> Таблица показателей вк в общих данных, Исправление замечаний по таблице
BaZalt
сообщение 30.5.2019, 18:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352



Доброго дня!

Пришло замечание по общим данным проекта, а именно таблице основных показателей. Звучит так:
"ОД. Основные показатели систем водоснабжения и канализации: привести в соответствие расходы воды Приложению. Общий часовой и секундный расчёт на хоз-пит нужды и стоков бытовой канализации в таблице приведены не верно, они не складываются по потребителям! И добавить на водоотведение секундный расход диктующего прибора."

1. По расходам, выходит, в таблицу записываются мах значения , т.е. 6,26 и 16,57 вписываю в таблицу, где желтым выделено на картинке (первый скрин из расчетов расхода, второй таблица од).
2. А что по диктующему прибору? Куда записывать его значение, как это вообще должно выглядеть?
После разговора по этим пунктам, сказали суммировать 1,6 с секундным расходом, а таблица по госту. Но в ГОСТ только такой пример таблицы и нет никаких диктующих приборов.

Помогите, пожалуйста!

Сообщение отредактировал BaZalt - 30.5.2019, 18:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 11,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  ______2.PNG ( 19,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  ______3.PNG ( 46,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BaZalt
сообщение 30.5.2019, 21:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352



Ну хоть кто-нибудь, неужели никто не сталкивался с подобным?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 31.5.2019, 7:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1666
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(BaZalt @ 30.5.2019, 18:43) *
сказали суммировать 1,6 с секундным расходом

Так и суммируйте на здоровье. В вашем случае 6,26+1,6=7,86 л/с и в таблицу отдельно расход от диктующего прибора записывать не надо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 31.5.2019, 8:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(BaZalt @ 30.5.2019, 18:43) *
Д И добавить на водоотведение секундный расход диктующего прибора."


СП 30.13330.2016 П. 8.2.1 - "... Максимальный секундный расход стояков следует рассчитывать как сумму максимального секундного расхода воды и максимального секундного расхода стоков от прибора с максимальным водоотведением по формуле..."

Сообщение отредактировал Павел Петров - 31.5.2019, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 31.5.2019, 9:55
Сообщение #5


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Павел Петров @ 31.5.2019, 8:48) *
СП 30.13330.2016 П. 8.2.1 - "... Максимальный секундный расход стояков следует рассчитывать как сумму максимального секундного расхода воды и максимального секундного расхода стоков от прибора с максимальным водоотведением по формуле..."


да многие по инерции плюсуют унитаз на слив по старым правилам. И в целом, оно же работает? навыдумывали новшеств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BaZalt
сообщение 31.5.2019, 10:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 11.6.2018
Пользователь №: 343352



Спасибо всем большое! И за пункт в СП отдельное, а то не найти было!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных