|
  |
Охлаждение склада, погрешность в расчетах. |
|
|
|
17.6.2019, 14:13
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.11.2017
Пользователь №: 330961

|
Добрый день,
прошу помочь разобраться в причине не соответствия расчетов расхода воздуха на ассимиляцию теплоизбытков при кондиционировании воздуха. И выбору оптимальной технологии охлаждения помещения.
Исходный данные: Однообъемный склад с холодильниками. В зоне приемки/сортировки продукции перед загрузкой/выгрузкой продукции в камеры необходимо поддерживать в летний период температуру +20 С. Влажность не нормируется. Vпомещения = 8 764 м3 . Высота помещения = 10м. Температура наружного воздуха T = 29 С, влажность 65%. Суммарные теплопритоки = 33,5 кВт. Подача воздуха в РЗ сортировки с высоты 5-6 м (ниже не возможно, так как в зону заезжают авто для выгрузки/загрузки.
Рассматривается два варианта системы:
1. Приточная установка с рециркуляцией и секцией фреонового охладителя с ККБ
2. Охлаждение полупром сплитами.
Tприторка = 20 - 8 = 12 С Т удал = 20+0,5 градиент (10-1,5) = 24,3 С
Упрощенный расход воздуха на ассимиляцию теплоизбытков, без учета тепловлажностного содержания: 1. L = 3600*33,5 /1,24*1,005 (24,3-12) = 7 881 м3/ч. Мощность ККБ = 1,005*1,2*7881 (29-12)/3 600 = 44,9 кВт.
Если рассчитывать через тепловлажностной баланс, задавшись влажностью в помещении 60% и выделение влаги от людей (10 человек = 1,7 кг/ч) и овощей (20тн микса помидоры, картофель, лук) = 2,3 кг/ч) Угловой коэффициент 3,6*33500/2,3 = 52 434 кДж/кг (линия практически вертикальная). С учетом энтальпии воздуха, по расчетным параметрам Tпритока = 12 С, 60% Jп = 25,3 кДж/кг Т удал = 24,4, 60%, Jуд = 53,9 кДж/кг G = 3,6*33 500/53,9-24,2 = 4 060 кг/ч = 3 383 м3/ч Разница в 2 раза по сравнению с упрощенным расчетом на асссимиляцию теплоизбытков. Что, не правильно учтено?
2. Целесообразно ли рассматривать сплит-систему, если у заказчика нет задачи связанной с вентиляцией, главное охладить зал и выполнить это как можно дешевле? Мощность сплит системы Qхолод = Q охлаждения внутреннего воздуха + Q компенсация теплоизбытков Q воздуха = 1,005*1,2*8 764 (24,3-12)/3600 = 36,1 кВт Q теплоизбытков = 33,5 кВт. Q холод = 69,6 кВт Т.е. пять сплитов мощностью по 14 кВт.
Спасибо. Александр
Сообщение отредактировал a.bulochnik - 17.6.2019, 14:14
|
|
|
|
|
17.6.2019, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
А Вы сможете повесить внутренние блоки сплитов не на 5-6 метров от пола, а в районе хотя бы 2,5-3 метров от пола? Ведь задача - обеспечить температуру +20 С в зоне приемки, а это 2 м от пола. Охлаждать выше нет смысла.
Если решите охлаждать приточной установкой с рециркуляей, то в качестве воздухораспределителей на приток рассмотрите сопла + забирать воздух где-то с уровня 1-2 м от пола. Чем выше будет забор воздуха в вытяжку, тем выше будет температура, тем сильнее придется охлаждать.
Я за вариант со сплитами, потому что "чем система проще, тем она надежнее". Да и цена имеет немаловажный фактор.
|
|
|
|
|
17.6.2019, 16:33
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.11.2017
Пользователь №: 330961

|
Опустить ниже возможно, максимум думаю до 4х метров, это что бы автомобили не цепляли. И на персонал сильно не сквозило. Фото во вложении. Одолевают меня все же сомнения по корректности расчета. Буду признателен за рекомендации. Спасибо Александр
|
|
|
|
|
17.6.2019, 19:04
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.11.2017
Пользователь №: 330961

|
Как уточнение, 18-20 должно быть по всей площади склада не заставленной холодильными камерами
|
|
|
|
|
18.6.2019, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Может, есть возможность установить колонные кондиционеры? И постоянно работающие завесы без подогрева на входах.
|
|
|
|
|
18.6.2019, 21:41
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.11.2017
Пользователь №: 330961

|
Колонны не рассматривал. Завесы вряд ли нужны. Клиент изменил схему выгрузки. Теперь будут порталы-рампы, без въезда транспорта в склад.
Весь вопрос, в необходимой мощности по холоду. Корректно ли добавлять к мощности для компенсации теплопритоков, мощность на охлаждение объема воздуха?
|
|
|
|
|
19.6.2019, 9:40
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22416
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Секундочку. 60% относительной влажности на каком основании принимались в расчёте?
|
|
|
|
|
19.6.2019, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата задавшись влажностью в помещении 60% Цитата Tпритока = 12 С, 60% Почему параметры приточного воздуха взяты при влажности внутреннего воздуха в помещении, а не пол лучу охлаждения воздуха в охладителе ?
|
|
|
|
|
19.6.2019, 14:30
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.11.2017
Пользователь №: 330961

|
Уважаемый Wiz,
спасибо за вопрос. Меня как раз он и беспокоит. По процессу после охладителя получалось на вскидку около 90% влажности. Єто-то меня и сбивает, не слишком ли это много?
Второй момент, в моем случае каким расходом воздуха лучше задаться, что бы не переразмерить систему и ККБ? Например охлажать приток только до 22-24 *С, а остаток теплопоступений снимать доводчиками, разместив их ниже.
С логикой вычислений я запутался.
|
|
|
|
|
19.6.2019, 14:49
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
После охладителя всегда высокая влажность, после смешивания с воздухом помещения, температура увеличится, влажность уменьшится. ККБ выбирайте минимальным, он работает "дергано" он/офф, поэтому хорошо когда его мощности всегда мало.
|
|
|
|
|
19.6.2019, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата По процессу после охладителя получалось на вскидку около 90% влажности И что ? Это ведь при температуре +12С ?. Точка приточного воздуха должна получаться при пересечении луча охлаждения в охладителе и луча процесса воздуха в помещении. Либо, если вы задаетесь температурой приточного воздуха, то и все остальные параметры должны быть взяты из точки пересечения изотермы +12 и луча процесса в помещении. Цитата Второй момент, в моем случае каким расходом воздуха лучше задаться, что бы не переразмерить систему и ККБ? Например охлажать приток только до 22-24 *С, а остаток теплопоступений снимать доводчиками, разместив их ниже. Так это, склад какой у вас категории ?
|
|
|
|
|
19.6.2019, 23:07
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.11.2017
Пользователь №: 330961

|
Понятия не имею. Склад как склад. Я бы назвал его логистический, кратковременного хранения. Оборачиваемость от суток до трёх. Приняли продукт, перебрали, распределили прлдукт по клиентам.
Это как то влияет на выбор системы климата ?
Требование клиента, что бы обеспечивала +18-20 по всей площади помещения. И потребляла до 30квт мощности, т.к.больше, практически не осталось. Если поставить 5-6 сплитов, на высоте 4-5м, по 14-16 кВт ,при теплопоступлениях 33 кВт, получиться выдержать темпертурный режим?
|
|
|
|
|
19.6.2019, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Это как то влияет на выбор системы климата ? Напрямую. Прежде чем принять какую-либо схему вентиляции или кондиционирования почитайте для начала СП 60, какое оборудование допускается размещать в складах в зависимости от категории, а потом уже делайте выводы, можно ли там ставить сплиты или нет.
|
|
|
|
|
20.6.2019, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Wiz @ 19.6.2019, 23:46)  Напрямую. Прежде чем принять какую-либо схему вентиляции или кондиционирования почитайте для начала СП 60, какое оборудование допускается размещать в складах в зависимости от категории, а потом уже делайте выводы, можно ли там ставить сплиты или нет. ТС из незалежной, у них другие нормы ( не СП 60). Но, судя по вопросам ТС в 1-ом посте и дальнейшим его ответам, он вообще ни с какими нормами не знаком, а пытается компенсировать незнание норм кавалерийским наскоком и решениями на собственной коленке.
|
|
|
|
|
20.6.2019, 12:01
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.11.2017
Пользователь №: 330961

|
Спасибо за рекомендации. Коллективные рекомендации помогли найти истину и разобраться с расчетами и I-D диаграммой. По категриям склада, безусловно нужно подавать свежий приток. Хотя бы по 600-1000 м3 на персонал. Вредностей, как таковых не выделяется. Пришел к следующему выводу: 1. Приточно-рециркуляционная установка 9000 м3 + ККБ холод 25 кВт + доводчики холод 48 кВт. 2. Кондиционирование на 85 кВт холода + доп. приток по желанию через кассетный блок. I-d диаграммы прилагаю. Прошу посмотреть экспертов, на корректность построения описанных процессов. Спасибо.
|
|
|
|
|
20.6.2019, 22:35
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.11.2017
Пользователь №: 330961

|
Цитата(ИОВ @ 20.6.2019, 9:19)  ТС из незалежной, у них другие нормы ( не СП 60). Но, судя по вопросам ТС в 1-ом посте и дальнейшим его ответам, он вообще ни с какими нормами не знаком, а пытается компенсировать незнание норм кавалерийским наскоком и решениями на собственной коленке.  Да, из незплежной Какая разница? Физика одинакова. Все нормы копируются с стандартов СССР или европейских стандартов. СП60 хорош. Лучше расписан чем у нас, но больших отличий нет, физика одна и та же. Если говорить о стандартах к проектированию , лично я за соблюдение. И информирую об этом клиента. Если у клиента, свое ТЗ и он понимает у чему это приведет, причем склад арендный, нужно взвешивать и понимать его позицию как инвестора. Со своей стороны готовлю ТКП по двум вариантам, со всеми +/- решения. Выбор за клиентом, гос.нормы ему побрабану, если так яснее. Все считается кошельком , жизненным циклом оборудования и ликвидационной стоимостью.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|