> Канализация над кровлей паркинга, Можно ли лежаки канализации выводить над паркингом.
joker777rus
сообщение 3.7.2019, 14:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297794



Всем здравствуйте. У меня очень серьезный вопрос. Есть объект в г. Санкт Петербурге, 3 секции 25 этажей каждая, имеют один общий подземный паркинг. Вот сам вопрос по канализации данного объекта... выпуски канализации не удается проложить в пространстве подземного паркинга. Было принято решение выпустить канализацию в ЖБ лотках над плитой перекрытия паркинга (глубина заложения менее 0,8м), а после того как трубы проходят поперечные балки под потолком паркинга, трубы опускаются опять в пространство паркинга и выходят наружу. Можно ли так сделать или это категорически запрещено. (учтен электрообогрев труб и ППУ скорлупа на магистралях). Схема прокладки в приложении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  doc14980020190703144708.pdf ( 176,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2019, 15:42
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(joker777rus @ 3.7.2019, 14:57) *
Всем здравствуйте. У меня очень серьезный вопрос. Есть объект в г. Санкт Петербурге, 3 секции 25 этажей каждая, имеют один общий подземный паркинг. Вот сам вопрос по канализации данного объекта... выпуски канализации не удается проложить в пространстве подземного паркинга. Было принято решение выпустить канализацию в ЖБ лотках над плитой перекрытия паркинга (глубина заложения менее 0,8м), а после того как трубы проходят поперечные балки под потолком паркинга, трубы опускаются опять в пространство паркинга и выходят наружу. Можно ли так сделать или это категорически запрещено. (учтен электрообогрев труб и ППУ скорлупа на магистралях). Схема прокладки в приложении.

Можно. Прочистки на поворотах. Теплоизоляция канала сверху и с боков - снизу пусть паркинг греет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
joker777rus
сообщение 3.7.2019, 16:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297794



Цитата(Serg Ivanov @ 3.7.2019, 15:42) *
Можно. Прочистки на поворотах. Теплоизоляция.


А как прочистки реализовать? В коверах? или люки ставить? Если люки поставим, то сети станут наружными. Если ковера, то как герметизировать ковер, что бы лотки не затопило..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 3.7.2019, 17:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Коробка на бумаге только?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
joker777rus
сообщение 3.7.2019, 17:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297794



Цитата(nagger @ 3.7.2019, 17:41) *
Коробка на бумаге только?

Нет, стоит уже все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.7.2019, 8:26
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(joker777rus @ 3.7.2019, 16:16) *
А как прочистки реализовать? В коверах? или люки ставить? Если люки поставим, то сети станут наружными. Если ковера, то как герметизировать ковер, что бы лотки не затопило..

Ставьте ревизии. В конце канала можно контрольный колодец поставить - как на просадке II-типа. Сети от этого наружными не станут.
Типа такого из Староверова:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_6960.jpg ( 3,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
joker777rus
сообщение 9.7.2019, 10:43
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297794



Цитата(Serg Ivanov @ 8.7.2019, 8:26) *
Ставьте ревизии. В конце канала можно контрольный колодец поставить - как на просадке II-типа. Сети от этого наружными не станут.
Типа такого из Староверова:


Спасибо большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных