> Варианты охлаждения маслянных трансформаторов, Трансформаторы ТМГ-2500КВА в блочно-модульных помещениях
Dos_krg_09
сообщение 21.5.2019, 17:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.2.2019
Пользователь №: 355963



Необходима помощь в решении проблемы. Скажу сразу, теоретические расчеты по отводу тепловыделения не справляются с возникшей ситуацией. Имеется 8 маслянных трансформаторов в блочно-модульном помещении (8хБКТП). Трансформаторы загружены на 80%, в работе 24часа. В летнее время наблюдается нагрев трансформаторов. Установленные согласно проекта осевые вентиляторы на выдув не справляются. При +28С на улице начался рост температуры трансформаторов (75С), и экстренно приняли решение закупить дополнительно осевые вентиляторы и направить на трансформаторы по 4 вентиляторов чтобы с помощью нагнетания сбить температуру. В итоге при +28С сбили температуру до 60-65С. Боюсь представить что будет при +30-35С летом. У кого какие мысли, нужна помощь господа!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 21.5.2019, 17:43
Сообщение #2





Guest Forum






Сначала надо с тепловыделением трансформаторов разобраться. Потом думать , что с ним делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 21.5.2019, 17:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Как вариант рассмотреть возможности теплоутилизации, можно воду греть, можно грунтовой теплоутилизатор замутить, можно добавить радиаторы для увеличения теплосъема. Конечно нужно понимать что за объект, где находится, что вокруг, какая инфраструктура, объем тепловыделений...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 21.5.2019, 23:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Организуйте приток снизу, вытяжку вверху.
Люди, зачем вы лезете в тему советовать, если в этом не разбираетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 21.5.2019, 23:21
Сообщение #5





Guest Forum






Сначала надо с теплоизбытками определится, затем как их удалять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dos_krg_09
сообщение 22.5.2019, 8:04
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.2.2019
Пользователь №: 355963



Тепловыделения трансформатора составляют 56,2кВт. Для отвода тепловыделений изначально на вытяжке было установлено два осевика производительностью 4800 м3/час (итого 9600м3/час). Но согласно расчетам нам необходимо было добавить еще два осевика на вытяжке чтобы общая производительность составила больше 12000м3/час. Даже на завод изготовитель писал письмо о том что неверно произведены расчеты теплоотвода, но конкретного решения от них не дождался. После установки дополнительных осевиков проблема не решилась.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________2500___.JPG ( 105,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 22.5.2019, 8:14
Сообщение #7





Guest Forum






От схемы воздухообмена кубы тоже зависят.
видимо еще приток нужен.

Сообщение отредактировал Runner B - 22.5.2019, 8:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dos_krg_09
сообщение 22.5.2019, 9:07
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.2.2019
Пользователь №: 355963



Приток имеете в виду увеличить сечение? Или принудительно снизу обдув организовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 22.5.2019, 10:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Проверьте как как идет поток воздуха, для эффективного теплосъема необходимо чтобы воздух обтекал теплообменник трансформатора, причем чем выше скорость потока воздуха вокруг тепловыделяющих элементов, тем больше теплоотдача. Если у вас просто происходит воздухообмен в помещении, без принудительного обдува радиаторов, эффективность теплосъема с трансформаторов будет ниже. Увеличение воздухообмена без организации эффективного теплосъема может привести к снижению температуры вытяжного воздуха. Попробуйте измерить объем и температуру воздуха на притоке и на выбросе, и по этим параметрам рассчитайте количество утилизируемого тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 22.5.2019, 10:20
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Dos_krg_09 @ 22.5.2019, 10:07) *
Приток имеете в виду увеличить сечение? Или принудительно снизу обдув организовать?

Схему нарисуйте, а то непонятно о чем речь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 22.5.2019, 11:17
Сообщение #11





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Runner B @ 22.5.2019, 10:20) *
Схему нарисуйте, а то непонятно о чем речь.


1. Схема это хорошо, но...

2. При подсчёте количества необходимого воздуха указали разницу в 15С. Замеряли ? Действительно обдув обеспечивает данную разницу ?

3. Почему взяли 30С ? Понимаю что это больше чем обеспеченность 0,99 (26С в Москве). ТС в каком городе находитесь ? Город в профиле не указан, дефолт сити? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dos_krg_09
сообщение 25.5.2019, 16:10
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.2.2019
Пользователь №: 355963



Добрый вечер. Кто ни будь сталкивался с системой охлаждения маслянных трансформаторов кондиционером?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 25.5.2019, 17:37
Сообщение #13





Группа: Модератор_2
Сообщений: 685
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Dos_krg_09 @ 25.5.2019, 16:10) *
Добрый вечер. Кто ни будь сталкивался с системой охлаждения маслянных трансформаторов кондиционером?


Тут же на форуме и обсуждали. В мае 2010 года.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48842&st=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных