> Помещение хранения углекислоты, Газоанлизатор в помещении хранения сухого льда.
D_fafm
сообщение 28.5.2019, 16:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.8.2014
Пользователь №: 242172



Добрый день, уважаемые коллеги.
Прошу Вашей помощи найти ссылку на пункт НТД

Имеем помещение 2.5 м2, в котом хранится 15Кг, сухого льда (т.е. С02), который постепенно испаряясь, вытесняет кислород из воздуха, дальше все знают..
В помещении организованна приточно-вытяжная вентиляция, с притоком сверху и вытяжкой снизу, вытяжка с резервным вентилятором.
Включением вытяжки в аварийный режим, заведует 2х канальный газоанализатор, со свето-шумовой сигнализацией.

Вопрос: Согласно какого пункта НТД необходимо устанавливать автоматический газоанализатор?
Логические доводы на заказчика не действуют, т.к. газоанлизатор стоит "дорого", и газоанализаторов для этого у них никогда не было, и "все было хорошо".
Откуда растут ноги у этого требования я не помню, но всегда так делали на "химии", для газов, и ЛВЖ, азотных компрессорных.

Буду благодарен за ссылку на НТД, в которой описана обязательность такого решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 30.5.2019, 7:36
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(ПРИКАЗ РТН от 21 ноября 2013 года N 559 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности )
344. Системы аварийной вентиляции должны быть оснащены средствами их автоматического включения при срабатывании установленных в помещении газоанализаторов при превышении ПДК химически опасных веществ.


Цитата(ВСН 21-77 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ)
4.2. Системы аварийной вентиляции должны включаться в работу автоматически по срабатыванию установленных в помещении сигнализаторов на 20% нижнего предела взрываемости или газоанализаторов на предельно допустимую концентрацию при повышении в помещении концентрации газов и паров более указанных. Установку приборов и блокировку выполнять в соответствии с действующими "Требованиями к установке газоанализаторов и сигнализаторов".


Цитата(МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ...)
1.6. При наличии в воздухе производственных помещений химических веществ, обладающих токсичными и пожароопасными свойствами, необходимо устанавливать газоанализаторы для контроля ПДК в воздухе рабочей зоны и сигнализаторы для контроля довзрывоопасных концентраций в воздухе производственных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных