И снова продувочные газопроводы |
|
|
|
14.7.2019, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(tiptop @ 14.7.2019, 21:06)  А как там после пуска газа вытесняется воздух из газопровода?  Через плиты и котлы,. Реже через шланги к котлам, но в основном на это не замарачиваются ГРОшники. Автоматика современных котлов заблокирует запуск котла при наличии воздуха-- объём газа из труб диаметром 1/2 и 3/4 удалить несложно, ибо объем газа минимальный. Например с паспорта котла 24 кВт ZENA De Dietrich , цитата "При первом включении внутри трубы подачи газа могут образоваться воздушные пробки. В таких случаях горелка не будет включаться и произойдет блокировка котла. При возникновении данной проблемы повторите процедуру включения котла до поступления газа в горелку, нажимая не менее 2 сек кнопку Сброс" С паспорта на котёл Аристон " Горелка зажигается: если это не произойдет с первой попытки,необходимо выпустить воздух из газопровода. Повторите эту операцию до тех пор, пока горелка не включится". Очевидно, что при установке такого котла в административном здании, где на систему газоснабжения распространякется действие ТР также не имеет смысла делать продувку. Ибо условия эксплуатации не требуют её.
Сообщение отредактировал GASPAR - 14.7.2019, 22:36
|
|
|
|
|
15.7.2019, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
кто знает. На лето часто газ закрывают и закрывают (в некоторых случаях на вводе газа на предприятие) - может и 100 и 200 метров. Через горелку воздух удалять придётся не быстро. со с свечой - быстрее.
|
|
|
|
|
15.7.2019, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Цитата(tiptop @ 14.7.2019, 19:27)  А где Вы видите противоречие? Продувочный трубопровод нельзя открыть для безопасности? Конечно, в этом случае их нужно выводить без объединения. Противоречие в том, что мы начинаем додумывать за разработчиков нормативов, что под продувкой они имели ввиду г-д безопасности. Кстати, насколько я знаю, действующими нормами не запрещается объединять продувочные газопроводы и г-д безопасности. Цитата(tiptop @ 14.7.2019, 19:27)  P.S. Больше не буду повторять свои сообщения...  Да пожалуйста, все равно все обсуждение скатилось к какому-то пререканию без конструктива.
|
|
|
|
|
15.7.2019, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Цитата(GASPAR @ 14.7.2019, 20:55)  Неужели вы думаете, что мне неизвестно на что не распространяется газовый технический регламент? Но определение продувочного трубопровода именно в этом регламенте имеется . И имеется с фразой "с условием эксплуатации". Очевидно Воу-воу, полегче. Давайте снизим накал эмоций. То, что очевидно вам, совсем не очевидно экспертизе и инспектору РТН. Вопрос был простой - хотелось разобраться, какова физика процесса, может я что-то не понимаю. Я не хотел затрагивать ничьи религиозные убеждения, сорри. Цитата(GASPAR @ 14.7.2019, 20:55)  Наверно вы очень древний. В каком ПБ было так написано? Ну не древнее вас, как мне кажется. пб 12-529-03, п. 7.37 "Продувочные газопроводы должны быть предусмотрены: - перед первым отключающим устройством у горелки ( если длина газопровода превышает 2 м)"
|
|
|
|
|
19.11.2019, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354290

|
Цитата(GASPAR @ 13.7.2019, 0:29)  В каких случаях по условиям эксплуатации нужен продувочный газопровода для настенного конденсационного котла, напичканного всевозможной автоматикой? Да ни в каких. Никто же не далает продувочный трубопровод при поквартирном теплоснабжении? Например в 100квартирном доме в каждой квартире которого установлен настенник 24 кВт? На такие котлы (настенники до 120 кВт) и не ставим проодувку, всё успешно принимается Ростехнадзором. Другое дело большие котлы , где без продувочного газопровода можно загазовать и бабахнуть так где мало не покажется. У нас Ростехнадзор не принял котельную из 4 настенников по 90 кВт из-за того, что не было продувок от каждого котла после крана. При этом, была продувка от коллектора (4 котла в ряд, под ними коллектор). Сослались на тех регламент, пришлось переделывать. На все мои аргументы ответили тем ,что регламент важнее и нигде не прописано, что до определенной мощности можно не предусматривать продувку. Как быть в таких ситуациях?
|
|
|
|
|
19.11.2019, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(GazRust @ 19.11.2019, 9:50)  регламент важнее и нигде не прописано, что до определенной мощности можно не предусматривать продувку. Как быть в таких ситуациях? Так у вас же не "котельная", а "теплогенераторная"!
|
|
|
|
|
19.11.2019, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354290

|
Цитата(Смит @ 19.11.2019, 11:22)  Так у вас же не "котельная", а "теплогенераторная"!  Проект был на реконструкцию котельной, т.е. раньше это была котельная более 360 квт, сейчас 360, получается теплогенераторная, но инспектор не захотел слушать доводы про это, и как я уже написал выше, аргументировал это тем, что регламент важнее и нигде не написано про мощность, до которой можно не предусматривать продувку от котлов. Фишка в том, что присутствовавший представитель ГРО тоже был на моей стороне, и пытался доказать, что продувка не нужна, но инспектор оказался непреклонен. Нужен какой-то железный аргумент, чтобы приложить его письму в Ростехнадзор.
|
|
|
|
|
19.11.2019, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(GazRust @ 19.11.2019, 8:50)  У нас Ростехнадзор не принял котельную из 4 настенников по 90 кВт из-за того, что не было продувок от каждого котла после крана. При этом, была продувка от коллектора (4 котла в ряд, под ними коллектор). Сослались на тех регламент, пришлось переделывать. На все мои аргументы ответили тем ,что регламент важнее и нигде не прописано, что до определенной мощности можно не предусматривать продувку. Как быть в таких ситуациях? Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Читайте определение в нём: "газопровод продувочный" - газопровод, предназначенный для вытеснения газа или воздуха ( по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств; Большинство настенных котлов имеют встроенную автоматику, не позволяющую запускаться при наличии воздуха в газопроводе. В процессе эксплуатации им продувочные трубопроводы не нужны. При первичном пуске или пуске после останова продувка происходит через газовоздушный тракт котлов. Цитата(Смит @ 19.11.2019, 10:22)  Так у вас же не "котельная", а "теплогенераторная"!  360 кВт - ещё котельная, а не теплогенераторная . См. определение в Сп 89.13330.2016. Было бы 359,9 кВт тогда от продувочного трубопровода можно было уйти. Потому в соответствии с СП 62.13330.2011 в редакции с изм.1 (а не с изм.2, которая не входит в ПП1521 от 26.12.2014) пункт 7.7 продувочный газопровод должен быть, так как ПП1521 привязано к другому техрегламенту - О безопасности зданий и сооружений.
Сообщение отредактировал GASPAR - 19.11.2019, 12:40
|
|
|
|
|
19.11.2019, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354290

|
Цитата(GASPAR @ 19.11.2019, 12:30)  Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. "газопровод продувочный" - газопровод, предназначенный для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств;
Большинство настенных котлов имеют встроенную автоматику, не позволяющую запускаться при наличии воздуха в газопроводе. В процессе эксплуатации им продувочные трубопроводы не нужны. Об этом тоже говорили, и представители ГРО в том числе, что автоматика все контролирует, но Ростехнадзор остался непреклонен. Мол написано в регламенте - исполняйте.
|
|
|
|
|
19.11.2019, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
У вас котельная. Читайте мой пост выше - пункт 7.7 СП 62 (изм.1) обязательный = Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, а не "газовый" А какие котлы поставили?
Сообщение отредактировал GASPAR - 19.11.2019, 12:43
|
|
|
|
|
19.11.2019, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354290

|
Котлы Термона Therm Duo 90T, в каскаде. Получается, вариантов оспорить решение по продувкам от котлов нет?
|
|
|
|
|
19.11.2019, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(GazRust @ 19.11.2019, 14:01)  Котлы Термона Therm Duo 90T, в каскаде. Получается, вариантов оспорить решение по продувкам от котлов нет? Эти котлы имеют мощность по газопотреблению 97 кВт, потому всяко у вас котельная 97х4. оспорить решение можно только со спецТУ, так как вы нарушаете обязательный норматив, но очевидно проще вварить в тупик продувку
Сообщение отредактировал GASPAR - 19.11.2019, 15:16
|
|
|
|
|
19.11.2019, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(GASPAR @ 19.11.2019, 15:16)  Эти котлы имеют мощность по газопотреблению 97 кВт, потому всяко у вас котельная 97х4. Газопотребление здесь не при чём.
|
|
|
|
|
19.11.2019, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(GASPAR @ 19.11.2019, 12:32)  Большинство настенных котлов имеют встроенную автоматику, не позволяющую запускаться при наличии воздуха в газопроводе. Вы так уповаете на волшебную "встроенную автоматику", как будто она спектральный анализ газов делает. На деле же просто электроды, в лучшем случае фотоэлемент наличия/отсутствия пламени. Если там воздух - то пламени нет и газовый клапан через какое то время закроется. Но если там не чистый воздух, а по каким то причинам была газо-воздушная смесь, то может и бахнуть.
|
|
|
|
|
19.11.2019, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Смит @ 19.11.2019, 14:25)  Газопотребление здесь не при чём.  Здравствуйте, я ваш дядя. Максимальная потребляемая мощность у котлов 97,8 кВт., соответственно газопотребление соответствует этой мощности. Цитата(zeman @ 19.11.2019, 15:14)  Вы так уповаете на волшебную "встроенную автоматику", как будто она спектральный анализ газов делает. , то может и бахнуть. Не нужно приравнивать настенные котлы малой мощности с промышленными котлами и объемными газоходами, боровами и т.п. Почему-то не "бабахают" многочисленные поквартирные теплогенераторы с закрытой камерой сгорания, коих при квартирном отоплении сотни тысяч установлено и при этом ни в одном многоквартирнике нет продувочного трубопровода. Все настенные кондесационные или традиционные котлы с закрытой камерой сгорания работают в циклических режимах включено-отключено, что по вашей теории должно приводить к обязательному выходу их из строя.
Сообщение отредактировал GASPAR - 19.11.2019, 16:41
|
|
|
|
|
19.11.2019, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Не надо приписывать мне того, чего я не говорил. Моя цель была лишь поколебать Вашу уверенность в волшебную автоматику. Не бабахают потому,что в нормальных условиях газопровод заполнен газом, а при первом запуске - воздухом. Между этими крайними состояниями и таится опаснность. К счастью она довольно редкая да и пропускная способность газопровода такая, что большого взрыва добиться трудно.
|
|
|
|
|
16.6.2020, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Здравствуйте. А когда на подводящем газопроводе несколько запорных органов перед рампой как на фото, так теперь тоже предусматривать продувку нельзя? В ТР не сказано "на ответвлении после последней по ходу движения газа запорной арматуры", хотя наверное подразумевается вся арматура в принципе. Но как это понять когда в одних пунктах дается уточнение, в других нет. Газом занимаюсь редко (в основном ОВ). Сейчас есть объект с камерной печью. Все газовое оборудование, газопроводы, включая ГРУ автоматика идет комплектно с печью. На печи примерно 40 горелок в шахтном порядке с двух сторон. Предусмотрен коллектор с двух сторон печи с продувкой в концевых участках. Продувка перед каждой горелкой не предусмотрена. В принципе, так как газопотребляющий агрегат вся печь, то продувка получается после последнего запорного органа на печь. Спасибо.
|
|
|
|
|
16.6.2020, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544

|
Вот ответ экспертов из https://www.normacs.info/answers/3865на счет ГИИ как-то сомнительно. На готовых объектах видел продувку только от коллектора.
|
|
|
|
|
28.6.2023, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354290

|
Доброго всем дня, возник вопрос на экспертизе: нужен ли продувочный газопровод во встроенной теплогенераторной (котел 24квт, везде низкое давление) нежилого здания? Вроде есть пункт 7.7 в нашем СП, но госэксперт требует продувку, ссылаясь на тех регламент и СП 281.1325800.2016 п 8.50. Как быть в такой ситуации?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|