> Источники внутреннего пожаротушения
19sergei91
сообщение 30.7.2019, 12:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Добрый день. Нужен ваш совет!=)

в производственном здании требуется 2 ввода для пожарныйх кранов. Вот Зак. говорит в корпусе есть один ввод производственной воды, Давлеение 4,5-5 Б, и еще какой-то, давление 3,5-4 Б. как их к общему знаменателю то присоединить?))) в плане давления. нужно насосы подобрать, и диафрагмы ставить в некоторых местах.

Сообщение отредактировал 19sergei91 - 30.7.2019, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 30.7.2019, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



На прямую никак. Никто в здравом уме не будет смешивать техническую воду с хозпитьем. И слова про обратные клапана тут не слушают. Смешивать можно только через воздушный разрыв струи- как в унитазе. Посему - резервуар пожарного запаса воды с пополнением при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.7.2019, 12:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(19sergei91 @ 30.7.2019, 12:15) *
и еще какой-то, давление 3,5-4 Б. как их к общему знаменателю то присоединить?)))

какой-то это какой? давление, видимо, не гарантированное, а которое по факту намеряли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 30.7.2019, 14:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Young @ 30.7.2019, 12:38) *
какой-то это какой? давление, видимо, не гарантированное, а которое по факту намеряли?

ну да. Давление на вводе в корпус... пока их они назвали в письме "вода из скважины" и "вода городская"... я в курсе, что смешивать нельзя... но допустим это разные не питьевые... как бы правильней сделать если их объединять? по логике принять тот, что меньше... и добавить давление на насосами... ? как мне говорят те, кто там был в командировке недавно- эти две трубы уже соединены между собой... так какое же там давление все-таки принять)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.7.2019, 14:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Алгоритм такой: собственник сетей (допустим это зак) должен вам дать техусловия, где будут указаны назначение этих сетей, гарантированный напор и т.д. и т.п. До этого всё ваше проектирование - гадание на кофейной гуще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 30.7.2019, 15:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Young @ 30.7.2019, 14:55) *
Алгоритм такой: собственник сетей (допустим это зак) должен вам дать техусловия, где будут указаны назначение этих сетей, гарантированный напор и т.д. и т.п. До этого всё ваше проектирование - гадание на кофейной гуще.

согласен, я понимаю... не понятно что с этим делать дальше... допустим это гарантированный напор что я написал. назначение оба производственные... пропускают расход ПТ+свои производственные нужды... как быть с давлениями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.7.2019, 15:22
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(19sergei91 @ 30.7.2019, 15:01) *
согласен, я понимаю... не понятно что с этим делать дальше... допустим это гарантированный напор что я написал. назначение оба производственные... пропускают расход ПТ+свои производственные нужды... как быть с давлениями?

Никак. Обратные клапаны и всё. Второй ввод - резервный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 30.7.2019, 16:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Serg Ivanov @ 30.7.2019, 15:22) *
Никак. Обратные клапаны и всё. Второй ввод - резервный.

обратные клапаны само собой. ...

мне давление нужно 60 метров. у одного ввода 45 метров у другого 35... они соединяются... и идут на насосы...второй ввод же задвижкой не отключен... насосы подбирать на 25 метров или на 15?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.7.2019, 17:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



насосы подбирать исходя из минимального гарантированного напора. Вы сейчас оперируете существующим напором, который ни разу не гарантированный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.7.2019, 15:07
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(19sergei91 @ 30.7.2019, 16:30) *
обратные клапаны само собой. ...

мне давление нужно 60 метров. у одного ввода 45 метров у другого 35... они соединяются... и идут на насосы...второй ввод же задвижкой не отключен... насосы подбирать на 25 метров или на 15?

На 25 естественно. Второй отключится обратным клапаном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 2.8.2019, 14:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Serg Ivanov @ 31.7.2019, 15:07) *
На 25 естественно. Второй отключится обратным клапаном.

а могут ли эти два стальных трубопровода идти транзитом к насосам через другие помещения различных категорий ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 2.8.2019, 14:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 31.7.2019, 15:07) *
На 25 естественно. Второй отключится обратным клапаном.



Цитата(19sergei91 @ 2.8.2019, 14:30) *
а могут ли эти два стальных трубопровода идти транзитом к насосам через другие помещения различных категорий ?

Достаточно поставить обратный клапан на вводе в насосную от трубопровода с меньшим давлением.(если оба водопровода производственные).
Трубопроводы можно ввести по тем помещениям, для которых нет нормативных запретов на прокладку транзитных трубопроводов с водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 2.8.2019, 15:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(BTS @ 2.8.2019, 14:59) *
Достаточно поставить обратный клапан на вводе в насосную от трубопровода с меньшим давлением.(если оба водопровода производственные).
Трубопроводы можно ввести по тем помещениям, для которых нет нормативных запретов на прокладку транзитных трубопроводов с водой.

спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных