Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замена Desigo Txm1.16d
zsalamandra
сообщение 10.6.2019, 12:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



Здравствуйте коллеги!
Подскажите пожалуйста, у нас вышел из строя модуль цифровых входов TXM1.16D, достаточно ли будет его заменить новым применив тот же адресный ключ, что на старом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 10.6.2019, 14:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Приветствую. Да, без проблем. Причем достаточно заменить только голову (без цоколя), чтобы не ковыряться с проводами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 10.6.2019, 14:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



Спасибо! понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 19.6.2019, 11:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



Цитата(Sigezmund @ 10.6.2019, 18:06) *
Приветствую. Да, без проблем. Причем достаточно заменить только голову (без цоколя), чтобы не ковыряться с проводами.


Подскажите пожалуйста, а если необходимо заменить модуль TXM1.8U, тут так же достаточно просто заменить голову?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 20.6.2019, 9:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Здравствуйте. Да, совершенно верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zsalamandra
сообщение 24.6.2019, 7:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 7.1.2019
Пользователь №: 353816



Цитата(Sigezmund @ 20.6.2019, 13:40) *
Здравствуйте. Да, совершенно верно.


А скажите пожалуйста, не имея исходники, можно ли через Lon сети подключиться к контроллеру и диагностировать модули ввода вывода, в частности посмотреть что у них на входах; значение аналогового параметра, дискретного. Есть Lon переходник с USB-LON сети, XWORKS.

После замены модуля TXM1.8U вижу в DesigoInsights, через каталог объектов, что несколько модулей в "Ошибка конфигурации"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 24.6.2019, 11:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Можно ли подключится без исходников - не знаю, не пробовал. На модулях есть индикация, которая говорит о состоянии входов на модуле, а также сконфигурирован модуль или нет. Проверьте соответствие адресных ключей с информацией в Desigo Insight.

"Ошибка конфигурации" говорит о том, что контроллер по каким-то причинам не видит Ваши модули. А эти причины могут быть разными, начиная от неисправности модуля, заканчивая косяками при программировании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274