечении с дорогами тоже заключал в полиэтиленовые футляры.... Адрес работ московская область.... понимаю что там более мягкие условия в экспертизе... Но когда я делал проекты в москве... такую ерунду даже в Мосгазе не принимали.... а в теплосетевых компаниях вежливо говорили ТОЛЬКО СТАЛЬНЫЕ ФУТЛЯРЫ ..... вот мой вопрос собсвенно в этом и заключается! Можно ли заключать в полиэтиленовые футляры СТАЛЬНЫЕ газопроводы пр ипересечении теплотрасс дорог и вообще любых других каммуникаций !???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энка
сообщение 20.5.2014, 9:10
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.3.2014
Из: Москва
Пользователь №: 226361



Цитата(xtc @ 2.4.2010, 10:25) *
Здравствуйте ! Мне тут прислали проект одного товарища.... он проектировал стальной газопровод низкого и среднего давлений .... на всех пересечениях с теплотрассой закладывал футляры из полиэтилена марки ПЭ 80 или ПЭ 100 .... так же стальной газопровод при пересечении с дорогами тоже заключал в полиэтиленовые футляры.... Адрес работ московская область.... понимаю что там более мягкие условия в экспертизе... Но когда я делал проекты в москве... такую ерунду даже в Мосгазе не принимали.... а в теплосетевых компаниях вежливо говорили ТОЛЬКО СТАЛЬНЫЕ ФУТЛЯРЫ ..... вот мой вопрос собсвенно в этом и заключается! Можно ли заключать в полиэтиленовые футляры СТАЛЬНЫЕ газопроводы пр ипересечении теплотрасс дорог и вообще любых других каммуникаций !???

А в чем такой принципиальный замес - именно П/Э футляры? Нам вот тоже прописали - защитить газопровод в стальную трубу и водопроводную камеру расположить не ближе 300 мм от футляра. Для чего бодаться с заменой на П/Э?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АнтониоВинн
сообщение 26.5.2014, 6:21
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.12.2011
Пользователь №: 133742



Подскажите. Регламентируется ли расстояние от надземной теплосети(95 градусов, ду 50)до трансформаторной будки (напряжением 10/0,4 кВ). В СП 124 и ПУЭ ничего конкретного найти не смог.(только расстояние до жилых и общественных зданий - 5 метров)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 26.5.2014, 16:25
Сообщение #73


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(АнтониоВинн @ 26.5.2014, 7:21) *
Подскажите. Регламентируется ли расстояние от надземной теплосети(95 градусов, ду 50)до трансформаторной будки (напряжением 10/0,4 кВ). В СП 124 и ПУЭ ничего конкретного найти не смог.(только расстояние до жилых и общественных зданий - 5 метров)

В Москве не менее 5 метров для любой теплосети. Откуда такое расстояное в СКТ МКС не помнят, но меньше не пропускают, ни при каких условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 24.4.2015, 7:21
Сообщение #74


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Блин, народ, пересекаю каналом кабель, деталировочный по серии СК3105-98-Э1 Мосинжпроекта в питере на дух не переносят москву, есть какие варианты по другим сериям, а то звучит замечание примерно так - убрать альбом мосинжпроекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solarinfo
сообщение 24.4.2015, 10:38
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741



Цитата(ivan-l-ing @ 24.4.2015, 8:21) *
Блин, народ, пересекаю каналом кабель, деталировочный по серии СК3105-98-Э1 Мосинжпроекта в питере на дух не переносят москву, есть какие варианты по другим сериям, а то звучит замечание примерно так - убрать альбом мосинжпроекта?


а вы уверены, в том что "правильно" определили и указали на профиле отметки? шурфились? ... а то может стоить немного подправить отметки, чтоб приняли. или другие коммуникации тоже ограничивают глубину прокладки?

Сообщение отредактировал Solarinfo - 24.4.2015, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 24.4.2015, 10:51
Сообщение #76


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Уважаемый, я точно сформулировал вопрос.
В проекте было несколько мест, где шли приложения из данной серии - их все зарубили, все замечания снял приложениями из других серий, а вот пересечек не нашел, поэтому вопрос и задаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikishkov
сообщение 24.4.2015, 14:02
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52416



Цитата(ivan-l-ing @ 24.4.2015, 7:21) *
Блин, народ, пересекаю каналом кабель, деталировочный по серии СК3105-98-Э1 Мосинжпроекта в питере на дух не переносят москву, есть какие варианты по другим сериям, а то звучит замечание примерно так - убрать альбом мосинжпроекта?

Других серий не встречал, кроме ранней СК3105-88, в которой подробно отражен подсчет объемов работ при пересечениях. Предположу, что больше их и не существует. Поменяйте на листе мипа штамп на свой. Мосинж утирает скупую слезу о нарушении авторских прав, каждый раз, когда так делают по всей стране.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dlphnav
сообщение 10.11.2016, 23:45
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 13.2.2013
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373



Может есть у кого информация о том есть ли аналог СК3105-98-Э1 для Украины? Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Масюня
сообщение 7.6.2023, 15:17
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315



Здравствуйте, оживлю тему, ТС в ППУ пересекает существующий водовод из асбеста и полиэтилена, если смотреть в СК 3105-98 то мне нужно :

...типовые чертежи на пересечение с существующим водопроводом из труб других материалов, с устройством в месте пересечения стального участка, заключенного в неразрезной стальной футляр, заполненный цементно-песчаным раствором, без изменения трассы в плане или профиле, при диаметре водопровода не более 600 мм.

а просто заключить в разрезной футляр я это не могу?

та же песня с пересечением канализации из асбестоцемента, нужно переложить все на чугун между двумя колодцами канашки.... нет путей проще? может взять в водоканале какие-то требования по пересечению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Ol'ga_
сообщение 14.10.2023, 17:35
Сообщение #80





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 247091



Цитата(Масюня @ 7.6.2023, 15:17) *
Здравствуйте, оживлю тему, ТС в ППУ пересекает существующий водовод из асбеста и полиэтилена, если смотреть в СК 3105-98 то мне нужно :

...типовые чертежи на пересечение с существующим водопроводом из труб других материалов, с устройством в месте пересечения стального участка, заключенного в неразрезной стальной футляр, заполненный цементно-песчаным раствором, без изменения трассы в плане или профиле, при диаметре водопровода не более 600 мм.

а просто заключить в разрезной футляр я это не могу?

та же песня с пересечением канализации из асбестоцемента, нужно переложить все на чугун между двумя колодцами канашки.... нет путей проще? может взять в водоканале какие-то требования по пересечению?


Здравствуйте! Нашли решения попроще?
При согласовании проекта ливневки в энергетической компании дали замечание, выполнить пересечении дождевой канализации с бесканальной теплотрассой по СК3108-01-К5, а там жуть...канализацию на чугун, колодцы по краям, все в бетон....а места нет. Неужели футляра будет недостаточно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных