Проектирование ВК с выгребной ямой, Нужна помощь "корефеев" |
|
|
|
8.2.2007, 20:54
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354

|
Скоро предстоит спроектировать ВК котеджа, наружной канализации нет, заказчик хочет делать выгреб. яму. Если у кого нибудь похожий проект (слив ВК из жилого дома в выгребную яму). При этом дом будет располагатся на равниной местности. А с другой стороны фасада резкий перепад рельефа почти 6м. Кто нибудь сможет выложить схемку данной системы с описанием или дать ссылку где можно об этом почитать, или свои идеи по поводу данной проблемы
|
|
|
|
|
8.2.2007, 20:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Выгребную яму ему никто не согласует, пусть даже не думает об этом. А если и построит, то до первой на него жалобы. Сиё деяние квалифицируется по статье 250 УК РФ Нужен септик и почвенная фильтрация. Почитать можете здесь: http://www.aquart-info.ru/index.php?option...Itemid=99999999
|
|
|
|
|
8.2.2007, 21:03
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354

|
А у тебя есть проект хоть посмореть как будет сие все выглядеть! Котедж двухэтажный один стояк, в подвале гараж. Если не трудно набрасай схемку или опиши че куда, а то вообще не представляю
|
|
|
|
|
8.2.2007, 21:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, тут Мешалкин в соседней теме ложил Акадовские файлы. Если мало - накидаю ещё картинок. Там только объём посчитать. Могу прикинуть, если лень читать
|
|
|
|
|
8.2.2007, 21:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
вот ещё картинка. Для осознания принципа работы этого дела. В прямую не использовать, много лишнего тут.
Прикрепленные файлы
01.jpg ( 90,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 151
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
8.2.2007, 21:14
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Feb 8 2007, 20:58 ) Выгребную яму ему никто не согласует, пусть даже не думает об этом. А если и построит, то до первой на него жалобы. Сиё деяние квалифицируется по статье 250 УК РФ Нужен септик и почвенная фильтрация. Дык, именно выгребную яму может себе сделать токмо идьет... разорится оплачиват асенизаторов... А септик, даже простейший, могет каждый... Тока делать его надо подалее от колодца\скважины...
|
|
|
|
|
8.2.2007, 21:16
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354

|
А че по проще есть, заказчик вообще расчитывает чтобы дешево было, а с такими установками как на рисунке места на участке вообще не хватит  . Если чето компактнее?
|
|
|
|
|
8.2.2007, 21:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата чето компактнее? Дык я аж девять статей написал, ссылка выше.  Дайте ему - пусть изучает. Там все способы описаны, даже из бочки как сделать
|
|
|
|
|
8.2.2007, 21:22
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354

|
Я ее и читаю, но кажется это дело хилое, сколько приблизительно это стоит, а то как цену узнает, так сразу будет туалет типа сортир
|
|
|
|
|
8.2.2007, 21:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Про цены - восьмая и девятая статьи
|
|
|
|
|
8.2.2007, 21:26
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354

|
А есть ли у вас примеры из личного опыта решения такой проблемы?  (хотелосьбы граф. чась увидить)
|
|
|
|
|
8.2.2007, 21:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата примеры из личного опыта Ну, себе построил, друзьям...  Я ж специально эти статьи написал, чтобы от меня отстали эти экономные господа, которые хотят за сто баксов септик построить  Денег на таком заказе не заработаешь, а крови попьют - будь здоров А так - и типовой есть и готовые продают. Они же дома без проекта все строили - попробуйте им сказать, что на канализацию проект нужен
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
8.2.2007, 21:44
|
Guest Forum

|
Цитата(TGVшник @ Feb 8 2007, 21:22 ) Я ее и читаю, но кажется это дело хилое, сколько приблизительно это стоит, а то как цену узнает, так сразу будет туалет типа сортир  Туалет типа "сортир" в эксплуатации обходится дороже септика... на много дороже... не говоря уже о его неудобстве... Но я бы согласился с хозяином на установку "сортира", так как лохов надо лечить... Через год пользования он согласится на прокладку напорной канализации до ближайших очистных.
|
|
|
|
|
8.2.2007, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
народ, вы только не пинайтесь ладно? вот который раз уже читаю... в Москве не согласуют... а в других регионах? по нормам до куба в сутки ведь можно?
любимый Лабионикой Фиолент весь в выгребных ямах, их делают кубов по 20-30 и с дырдочками, все фильтруется в карстовые породы. По расчету раз в месяц чистить надо, а на практике раз в год... и ситуевины такие бывают, что не поставишь септик и качать некуда... из недавнего - семья купила участок 4 сотки с недостроем который занимает где-то 3/4 площади участка, остается место на подъездные пути и маленький газончик - ФСЕ че в таких случаях делать? я выгреб ставлю поближе к въезду и на словах объясняю шо гидроизоляцию лучше не выполнять...
|
|
|
|
|
8.2.2007, 22:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата по нормам до куба в сутки ведь можно? Что можно? Выгреб? Или всё же накопитель? По каким нормам? Цитата гидроизоляцию лучше не выполнять... статья 250 в чистом виде  Адресок не подскажете? Мы с Серёгой смотаемся - бабла срубим
|
|
|
|
|
8.2.2007, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
п.3.9. СНиП 2.04.03-85 Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или выгребов. Цитата Мы с Серёгой смотаемся - бабла срубим тогда в долю берите а че еще можно при тех исходниках сделать? Добавлено - 22:15 Цитата которое не живет, а выживает в москве типа все классно живут
|
|
|
|
|
8.2.2007, 22:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата люфт-клозетов или выгребов. Это синонимы накопителя. Герметичного. А народ понимает так, что это яма без дна Цитата в долю берите Берём, пишите список
|
|
|
|
|
8.2.2007, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
ну понятно что герметичного  уже пишу
|
|
|
|
|
8.2.2007, 22:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата че еще можно при тех исходниках сделать? Герметичный накопитель. И договор на вывоз. А с дырочками, так через несколько лет они сами взвоют, когда скважины загадят
|
|
|
|
|
8.2.2007, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
скважин нету... вода поселковая, дачная раз в 3 дня по 2 часа  в проекте все герметично... только людев жалко... а земля удобрится  но ее тоже жалко из-за ПАВ и проект делать надоть... вечная диллема
|
|
|
|
|
8.2.2007, 22:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата вода поселковая Поселковая - это из скважины, но подальше? Тогда всего лишь вопрос времени и гидрогеологии.
|
|
|
|
|
8.2.2007, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
ну я так предполагаю шо качают со второго горизонта, а покуда туда дотекет - очистится сама... а пить ее и так не пьют... бутылированной пользуются или из глубоких источников... ее даже водопроводную, тут особо не попьешь
|
|
|
|
|
8.2.2007, 22:27
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата ее даже водопроводную, тут особо не попьешь Ну, водопроводная, она такая...  Но хоть эпидемий нет. А если фекалка да в питьевой горизонт...  Средние века - тиф, холера и прочие удовольствия. Кроме того, и в подвалы пойдёт, да и вообще, жить на поле фильтрации бытовых стоков - как то это...
|
|
|
|
|
8.2.2007, 23:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
По просьбе TGVшника. Чертёж (не мой)
Прикрепленные файлы
SEPTIK.rar ( 350,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 328
|
|
|
|
Гость_Alexey Karelin_*
|
9.2.2007, 8:49
|
Guest Forum

|
Пусть заказчик ЮБАС-5 ставит и радуется жизни. А насчёт УГВ на глубине в 3 м, наверно только в Монголии такой УГВ.
|
|
|
|
|
9.2.2007, 11:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата ЮБАС-5 ставит и радуется жизни Радоваться будет в основном санитарный врач  Будет с кого штрафы лупить
|
|
|
|
|
20.4.2007, 23:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вот, нашёл на Вашдоме. Оцените Уважаемые специалисты, Прошу Вашей помощи или совета по выбору ЛОС и оценке предложения сделанного мне компанией Топол-Эко. Данные: Строится дом площадью ~400м.кв. 4 туалета, 2 душа, 2 ванны ~ 1,86м.куб., стиралка, посудомойка, 4 раковины. Постоянно проживать будет семья из 6 человек. Грунт - чистый песок, грунтовые воды от поверхности где то на глубине 25 метров. Дом на возвышенности. Вывод канализационной трубы из стены 1457мм вглубь от поверхности земли (жилой цокольный этаж) Топол-Эко предложил установку ТОПАС 30 Лонг (У меня огромные сомнения на этот счет) Мне кажется, что просто деньги хотят выкачать. Цена 211 152 руб. Помимо этого они выставили счет на монтаж установки, дренажного колодца и поля фильтрации "под ключ" (без учета завоза песка :-) (они были на участке) и щебня) на сумму 181 855 руб. Плюс доставка 10500 руб (15 км от Москвы) и Проектирование 18000 руб. (Не пойму чего) Итого на сумму 421 507 руб. !!!! Я конечно не специалист, но мне кажется это чистой воды развод на бабки. Пожалуйста помогите определиться с выбором установки и сореентируйте по ценам. Если Вы обратили внимание, это он не сам придумал воткнуть сей девайс, ему компания предложила...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
21.4.2007, 11:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Алиса-X @ Feb 8 2007, 23:19 ) только людев жалко... не, людев не жалко... Фиолент жалко
|
|
|
|
|
21.4.2007, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата Скоро предстоит спроектировать ВК котеджа, наружной канализации нет, заказчик хочет делать выгреб. яму. Если у кого нибудь похожий проект (слив ВК из жилого дома в выгребную яму). Посмотрите, я где-то нарыл. На счет того, отвечает это санитарным нормам - не знаю.
|
|
|
|
|
21.4.2007, 19:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ой, опять разделение стоков... Можно, но зачем? Я ещё понимаю, когда отдельно отводят промывку фильтров водоподготовки, а так?
|
|
|
|