Гость_Евгений79_*
сообщение 22.4.2007, 10:20
Сообщение #31





Guest Forum






вот нарыл сан зоны для септика.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________121334.JPG ( 41,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.4.2007, 13:42
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Долго рыли? biggrin.gif Пять метров у него санзона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 23.4.2007, 3:56
Сообщение #33





Guest Forum






У меня подобная ситуация. Необходимо запроектировать накопитель. Заказчик готов заключить договор на вывоз. Из всего вышесказанного я так и не поняла, что есть выгреб, а что есть накопитель? Разве это не одно и то же?
И стоков будет больше куба...То бишь можно только септик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 23.4.2007, 9:33
Сообщение #34





Guest Forum






пять метров от дома а про все остальное забыли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 23.4.2007, 12:04
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



А что если септик стоит в 2,5 метрах от дома, а дрен.колодец в 10???
Нормально будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 23.4.2007, 15:29
Сообщение #36





Guest Forum






5- метров это для ремонта можно и ближе только если его вырывать под фундамент подкопаться можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.4.2007, 17:47
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Пять метров, это санзона. Почитайте СанПиН. Там написано, что это такое.
К фундаментам и дренажам отношения не имеет.
Цитата
Из всего вышесказанного я так и не поняла, что есть выгреб, а что есть накопитель? Разве это не одно и то же?

Одно и то же. Если больше куба, формально нельзя накопитель. Но если не сильно много, и заказчик готов это всё возить - флаг ему в руки (и договор на вывоз в СЭС smile.gif ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 24.4.2007, 3:40
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата
Одно и то же. Если больше куба, формально нельзя накопитель. Но если не сильно много, и заказчик готов это всё возить - флаг ему в руки (и договор на вывоз в СЭС smile.gif ).

Спасибо большое!!! smile.gif

Добавлено - 04:42
Цитата
Что можно? Выгреб? Или всё же накопитель?

Просто меня смутила эта фраза....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.4.2007, 9:26
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Просто меня смутила эта фраза..

Дело в том, что некоторые "специалисты" полагают, что выгреб - это простая яма в земле. Что совершенно не соответствует действительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rina_*
сообщение 24.4.2007, 11:13
Сообщение #40





Guest Forum






Теперь всё понятно smile.gif
Сбили меня с толку... и снова все вернули на свои места biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 24.4.2007, 11:15
Сообщение #41





Guest Forum






тоесть вы хотите сказать что есть одно требование не более 5 метров до дома. я наверное плохо читал но помоемы и до водоема и до источника водоснабжения расстояние ограничивается? или вы всем лепите где придется. а название нормативного документа я попозже скажу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.4.2007, 11:18
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я тут в сеседней темке цитатку из нормативки привёл. Про требования к накопителям.

Добавлено - 12:27
Цитата
или вы всем лепите где придется

Помилуйте, сударь, как можно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 0:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных