Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Задвижка на выпуске канализации, Необходимость устройства задвижки на выпуске канализации
Fyfcnfcbz
сообщение 28.6.2019, 12:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94452



Добрый день!
Помогите, пожалуйста, рабораться, перечитала все темы, ответ не нашла(((
не очень понятен пункт сп 8.3.26 Санитарно-технические приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях следует присоединять соответствующие санитарно-технические приборы к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или вмонтированного в запорную арматуру, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
За автоматизированной запорной арматурой ниже по течению стоков допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается"

не понятны следующие моменты:
1) если отвод стоков предусматривается насосом, типа сололифта, на напорной линии которого устанавливается обратный клапан, тогда на выпуске доп.запорная арматура не предусматривается и подключение приборов верхних этажей возможно как до, так и после насоса?
2) по-поводу ревизии - запрещается ставить для того, чтобы во время засора на наружной сети не было утечки? но ведь это качается тогда всех случаев ревизий и заглушек, устанавливаемых в подвале?

Заранее всем огромное спасибо!

Сообщение отредактировал Fyfcnfcbz - 28.6.2019, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 28.6.2019, 13:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Fyfcnfcbz @ 28.6.2019, 12:56) *
не понятны следующие моменты:
1) если отвод стоков предусматривается насосом, типа сололифта, на напорной линии которого устанавливается обратный клапан, тогда на выпуске доп.запорная арматура не предусматривается и подключение приборов верхних этажей возможно как до, так и после насоса?
2) по-поводу ревизии - запрещается ставить для того, чтобы во время засора на наружной сети не было утечки? но ведь это качается тогда всех случаев ревизий и заглушек, устанавливаемых в подвале?

1) да, не предусматривается. речь там только о самотечных системах, расположенных ниже люка.
2) если нет арматуры, то и требование не относится к расматриваемому случаю smile.gif

на 99,9% не ставится арматура, а ставится насос, это дешевле и проще.
эксплуатация конечно страдает от насосов, но это лучше, чем не закрывшийся клапан/задвижка из-за "бумажки" или еще каких причин и затопленное помещение.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 28.6.2019, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fyfcnfcbz
сообщение 28.6.2019, 14:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94452



)))Спасибо, продолжу рассуждение
1) в рекомендациях на эти насосы, указано при подключении напорной линии в лежак делать петлю, нижний уровень которой находтится выше уровня подпора, опять же, это доп мероприятие? ведь обратный клапан установлен на напорной линии насоса? Бывали случаи, когда перекрытие подвала нижк люка колодца, а выходить петлей в верхний этаж не получалось
2) ну все же, хорошо, есть арматура и из подвала самотеком выводим, почему ревизия запрещена? При устройстве самого обычного выпуска под потолком подвала устанавливаются и ревизии и прочистки, ситуация же аналогичная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.6.2019, 17:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Нарисуйте разрез подвала, трубы К1 при обоих вариантах и землю с крышкой люка.. и вам станет проще понять. И даже не поймете отчего до того не понимали это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 28.6.2019, 17:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Fyfcnfcbz @ 28.6.2019, 14:53) *
)))Спасибо, продолжу рассуждение
1) в рекомендациях на эти насосы, указано при подключении напорной линии в лежак делать петлю, нижний уровень которой находтится выше уровня подпора, опять же, это доп мероприятие? ведь обратный клапан установлен на напорной линии насоса? Бывали случаи, когда перекрытие подвала нижк люка колодца, а выходить петлей в верхний этаж не получалось
2) ну все же, хорошо, есть арматура и из подвала самотеком выводим, почему ревизия запрещена? При устройстве самого обычного выпуска под потолком подвала устанавливаются и ревизии и прочистки, ситуация же аналогичная?

1) обратные клапаны бывает и не держат.
петлю не обязательно выводить в месте врезки, думаю можно прижать ее в любое удобное по АР место.
2) да утопия это, не задумывайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fyfcnfcbz
сообщение 29.6.2019, 13:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94452



Подскажите, в чем мое заблуждение?
рис.1 - стандартная схема, ставим прочистки в подвале
рис.2 - выпуск самотеком из подвала с установкой обратного клапана и подключением вышележащих этажей за клапаном - почему нельзя прочистки в подвале ставить?
рис.3 - отвод стоков из аподвала - серез сололифт, врезка в лежак, петлю вывести выше люка нет возможности, но в установке есть обратный клапан, и в данном слусае допускается ли установка прочисток в подвале? - есть ли в этой схеме ошибки?
Заранее всем спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 51,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.6.2019, 14:50
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Вообще, п.8.3.26 вполне здравые требования приводит к трубопроводам и фасонине, расположенным после автоматической запорной арматуры по течению стоков.

8.3.26 Санитарно-технические приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях следует присоединять соответствующие санитарно-технические приборы к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или вмонтированного в запорную арматуру, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
За автоматизированной запорной арматурой ниже по течению стоков допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
Все отводные трубопроводы (ревизии, прочистки), расположенные за автоматизированной запорной арматурой, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, а также канализационные стояки вышерасположенных этажей, следует рассчитывать на гидростатическое давление до уровня люка ближайшего смотрового колодца при засорах и переполнениях и жестко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений.
Канализируемые подвальные помещения должны быть отделены глухими капитальными стенами от складских помещений для хранения продуктов или ценных товаров


Но я тоже не очень понял, чем этот случай отличается от случая, когда в подвале нет санитарных приборов и электрозадвижки. Точно такие же засоры и переполнения могут быть и такое же гидростатическое давление до уровня люка ближайшего колодца. Я имею в виду, для стояка канализации с вышележащих этажей какая разница, есть ли перед ним (выше по течению стоков) электрозадвижка и приборы или нет?

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 29.6.2019, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fyfcnfcbz
сообщение 29.6.2019, 15:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94452



именно) помогите, пожалуйста, разобраться в этом требовании норм

Сообщение отредактировал Fyfcnfcbz - 29.6.2019, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2019, 16:07
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ferdipendoz @ 29.6.2019, 14:50) *
Вообще, п.8.3.26 вполне здравые требования приводит к трубопроводам и фасонине, расположенным после автоматической запорной арматуры по течению стоков.

8.3.26 Санитарно-технические приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях следует присоединять соответствующие санитарно-технические приборы к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или вмонтированного в запорную арматуру, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
За автоматизированной запорной арматурой ниже по течению стоков допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
Все отводные трубопроводы (ревизии, прочистки), расположенные за автоматизированной запорной арматурой, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, а также канализационные стояки вышерасположенных этажей, следует рассчитывать на гидростатическое давление до уровня люка ближайшего смотрового колодца при засорах и переполнениях и жестко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений.
Канализируемые подвальные помещения должны быть отделены глухими капитальными стенами от складских помещений для хранения продуктов или ценных товаров


Но я тоже не очень понял, чем этот случай отличается от случая, когда в подвале нет санитарных приборов и электрозадвижки. Точно такие же засоры и переполнения могут быть и такое же гидростатическое давление до уровня люка ближайшего колодца. Я имею в виду, для стояка канализации с вышележащих этажей какая разница, есть ли перед ним (выше по течению стоков) электрозадвижка и приборы или нет?

А Вы представьте засор на наружной сети.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 4.7.2019, 7:51
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Не не, это-то понятно. Я же говорю - здравые требования. Я тоже считаю, что участки канализации ниже отметки люка первого колодца должны рассчитывать на гидростатику до уровня люка.
Вопрос стоял исключительно про то - почему для систем с электрозадвижкой в подвале надо рассчитывать подвальные участки на гидростатику и запрещено ставить ревизии, а для систем без приборов в подвале и задвижек - не прописано такое требование
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.7.2019, 14:08
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ferdipendoz @ 4.7.2019, 7:51) *
Не не, это-то понятно. Я же говорю - здравые требования. Я тоже считаю, что участки канализации ниже отметки люка первого колодца должны рассчитывать на гидростатику до уровня люка.
Вопрос стоял исключительно про то - почему для систем с электрозадвижкой в подвале надо рассчитывать подвальные участки на гидростатику и запрещено ставить ревизии, а для систем без приборов в подвале и задвижек - не прописано такое требование

Видимо считают, что первый этаж вызовет водоканал.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 2.3.2020, 8:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



8.3.26 Санитарно-технические приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях следует присоединять соответствующие санитарно-технические приборы к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или вмонтированного в запорную арматуру, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
Подскажите пожалуйста как должен выглядеть этот узел и какой датчик там должен быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.3.2020, 9:25
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(cpt @ 2.3.2020, 8:16) *
8.3.26 Санитарно-технические приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях следует присоединять соответствующие санитарно-технические приборы к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, установленного на трубопроводе в канализуемом подвале или вмонтированного в запорную арматуру, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
Подскажите пожалуйста как должен выглядеть этот узел и какой датчик там должен быть.

Можно бесплатно скачать типовой в Автокаде или пдф:
https://hlrus.com/catalog/detail.php?ID=553...;SECTION_ID=648
Цитата
В помощь проектным организациям ЗАО "Гипроздрав"; разработал альбом типовых решений по установке и монтажу канализационных затворов с электроприводом:

"Установка 2-х камерного канализационного затвора из ABS марки HL710.2EPC Д=100мм и HL715.2EPC Д=150мм на канализационной магистрали и в приямке".

Данный альбом разработан по заказу австрийской фирмы "HL Hutterer & Lechner GmbH" и представлен в двух форматах: pdf и dwg.

Для удобства работы с AutoCad, формат dwg был разработан в трех шрифтах.

https://hlrus.com/catalog/ALBOM%2028_2010.pdf
У меня текст виден в TIMES - это зависит от того какие шрифты установлены в Автокаде.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _catalog_kartinki_tif_and_dxf_TIMES_HL710_and_HL715.dwg ( 1,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 2.3.2020, 14:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Спасибо. Думал есть еще какие то варианты кроме этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 16:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных