> Обследование стояков вентиляции 14 этажного здания, Поделитесь опытом как замерить сечения и состояние воздууховодов в шах
JJJJ
сообщение 27.6.2019, 22:32
Сообщение #1


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Не представляюкак можно выполнить обследование воздуховодов в шахте 14 этажного жилого дома и снять параметры которые позволят отрисовать эти воздуховоды и посчитать аэродинамику. Если кто уже выполнял подобные работы поделитесь опытом.
Привет всем кто меня помнит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 28.6.2019, 4:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



trubo4ist'а надо ждать. У него вроде есть подобный опыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 30.6.2019, 8:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(JJJJ @ 27.6.2019, 22:32) *
снять параметры которые позволят отрисовать эти воздуховоды и посчитать аэродинамику

А зачем считать, если все в наличии? Сделайте замеры.
Цитата(JJJJ @ 27.6.2019, 22:32) *
Не представляю как можно выполнить обследование воздуховодов в шахте 14 этажного жилого дома. Если кто уже выполнял подобные работы поделитесь опытом.

Достаточно не сложно, если есть доступ к шахтам и нет горизонтальных коробов.
Если применена современная схема с каналами-спутниками и без разбивки на зоны, то нужно всего-навсего заглянуть внутрь. И вся картина, как на ладони.
Можно составить схему каналов просто промерами шаром.
Можно сделать видео-обследование.

В Вашем вопросе мало конкретики...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных