> Перегрев переохлаждение, Проблема с ККБ
Charli18@
сообщение 29.7.2019, 18:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.7.2019
Пользователь №: 363559



Привет, есть такая проблема ккб кондиционер _ обмерзает труба с испарителя температура кипения подаёт до -10, труба выход с испарителя покрывается инеем и -7 градусов, температура конденсации 45градусов выход с конденсатора труба нагревается 80градусов, конденсатор водяной.

Как такое лечится в че́м проблемма
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.7.2019, 19:17
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



проблема в низком кипении, это ж очевидно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18@
сообщение 29.7.2019, 20:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.7.2019
Пользователь №: 363559



Да, понятно, а с чем это может быть связано перегрев за 20 минут пропадает в обще, а подскажите на конденсаторе выход фриона должен быть температура должна быть меньше чем на манометре высокого давления (переохлаждение)? Правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.7.2019, 20:34
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



пример. кастрюля на плите. и не кипит. в чем проблема? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18@
сообщение 29.7.2019, 21:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.7.2019
Пользователь №: 363559



Хз, почему она не кипит))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18@
сообщение 29.7.2019, 22:23
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.7.2019
Пользователь №: 363559



Может кто подскажет в какую сторону копать, где ошиблись конструктора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 30.7.2019, 3:55
Сообщение #7


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(LordN @ 29.7.2019, 22:34) *
пример. кастрюля на плите. и не кипит. в чем проблема? rolleyes.gif

воды нет.
а в ККБ - мало хладагента.

угадал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.7.2019, 7:01
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если вода в каструле есть и она не кипит значит нету джоулей для кипения. это же просто и очевидно. не?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18@
сообщение 30.7.2019, 10:22
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.7.2019
Пользователь №: 363559



Да и вода есть и хладагент, но количество хладагента непонятно сколько, по переохлаждению в конденсаторе разница температура по манометру высокого давления минус температура на выходе из конденсатора по контактному термометру правильно же так определяется переохлаждение? Почему получается по манометру температура меньше чем по датчику разница на манометре 45 градусов а на выходе из конденсатора 80.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных