Добрый день!
Помогите найти датчик дифф. давления с диапазоном примерно 0...1000Ра взрывозащищенный. Выходной сигнал 0-10 или 4-20. Можно также с modbus RTU.
|
|
|
|
|
2.7.2019, 13:39
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Взрывозащищённый или взрывобезопасный?
|
|
|
|
|
2.7.2019, 14:31
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(immer @ 2.7.2019, 14:57)  Добрый день!
Помогите найти датчик дифф. давления с диапазоном примерно 0...1000Ра взрывозащищенный. Выходной сигнал 0-10 или 4-20. Можно также с modbus RTU. Обсуждалось уже. 1. Обычный датчик + барьер искрозащиты. 2. Ex датчик, например, ЭЛЕМЕР-АИР-30M/Exd/-/CD1/.......
|
|
|
|
|
2.7.2019, 14:34
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Lex @ 2.7.2019, 14:31)  Обсуждалось уже. 1. Обычный датчик + барьер искрозащиты. 2. Ex датчик, например, ЭЛЕМЕР-АИР-30M/Exd/-/CD1/....... Ну вдруг ему взрывозащищённый нужен, могущий близкий взрыв пережить.
|
|
|
|
|
2.7.2019, 16:32
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Ashihara @ 2.7.2019, 18:34)  Ну вдруг ему взрывозащищённый нужен, могущий близкий взрыв пережить. +1 ПД150 овен. с модбасом. стоят на печке, темп. в шкафу +75°С. пока пашут. p.s. посмотрел историю - до +95 доходило
2019_07_02_20_41_25_________________.png ( 114,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
3.7.2019, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(Ashihara @ 2.7.2019, 14:34)  Ну вдруг ему взрывозащищённый нужен, могущий близкий взрыв пережить. А вдруг кто еще из "специалистов" ПУЭ читал? 7.3.23. В з р ы в о з а щ и щ е н н о е э л е к т р о о б о р у д о в а н и е - электрооборудование, в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого электрооборудования.
|
|
|
|
|
4.7.2019, 11:54
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(libra @ 3.7.2019, 13:14)  А вдруг кто еще из "специалистов" ПУЭ читал? 7.3.23. В з р ы в о з а щ и щ е н н о е э л е к т р о о б о р у д о в а н и е - электрооборудование, в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого электрооборудования. В датчиках давления нет узлов с коммутацией. Они все взрывобезопасные. Только у одних есть сертификат, а у других его нет. И да, я настаиваю на неграмотной формулировке в ПУЭ. Ещё в начальной школе мне рассказывали, что двусоставные слова несут в себе смысл обоих слов, а если это прилагательное, то эти два смысла прилагаются к существительному. Итого Взрыв Защита Датчик. Если следовать логике использования этого термина в ПУЭ, то бронежилеты пулебезопасны, минобезопасны и водкобезопасны. Впрочем, обычные кеды тоже пулепезопасны и снарядобезопасны. Ведь из них не летят пули и снаряды. Формально, конечно, можно притянуть за уши "Датчик с защитой от взрыва", но пример с кедами я специально привёл для наглядности. Порядок слов очень важен и "Взрывозащищённый датчик" и "Датчик с взрывозащитой" - это не тождественные выражения в общем случае.
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
5.7.2019, 13:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Ashihara @ 4.7.2019, 12:54)  В датчиках давления нет узлов с коммутацией. Они все взрывобезопасные. Чем глубже заблуждение, тем ярче уверенность в собственной правоте. Датчик серии SUER-100 можете глянуть
10272650_Image.png ( 47,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3
Сообщение отредактировал wild - 5.7.2019, 14:07
|
|
|
|
|
10.7.2019, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(Ashihara @ 4.7.2019, 11:54)  В датчиках давления нет узлов с коммутацией. Они все взрывобезопасные. Только у одних есть сертификат, а у других его нет.
И да, я настаиваю на неграмотной формулировке в ПУЭ. Ещё в начальной школе мне рассказывали, что двусоставные слова несут в себе смысл обоих слов, а если это прилагательное, то эти два смысла прилагаются к существительному. Итого Взрыв Защита Датчик.
Если следовать логике использования этого термина в ПУЭ, то бронежилеты пулебезопасны, минобезопасны и водкобезопасны. Впрочем, обычные кеды тоже пулепезопасны и снарядобезопасны. Ведь из них не летят пули и снаряды.
Формально, конечно, можно притянуть за уши "Датчик с защитой от взрыва", но пример с кедами я специально привёл для наглядности. Порядок слов очень важен и "Взрывозащищённый датчик" и "Датчик с взрывозащитой" - это не тождественные выражения в общем случае. А ну так тут форум не филологов, а технических специалистов. ПУЭ не нравиться, тогда вот ГОСТ 18311-80: Взрывозащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, которое выполнено таким образом, что устранена или затруднена возможность воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого изделия
|
|
|
|
|
10.7.2019, 10:18
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(libra @ 10.7.2019, 8:58)  А ну так тут форум не филологов, а технических специалистов. К сожалению, конкретно на этом форуме полно специалистов, неграмотно использующих термины как нормативно, так и филологически. И вы и ГОСТ и ПУЭ чётко описали филологический термин "взрывобезопасный"  Что это соответствует нормативному "взрывозазищённый" я знаю, не нужно мне это доказывать и/или объяснять.
Сообщение отредактировал Ashihara - 10.7.2019, 10:32
|
|
|
|
|
10.7.2019, 10:23
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(wild @ 5.7.2019, 13:57)  Чем глубже заблуждение, тем ярче уверенность в собственной правоте. Я видел внутренности данного датчика. И в 00-х проектировал электронику для защищённого ДД с рабочим внешним давлением вокруг корпуса до 70 атм. Прекрасно знаю, зачем на самом деле такой корпус нужен.
|
|
|
|
|
11.7.2019, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(Ashihara @ 10.7.2019, 10:18)  К сожалению, конкретно на этом форуме полно специалистов, неграмотно использующих термины как нормативно, так и филологически. И вы и ГОСТ и ПУЭ чётко описали филологический термин "взрывобезопасный"  Что это соответствует нормативному "взрывозазищённый" я знаю, не нужно мне это доказывать и/или объяснять. Да можете и дальше словоблудием заниматься, но безопасного взрыва не бывает. Даже не знаю где вы такой "филологический " термин откопали. Наверное и ссылку привести сможете. А взрывозащищенный подразумевает не столько защиту от внешнего взрыва сколько защиту внешней среды от взрыва во внутреннем пространстве изделия.
|
|
|
|
|
12.7.2019, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
У нас так много чо написано - чтоб враги не догадались. Или пишут недостаточно аутентичные носители русского языка, прости Господи за всякую антисемитизьму...Ну или просто неотягощённые разумом или совестью люди...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.7.2019, 16:43
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
12.7.2019, 19:59
|