Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Конденсат в теплоузле
santexnik1
сообщение 15.7.2019, 9:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475



Добрый день!
Имеется такая проблема. Допустим, есть теплоузел. Ранее он находился в подвале, потом саму часть здания, которая находилась над теплоузлом, снесли. Но сам теплоузел оставили. Теперь перекрытие теплоузла фактически соприкасается с наружным воздухом. Перекрытие тонкое. Сделать его толще на данном этапе не представляется возможным. Зимой в теплоузле образуется очень большой конденсат. Изоляция труб не помогает. Сделали вентиляцию. Немного помогло, но всё равно конденсат есть. Может кто-то сталкивался, что ещё можно придумать?

Сообщение отредактировал santexnik1 - 15.7.2019, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 15.7.2019, 16:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(santexnik1 @ 15.7.2019, 9:04) *
Добрый день!
Имеется такая проблема. Допустим, есть теплоузел. Ранее он находился в подвале, потом саму часть здания, которая находилась над теплоузлом, снесли. Но сам теплоузел оставили. Теперь перекрытие теплоузла фактически соприкасается с наружным воздухом. Перекрытие тонкое. Сделать его толще на данном этапе не представляется возможным. Зимой в теплоузле образуется очень большой конденсат. Изоляция труб не помогает. Сделали вентиляцию. Немного помогло, но всё равно конденсат есть. Может кто-то сталкивался, что ещё можно придумать?

изначально здания проектируются исходя из условий в том числе и не выпадения росы, но у вас это все нарушено, то есть нужно начинать сначала тепловые расчеты.
нужны тепловая и паро-изоляция ограждающих конструкций (не труб). СП 50 в помощь.

в кратце: стены, из-за отсутствия тепловой изоляции, переохлаждаются и на них (или в них, в толще) выпадает влага из воздуха. как воздух не высушивай (вентиляция), влага все равно будет выпадать при низких температурах, хоть и в меньших объемах, о чем вы и пишете.
тепловая изоляция повысит температуру на поверхности конструкции, а пароизоляция исключит выпадение влаги в толще конструкции.

маловероятно, но возможно, что пароизоляция решит проблему за счет "высушивания" ограждающей конструкции (при намокании тепловая изоляция теряет свои свойства). но если дело именно в слабой изначальной тепловой изоляции (температура поверхности ниже "точки росы"), то влага все равно будет, пусть и не пропитывая стены/перекрытие.

для нормального влажностного режима перекрытия утеплитель надо делать "снаружи". да и по тексту не очень понятно что с гидроизоляцией. посмотрите стандартный пирог кровли.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 15.7.2019, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santexnik1
сообщение 16.7.2019, 9:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475



Спасибо за ответ!
Гидроизоляции вообще нет. Да и она не сильно поможет. Конденсат как был внутри, так и будет. Рассматривали ещё вариант поставить осушитель воздуха в теплоузле. Что на это скажете?

Сообщение отредактировал santexnik1 - 16.7.2019, 9:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.7.2019, 13:15
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Утепление перекрытия обязательно. Но тут у Вас засада - утеплять надо снаружи, а у Вас возможность, скорее всего, только изнутри. И тогда без пароизоляции Вам никак не обойтись.
И с источником влаги определитесь - трубы подтекать постоянно не могут.

Цитата(santexnik1 @ 16.7.2019, 10:16) *
Спасибо за ответ!
Гидроизоляции вообще нет. Да и она не сильно поможет. Конденсат как был внутри, так и будет. Рассматривали ещё вариант поставить осушитель воздуха в теплоузле. Что на это скажете?

С чего, если поступление воды в помещение прекратится? Для образования конденсата нужно два условия (взимосвязанных). Влагосодержание + температура поверхности ниже или равная точке росы для данного влагосодержания. Уменьшите количество влаги - уменьшится конденсат. Увеличьте ещё температуру поверхности (теплоизоляция) и может совсем прекратиться. Но (выше дважды упомянуто) при теплоизоляции с внутренней стороны, без пароизоляции ... ну, Вы поняли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2019, 13:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(santexnik1 @ 15.7.2019, 9:04) *
Добрый день!
Имеется такая проблема. Допустим, есть теплоузел. Ранее он находился в подвале, потом саму часть здания, которая находилась над теплоузлом, снесли. Но сам теплоузел оставили. Теперь перекрытие теплоузла фактически соприкасается с наружным воздухом. Перекрытие тонкое. Сделать его толще на данном этапе не представляется возможным. Зимой в теплоузле образуется очень большой конденсат. Изоляция труб не помогает. Сделали вентиляцию. Немного помогло, но всё равно конденсат есть.

Цитата(santexnik1 @ 16.7.2019, 9:16) *
Гидроизоляции вообще нет. Да и она не сильно поможет. Конденсат как был внутри, так и будет.

Откуда тогда уверенность, что это именно конденсат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 16.7.2019, 14:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(santexnik1 @ 16.7.2019, 9:16) *
Спасибо за ответ!
Гидроизоляции вообще нет. Да и она не сильно поможет. Конденсат как был внутри, так и будет. Рассматривали ещё вариант поставить осушитель воздуха в теплоузле. Что на это скажете?

если грубо брать, то осушение вам нужно делать до влагосодержания 1г/кг +- (что бы точно выйти из точки росы), для температуры 20С это влажность 10-15%. это очень мало smile.gif то есть цена такой системы будет неоправданно высокой, как и потребление электричества.
это точно тупиковый вариант.

полностью согласен с Skaramush и ИОВ. устраните поступление воды, сделайте нормальную кровлю с тепловой изоляцией. все остальное "пластырь на открытый перелом".
да и скорее всего кровля будет дешевле, чем нормальный осушитель (который даст реальных результатов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2019, 14:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(jiexawcr @ 16.7.2019, 14:17) *
... для температуры 20С это влажность 10-15%. это очень мало smile.gif то есть цена такой системы будет неоправданно высокой, как и потребление электричества.
это точно тупиковый вариант.

А каким образом можно получить +20 град. в ИТП зимой при неутеплённой кровле и теплоизолированных трубопроводах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 16.7.2019, 15:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(ИОВ @ 16.7.2019, 14:24) *
А каким образом можно получить +20 град. в ИТП зимой при неутеплённой кровле и теплоизолированных трубопроводах?

а вы думаете они хорошо утеплены? smile.gif если на кровлю "не хватает". может там одни сплошные пластинчатые теплообменники? я их в изолированном виде ни разу не видел smile.gif
но цифры же все равно пальцем в небо, для примера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.7.2019, 20:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(jiexawcr @ 16.7.2019, 15:14) *
а вы думаете они хорошо утеплены? smile.gif если на кровлю "не хватает". может там одни сплошные пластинчатые теплообменники? я их в изолированном виде ни разу не видел smile.gif
но цифры же все равно пальцем в небо, для примера.

В большинстве ИТП температура значительно ниже +20 град, хотя теплоизоляции трубопроводов нет совсем, но нет и холодного покрытия.

Если цифры пальцем в небо, то бессмысленно, по-моему, и обсуждать стоимость осушки. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.7.2019, 17:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(ИОВ @ 16.7.2019, 20:52) *
В большинстве ИТП температура значительно ниже +20 град, хотя теплоизоляции трубопроводов нет совсем, но нет и холодного покрытия.

Если цифры пальцем в небо, то бессмысленно, по-моему, и обсуждать стоимость осушки. laugh.gif

1. ну уж не знаю где вы бывали, обычно баня баней, особенно где нет изоляции. тем более скорее всего там не особо озабочены энергоэффективностью.

2. что то мне подсказывает, что достичь таких маленьких значений влажности не могут физически большинство осушителей в адекватную цену. могу быть не прав, но бытовой комнатный осушитель за 10-20тр не окажет никакого значимого влияния, а вот профессиональные за 100-200-300тр может быть и улучшат ситуацию, но цена думаю сопоставима с устройством хоть какого то навеса с какой то тепловой изоляцией. а по постановке вопроса вроде как нормы не в приоритете, то есть может быть дешманский полистирол с навесом из профлиста, в сумме дай бог по 2 тр/м2 с работой. то есть адекватных размеров ИТП накрыть можно не более чем за 100тр решив проблему, а не делав мертвому припарки осушителями.

ПС по осушителям не спец smile.gif не судите строго. я же задачу решал не "какой подобрать осушитель" а пытаюсь показать, что это не тот случай, где он что то решит. или решит?

Сообщение отредактировал jiexawcr - 17.7.2019, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.7.2019, 21:02
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Зачем пытаться бороться со следствием, когда надо убирать причину?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.7.2019, 22:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И не так много времени в запасе- перекрыте от такого режима долго не живет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных