Расстояния между опорами трубопровода |
|
|
|
14.6.2019, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Саша, ну Вам же говорят, что опоры надо ставить вместе со спецом ОВ, или считать теплоспутник самому.
|
|
|
|
|
14.6.2019, 11:47
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Барабан @ 14.6.2019, 11:46)  Саша, ну Вам же говорят, что опоры надо ставить вместе со спецом ОВ, или считать теплоспутник самому. Тссс, не подсказывайте
|
|
|
|
|
14.6.2019, 11:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Барабан @ 14.6.2019, 11:46)  Саша, ну Вам же говорят, что опоры надо ставить вместе со спецом ОВ, или считать теплоспутник самому. Да не опоры там надо ставить, а оценить работоспособность этой хрени при заданных параметрах...
|
|
|
|
|
14.6.2019, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(ViC @ 14.6.2019, 13:44)  С того, что нагрузку тепловую для СВОЕЙ трубы определять тебе. С того, что опоры расставлять тебе, поскольку твоя труба на эстакаде ведущая, а не ведомая. И тебе, как "технологу" этой эстакады надо учитывать ВСЁ от слова совсем. ТЫ ж не студент, е-мае. У нас в СП единственное что написано что расстояние между опорами определяется рассчетом. Ни самого рассчета, ни чего другого-не написано. Прошу подсказать литературу где это можно найти. У меня 600 мегабайт литературы по специальности-нигде не смог найти. Где найти методику этого расчета. Общался со знакомыми ОВ-шниками-тоже не смогли подсказать (даже если бы к теплосетям относилось). Прошу помощи в поиске литературы.
|
|
|
|
|
14.6.2019, 11:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.6.2019, 11:49)  У меня 600 мегабайт литературы по специальности А в голове - опилки... тут 600 гигабайт литературы не помогут... Я тоже закончил, ибо бестолку всё
|
|
|
|
|
14.6.2019, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(andrey R @ 14.6.2019, 13:42)  И да, Вы не "идем вместе в одной изоляции", а сей теплоспутник обеспечивает работоспособность Вашей этой... петли анаконды в 4 км на опорах... И от этого они становятся как то в рознь (не в одной изоляции)? Понятное дело что теплоспутник обеспечивает работоспособность моей сети...Я ж не до такой степени... чертилка...
|
|
|
|
|
14.6.2019, 12:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.6.2019, 11:49)  Прошу подсказать литературу где это можно найти. Прошу помощи в поиске литературы. Помогаю. Можешь не благодарить. Цитата(Лариса Злотник @ 13.6.2019, 16:25)  По прокладке в вечной мерзлоте есть и специальная серия конкретно для НВК, Рекомендации по греющим спутникам, книга Ястребова Инженерные коммуникации на вечномерзлых грунтах. Реквизиты документов не даю, т.к. человек, знающий всё про лесостепи и экономику разыщет их за 6 секунд. Цитата(ViC @ 14.6.2019, 11:44)  У меня всё. Я закончила на этом. Харашо сказал (с)
|
|
|
|
|
14.6.2019, 12:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.6.2019, 11:56)  И от этого они становятся как то в рознь (не в одной изоляции)? Понятное дело что теплоспутник обеспечивает работоспособность моей сети...Я ж не до такой степени... чертилка... Первый вопрос - обеспечит ли работоспособность и при каких параметрах? Это Ваш вопрос, а не кого то там. И только потом про изоляцию и опоры, это то как раз не сложно
|
|
|
|
|
14.6.2019, 12:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.6.2019, 11:56)  Понятное дело что теплоспутник обеспечивает работоспособность моей сети... Саня, у меня еще вопрос интересный. 2 км трасса водоводов до кольца, сейчас речь об опорах и обогреве только для этого участка. А что с кольцом? В плане опор и обогрева.
|
|
|
|
|
14.6.2019, 12:24
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Да, и я также интересуюсь - что с тем кольцом в плане обогрева, все таки мы участвуем, болеем за результат. Докладывай - скора зима, волнуюсь.
|
|
|
|
|
14.6.2019, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505

|
Александр, гидравлика, она и есть гидравлика, что в водопроводе, что в теплоспутнике. Так что уметь считать теплоспутник особо и не надо... С расчетом на прочность аналогично
|
|
|
|
|
14.6.2019, 12:57
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
ТСссс - не все ВКшники умеют считать гидравлику - так как смотрят в ТАБЛИЦЫ. Шевелева. Прочность еще хуже.
Сообщение отредактировал Vano - 14.6.2019, 12:57
|
|
|
|
|
14.6.2019, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.6.2019, 12:49)  Общался со знакомыми ОВ-шниками-тоже не смогли подсказать (даже если бы к теплосетям относилось). Прошу помощи в поиске литературы. Ого, так у него еще и "знакомые ОВ-шники" такие же "знатоки". Не могут подсказать то, что каждый самый начинающий знает. То, что у каждого на бумажке выписано, чтобы не лазить каждый раз в Ни..., Ще... или Ста... Ну, компашка. Даже не "чертилки", а "дурилки картонные". Муляжи проектантов. Однако северян жалко, поэтому назову то, что должно быть на столе у каждого ВК-шника в Тюмени и округах - СН 510-78 Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов. Только не надо нытья по поводу отсутствия этого в Перечне 1521. Цитата(andrey R @ 14.6.2019, 12:42)  Обычно после такой фразы я прошу "специалиста" написать по собственному, чтобы не увольнять по статье  "Аналогично, шеф"! (С)
Сообщение отредактировал Лариса Злотник - 14.6.2019, 13:02
|
|
|
|
|
14.6.2019, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Саша, а задание на обогрев трубопроводов Вы выдавали ОВшнице? У нее есть расчеты?
|
|
|
|
|
14.6.2019, 13:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Лариса Злотник @ 14.6.2019, 12:57)  Ну, компашка. Даже не "чертилки", а "дурилки картонные". Муляжи проектантов. Гы
|
|
|
|
|
14.6.2019, 13:08
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.6.2019, 11:49)  У нас в СП единственное что написано что расстояние между опорами определяется рассчетом. Ни самого рассчета, ни чего другого-не написано. Прошу подсказать литературу где это можно найти. У меня 600 мегабайт литературы по специальности-нигде не смог найти. Где найти методику этого расчета. Общался со знакомыми ОВ-шниками-тоже не смогли подсказать (даже если бы к теплосетям относилось). Прошу помощи в поиске литературы. Не нужно иметь 6 гиг ненужной литературы, чтобы найти то что нужно. Для ознакомления начни вот: ПОСОБИЕ по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85)https://www.stroi-baza.ru/snips/one.php?id=1349И вот еще - СНиП 2.05.06-85 Надземная прокладка трубопроводов Цитата(Vano @ 14.6.2019, 12:57)  ТСссс - не все ВКшники умеют считать гидравлику - так как смотрят в ТАБЛИЦЫ. Шевелева. Прочность еще хуже. В таблицы Шевелева нам ВК-шникам (и мне лично в том числе) запретил смотреть давным давно мой Главспец! ибо устарели они. Понимать надо глубже немного, чем на пол-штыка лопаты  Да, с прочностью сложнее. Даже я в прочность эту окуналась не сильно, ну Ване "по пояс будет" (с).
Сообщение отредактировал ViC - 14.6.2019, 13:18
|
|
|
|
|
14.6.2019, 13:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(ViC @ 14.6.2019, 13:08)  Для ознакомления начни вот Бестолку искать толк там, где одна бестолочь  Хоть как начинай, всё одно из умища одни опилки сыпятся Цитата(ViC @ 14.6.2019, 13:08)  В таблицы Шевелева нам ВК-шникам (и мне лично в том числе) запретил смотреть давным давно мой Главспец! ибо устарели они. Понимать надо глубже немного, чем на пол-штыка лопаты  Чой то устарели? Для тех труб, для которых таблицы - ничего и не устарели. Другое дело, что трубы другие по этим таблицам нельзя считать Цитата(ViC @ 14.6.2019, 13:08)  Да, с прочностью сложнее. Даже я в прочность эту окуналась не сильно, ну Ване "по пояс будет" (с). От умеешь ты формулировать  Но не буду развивать тему, а то Ваня обидеться
|
|
|
|
|
14.6.2019, 13:17
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(andrey R @ 14.6.2019, 13:14)  Чой то устарели? Для тех труб, для которых таблицы - ничего и не устарели. Другое дело, что трубы другие по этим таблицам нельзя считать Потому и нельзя, что трубы другие)) Я все равно сморю в Шевелева, как в справочник. Но, знаю что это только для справки, а так - считать надо ... ручками и с головой, которая не только, чтобы кушать ею (с)
|
|
|
|
|
14.6.2019, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Барабан @ 14.6.2019, 14:59)  Саша, а задание на обогрев трубопроводов Вы выдавали ОВшнице? У нее есть расчеты? Именно что давал
|
|
|
|
|
14.6.2019, 13:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(ViC @ 14.6.2019, 13:17)  Я все равно сморю в Шевелева, как в справочник. Но, знаю что это только для справки, а так - считать надо ... ручками и с головой, которая не только, чтобы кушать ею (с) Ты же не только красивая, а еще и умная
|
|
|
|
|
14.6.2019, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(ViC @ 14.6.2019, 15:17)  Потому и нельзя, что трубы другие)) Сталь она и есть сталь (для тех ГОСТов естесственно что в таблицах упомянуты). Если полимерные трубы-есть таблицы Добромыслова (там от полипропилена до полиэтилена все есть- и напорные и безнапорные)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.6.2019, 13:24
|
|
|
|
|
14.6.2019, 13:23
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
|
|
|
|
|
14.6.2019, 13:25
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Dmitry_vk @ 14.6.2019, 12:14)  Саня, у меня еще вопрос интересный. 2 км трасса водоводов до кольца, сейчас речь об опорах и обогреве только для этого участка. А что с кольцом? В плане опор и обогрева. Вот я к этому вопросу и вёл потихоньку)
|
|
|
|
|
14.6.2019, 13:26
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.6.2019, 13:21)  Сталь она и есть сталь (для тех ГОСТов естесственно что в таблицах упомянуты). Если полимерные трубы-есть таблицы Добромыслова (там от полипропилена до полиэтилена все есть- и напорные и безнапорные) Саня, не отвлекайся. Ты еще не выучил мат-часть по опорам надземных эстакад. И что с кольцом? скоро зима... зима близко
|
|
|
|
|
14.6.2019, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Я так понимаю - кольцо идет вместе с ТС, так, вроде, Саша писал. Кольцо у потребителя.
|
|
|
|
|
14.6.2019, 13:58
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.6.2019, 13:21)  Сталь она и есть сталь (для тех ГОСТов естесственно что в таблицах упомянуты). Если полимерные трубы-есть таблицы Добромыслова (там от полипропилена до полиэтилена все есть- и напорные и безнапорные) Ага, ага. Вот только учитывают ли в полной мере таблицы шероховатость, зарастание труб со временем и коэффициент для разного вида водопровода? (объединенный там, раздельный и противопожарный)... А так, да.... Сталь она и есть сталь.  ПыСы: убейте во вне инженера, ну невозможно же
Сообщение отредактировал ViC - 14.6.2019, 13:59
|
|
|
|
|
14.6.2019, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Барабан @ 14.6.2019, 15:41)  Я так понимаю - кольцо идет вместе с ТС, так, вроде, Саша писал. Кольцо у потребителя. Кольцо идет с теплосетями на одних эстакадах. Вводы в здания-тоже совместно. Только вот с тем двухкилометровым участком опять непонятки всплыли (вот буквально несколько минут назад узнал ). У зака очередной начальник не захотел врезаться в сети а захотел брать воду из водоема только еще не ясно из какого (там их рядом несколько ). Там просто местные под дудочку этого объекта хотят свои проблемы решить-вот зак и мечется между вариантами. Может поменяться вся концепция в очередной раз (зак её уже не один десяток раз менял). Так что вопрос с двухкилометровым участком пока закрывается. Спасибо за помощь всем.
|
|
|
|
|
14.6.2019, 14:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(ViC @ 14.6.2019, 13:23)  могу только представить как противно от этого окружающим  Эт не те окружающие просто
|
|
|
|
|
14.6.2019, 14:04
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.6.2019, 14:02)  Так что вопрос с двухкилометровым участком пока закрывается. Спасибо за помощь всем. Неееееееееееееееееееет!!!! Как же так?
|
|
|
|
|
14.6.2019, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(ViC @ 14.6.2019, 16:04)  Неееееееееееееееееееет!!!! Как же так?  Там тянуть (до водоемов )еще дальше (возможно, причем возможно даже что в разы дальше) и полагаю что могут быть совсем другие решения и по теплоспутнику и по всему остальному. В общем наша цирковая труппа меняет свой репертуар.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.6.2019, 14:14
|
|
|
|
|
  |