Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Заужение диаметра на вентиляторе, скорость 12 м/с
UNikilai
сообщение 16.5.2019, 22:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Приветствую, подскажите, нормально ли то, что по расходу/напору у меня вентилятор получился относительно небольшой и участок в 3 диаметра перед ним и метра полтора после него будет сделан воздуховодом со скоростью 12м/с
так же есть вопрос, хотя и иного места расположения нет, но у меня вытяжной вентилятор -улитка стоит в самом конце магистрали, это не повлияет на его кпд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Skaramush
сообщение 17.5.2019, 5:07
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Без чертежа или схемы вопросы не имеют ответов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fayst
сообщение 17.5.2019, 8:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250



Цитата(UNikilai @ 16.5.2019, 23:09) *
Приветствую, подскажите, нормально ли то, что по расходу/напору у меня вентилятор получился относительно небольшой и участок в 3 диаметра перед ним и метра полтора после него будет сделан воздуховодом со скоростью 12м/с

Когда проходил практику, меня приучали к тому, что бы скорость была не более 6-7 м/с. Понятно, что 12 м/с не преступление, но как- то не вяжется с "вентилятор получился относительно небольшой". И да, калорифер с фильтром тоже с заужением?
Цитата(UNikilai @ 16.5.2019, 23:09) *
улитка стоит в самом конце магистрали, это не повлияет на его кпд

Ну не знаю, зачем вам это КПД, но оно зависит только от конструкции вентилятора, типа двигателя и способов управления им. Ну и да, КПД велечина изменчивая, и каждой точке расходно-напорной характеристики соответствует свой КПД
А если хотите более подробные и конкретные ответы, то да, чертеж бы не помешал, желательно ПДФ.

Сообщение отредактировал Fayst - 17.5.2019, 8:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.5.2019, 8:46
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Fayst @ 17.5.2019, 9:38) *
Ну не знаю, зачем вам это КПД, но оно зависит только от конструкции вентилятора, типа двигателя и способов управления им. Ну и да, КПД велечина изменчивая, и каждой точке расходно-напорной характеристики соответствует свой КПД
А если хотите более подробные и конкретные ответы, то да, чертеж бы не помешал, желательно ПДФ.

Во-первых, КПД - он. Коэффициент. Во-вторых, влиять на эффективность вентилятора (и сильно влиять) будут условия входа на рабочее колесо и выхлопа. Потери могут быть процентов 60. И чертёж не просто "не помешал бы", без него эта тема беспредметна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fayst
сообщение 17.5.2019, 9:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250



Цитата(Skaramush @ 17.5.2019, 9:46) *
влиять на эффективность вентилятора (и сильно влиять) будут условия входа на рабочее колесо и выхлопа. Потери могут быть процентов 60.

Условия входа и выхлопа (доп сопротивления) будут влиять на расходно-напорные характеристики, исходя из которых КПД и высчитывается (Мощность, сообщаемая потоку воздуха соотносится с потребляемой). Потери могут быть и 100%, коль задвижку закрыть (мощность потоку воздуха не передается).
Цитата(Skaramush @ 17.5.2019, 9:46) *
КПД - он

Не знаю, не щупал)))) Но спасибо, что поправили, в след раз умнее буду)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лариса Злотник
сообщение 17.5.2019, 10:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Сама по себе скорость в воздуховоде у вентилятора не страшна. В аспирации и пневмотранспорте она вообще может быть не менее 22-26 м/с, а не мифических 6 или 12.

Гораздо важнее условия присоединения воздуховода к вентилятору. Лучше сделать прямой участок с увеличенной скоростью, чем переход, да еще с отводом непосредственно у вентилятора.

Такие элементы являются не просто местными сопротивлениями с каким-то КМС, а изменяют саму характеристику вентилятора, всегда в худшую сторону и часто непредсказуемо. По-разному для различных типов вентиляторов.

Поэтому и бессмысленно что-то обсуждать без чертежа обвязки вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 17.5.2019, 10:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Fayst, нет, с приточной установкой все нормально,
у меня же подобран вентилятор http://aerostar.in.ua/img/st_img/KFS.pdf
355, расход у него 4200 м3/ч при напоре в паскалей 900, с помощтю частотника мощность будет урезаться, но суть в том, что вентилятор может выдавать и больший расход при диаметрах подключения 355

Цитата
Условия входа и выхлопа (доп сопротивления) будут влиять на расходно-напорные характеристики, исходя из которых КПД и высчитывается (Мощность, сообщаемая потоку воздуха соотносится с потребляемой). Потери могут быть и 100%, коль задвижку закрыть (мощность потоку воздуха не передается).

не, ну эжто само сообй, рабочая точка. Я же здесь имею ввиду именно расположение вентилятора относительно сети влияет ли на КПД, ну если нет дак нет, лучше перестраховаться и уточнить

Цитата
небольшой и участок в 3 диаметра перед ним и метра полтора после него будет сделан воздуховодом со скоростью 12м/с

Цитата
Гораздо важнее условия присоединения воздуховода к вентилятору. Лучше сделать прямой участок с увеличенной скоростью, чем переход, да еще с отводом непосредственно у вентилятора.

да, я про это читал и сразу написал, что это учтено, по факту перед 355 вентилятором будет участок 355 воздуховода больший, чем 3 диаметра (355*3) ну а после участок в полтора-2 метра так же 355 диаметра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лариса Злотник
сообщение 17.5.2019, 10:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Цитата(UNikilai @ 17.5.2019, 11:12) *
расход у него 4200 м3/ч при напоре в паскалей 900, с помощтю частотника мощность будет урезаться, но суть в том, что вентилятор может выдавать и больший расход при диаметрах подключения 355

Совместите характеристику вентилятора с характеристикой вашей сети (минутное дело) и только тогда будете знать, сколько этот вентилятор "может выдавать" в вашу конкретную сеть. Заодно проверите, как на производительность системы повлияет изменение частоты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.5.2019, 10:40
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



при такой скорости, 12м/с, надо 5 диаметров минимум до любой неоднородности, особенно на всасе. это из рекомендаций юнидо. либо нужно ставить винд туннель для стабилизации потока.
ну и следует учесть, что любое понижение давление на входе вентилятора сильно сказывается на его характеристике. т.е. намного сильнее, чем аналогичное повышение на его выходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.5.2019, 10:41
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Лариса Злотник @ 17.5.2019, 11:00) *
чем переход, да еще с отводом непосредственно у вентилятора.

Такие элементы являются не просто местными сопротивлениями с каким-то КМС, а изменяют саму характеристику вентилятора, всегда в худшую сторону и часто непредсказуемо. По-разному для различных типов вентиляторов.

Поэтому и бессмысленно что-то обсуждать без чертежа обвязки вентилятора.

Предсказуемо и расчётно. Зависит от направления изменения потока, радиуса отвода, расстояния от выхлопа/всаса. Для центробежных корпусных со спиральным корпусом расчёт одинаков при разных типах колёс и разном направлении вращения. Оценочно написал - можно получить потери порядка 60%.

При наличии прямых участков и при использовании указанного вентилятора влияют, в большей степени, условия входа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 17.5.2019, 10:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Цитата
Совместите характеристику вентилятора с характеристикой вашей сети (минутное дело) и только тогда будете знать, сколько этот вентилятор "может выдавать" в вашу конкретную сеть. Заодно проверите, как на производительность системы повлияет изменение частоты.

я в курсе, как понять, какой расход выдаст вентилятор при том или ином сопротивлении сети
Цитата
при такой скорости, 12м/с, надо 5 диаметров минимум до любой неоднородности, особенно на всасе. это из рекомендаций юнидо. либо нужно ставить винд туннель для стабилизации потока.
ну и следует учесть, что любое понижение давление на входе вентилятора сильно сказывается на его характеристике. т.е. намного сильнее, чем аналогичное повышение на его выходе.

ну 5 диаметров тоже наскребу, а что за рекомендации юнидо?(или это человек? я б просто почитал бы тоже), гугл не выдет ничего по теме ОВК, я же руководствуюсь рекомендациями АВОК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.5.2019, 10:56
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(UNikilai @ 17.5.2019, 14:48) *
я в курсе, как понять, какой расход выдаст вентилятор при том или ином сопротивлении сети

ну 5 диаметров тоже наскребу, а что за рекомендации юнидо?(или это человек? я б просто почитал бы тоже), гугл не выдет ничего по теме ОВК, я же руководствуюсь рекомендациями АВОК

http://www.unido.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 20.5.2019, 10:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Еще у меня вопрос возник, а нужно ли ставить шумоглушитель на расстоянии метров двух от входа воздуховода в вентилятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.5.2019, 10:27
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Шумоглушитель для чего? Будет ответ на этот вопрос, автоматически получится ответ на заданный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 20.5.2019, 10:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Шумогулшители в принципе рекомендуется ставить на границе венткамеры с внутренней стороны. Если не в венктамере то тоже не принципиально, если участок до него звукоизолирован.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 20.5.2019, 10:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Цитата
Шумогулшители в принципе рекомендуется ставить на границе венткамеры с внутренней стороны. Если не в венктамере то тоже не принципиально, если участок до него звукоизолирован.

Ну сам вентилятор будет располагаться в небольшом подпотолочном пространстве, будет небольшой горизонтальный участок, а дальше вниз, как понимаю он тут желателен, дабы шум от него не распространялся вниз по воздуховоду?

Шум по паспорту от него будет в районе 55 дб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 20.5.2019, 10:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



а по частотам? посмотрите сп 51, там требования не только к общему шуму, но и по частотам для разных помещений разные.
снять 55 дБ на 63 Гц и на 1000 совсем разные сложности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.5.2019, 10:50
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Чтобы остановить шум нужна массивная конструкция. Стенка воздуховода таковой не является. Если между защищаемым помещением и вентилятором только стенка воздуховода - вывод очевиден. Результат от шумоглушителя будет, но мизерный. Раз.
Два это собственно конструкция шумоглушителя. Если предусмотрен с любым типом сердечника, то такой шумоглушитель это местное сопротивление искажающее поток и на него распространяются условия обвязки вентилятора.
Если это "проточный" глушитель и диаметр его более 315, то требуется длина порядка 4 метров. При коротком это выкинутые деньги и самообман.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 20.5.2019, 10:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



паспорт найти не удалось, запросил у поставщика

ну в любом случае нужно сделать что-то для защиты от шума и желатеьно сделать правильно, если 4 метра, то 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.5.2019, 11:01
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Глушитель ставится не "4, так 4", а по расчёту. Иначе, про лишние траты и самообман выше написал. Опять же, про частоты выше написано. И нужно учитывать, что средние и, особенно, низкие погасить достаточно сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 20.5.2019, 11:07
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



...это не значит, что я собирался ставить 4м шумоглушитель..паспорт то я для чего запрашиваю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.5.2019, 11:11
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И на удалении воздуха с жировой взвесью шумоглушитель имеет все шансы быстро стать "маслонаполненным". И полыхнуть, при случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 20.5.2019, 11:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Ну полыхнуть он, конечно, не полыхнет...до самой кухни там метров 8...ну а как тогда в таких ситуациях поступают? звукоизолируют сам воздуховод?

Сообщение отредактировал UNikilai - 20.5.2019, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 20.5.2019, 11:26
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



посмотрите в сторону глушителей ГКД у везы например, они цельнометаллические
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 20.5.2019, 11:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



странно, у низ на сайте есть информация об этом шумоглушителе(но никаких паспортных данных), а в каталоге нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 20.5.2019, 12:05
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



108-109 лист в новом каталоге
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 20.5.2019, 12:52
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Вот с сайта везы скачал каталог
если в пдф вбить в поиск ГКд, то ничего не находит, может вы имели ввиду ГКП?

Сообщение отредактировал UNikilai - 20.5.2019, 12:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 126,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 20.5.2019, 13:05
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Прикрепленный файл  ______.JPG ( 101,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.5.2019, 13:07
Сообщение #29


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ага. только надо учесть, что брать "размер в размер" такой глушитель, мягко говоря, не совсем умно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 20.5.2019, 13:31
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



к сожалению нет такого в новом каталоге, может скинете свой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных