Добрый день. Проектирую детский садик с бассейном, объем воды 11 м3/ч. Бассейн проточного типа.
Температура воды в бассейне 32 градуса.
Делаю привязку объекта уже по построенному варианту детского сада, но с учетом новых введений.
В проекте аналоге вода в бассейн подается через термосмесительный клапан. Т.е. подводится холодная вода 5 градусов с расходом 5,6 м3/ч, горячая вода с тем-рой 65 градусов (расходом 5,4м3/ч) и далее с температурой 32 градуса подается в бассейн.

Вопрос: как посчитать скорость воды, с которой она должна подаваться, чтобы температура в бассейне всегда поддерживалась в пределах 32 градусов, и при этом, чтобы в бассейне происходил полный водообмен не более 8 часов?


Мои предположения, раз вода всегда подается 32 градуса в течении дня, то такая температура и будет поддерживаться в бассейне и остывать не будет. Но вот как скорость найти, при котором это условие бы выполнялось, не понятно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 28.6.2019, 15:03
Сообщение #2


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Роза_2104 @ 28.6.2019, 13:35) *
Мои предположения, раз вода всегда подается 32 градуса в течении дня, то такая температура и будет поддерживаться в бассейне и остывать не будет. Но вот как скорость найти, при котором это условие бы выполнялось, не понятно.


как бы сделал я:

теплопотери бассейна:
а) теплопередача через зеркало воды (зависит от скорости воздуха над зеркалом 0,2 м/с и разницы температур)
б) долив компенсации за счет испарения. (зависит от скорости воздуха и разности парциальных давлений насыщенного водяного пара у зеркала и воздуха при заданной влажности)
в) теплопередача через чашку бассейна (по аналогии с теплотехническим расчетом зданий, только Ктеплопередачи от воды к стене другой) если чашка утепленная, Ктеплопередачи можно принебречь.

когда соберу все теплопотери, можно понять какой "излишек" тепла должен подаваться в басс: например вода с температурой 32,5C с таким-то расходом (выражая объем как c*m*dT).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.6.2019, 16:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Роза_2104 @ 28.6.2019, 13:35) *
садик с бассейном, объем воды 11 м3/ч. Бассейн проточного типа.
Температура воды в бассейне 32 градуса.
подводится холодная вода 5 градусов с расходом 5,6 м3/ч, горячая вода с тем-рой 65 градусов (расходом 5,4м3/ч) и далее с температурой 32 градуса подается в бассейн.

Что постоянный слив 11 м3 в канализацию?

Сообщение отредактировал jota - 28.6.2019, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 28.6.2019, 17:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(speleos @ 28.6.2019, 15:03) *
как бы сделал я:

теплопотери бассейна:
а) теплопередача через зеркало воды (зависит от скорости воздуха над зеркалом 0,2 м/с и разницы температур)
б) долив компенсации за счет испарения. (зависит от скорости воздуха и разности парциальных давлений насыщенного водяного пара у зеркала и воздуха при заданной влажности)
в) теплопередача через чашку бассейна (по аналогии с теплотехническим расчетом зданий, только Ктеплопередачи от воды к стене другой) если чашка утепленная, Ктеплопередачи можно принебречь.

когда соберу все теплопотери, можно понять какой "излишек" тепла должен подаваться в басс: например вода с температурой 32,5C с таким-то расходом (выражая объем как c*m*dT).

подскажите, а разве теплоемкость чаши в этом случае не будет влиять? ведь даже без тепловых потерь (то есть при утеплении) на это нужно тепло в случае периодического заполнения (на сколько понимаю утром они наливают, вечером сливают?)
и на сколько понимаю предельная подаваемая температура 37С? как ГВС. ей же и поддерживать температуру по датчику + клапан, открываемый периодически?

ПС далек от бассейнов, вопросы для общего развития smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 29.6.2019, 12:54
Сообщение #5


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(jiexawcr @ 28.6.2019, 17:53) *
подскажите, а разве теплоемкость чаши в этом случае не будет влиять?

Кстати да, при первичном заливе будет влиять. Но это уже какойто курсач по тепломассообмену выходитsmile.gif проще написать: подождать пока не прогреетсяsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 1.7.2019, 23:40
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(jota @ 28.6.2019, 18:10) *
Что постоянный слив 11 м3 в канализацию?
минимальный расход
11 м3 / 8 час = примерно 1,4 м3/час

вода по одной стенке подается , или со дна? или со всех сторон?

Цитата
, чтобы температура в бассейне всегда поддерживалась в пределах 32 градусов,

тем-ра должна быть не ниже 30 гр.
измерение температуры - на глубине 0,2-0,4 м из середины продольной стены ванны.
тут и надо измерить и намерить 32 гр.С
подача воды считайте примерно 34 гр.

из этих данный и считайте расход.

Сообщение отредактировал nick2 - 1.7.2019, 23:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных