> напор в сети горячего водоснабжения, Помогите, пожалуйста, разобраться!
Alina Modul
сообщение 6.8.2019, 11:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.5.2019
Пользователь №: 359912



Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста с таким вопросом. Как посчитать напор в сети горячего водоснабжения с использованием водонагревателей? Какой напор Вы указываете для системы Т3 в проектной документации, а именно в таблице основных показателей по чертежам ВК на листе общ.данных? Заранее благодарю за развернутый ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.8.2019, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



так же как и для холодной воды. а в чем проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alina Modul
сообщение 6.8.2019, 13:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.5.2019
Пользователь №: 359912



Было замечание от Заказчика что для оптимальной работы водонагревателя напор в сети д.б не менее 15м!? Ведь напор воды из водонагревателя будет такой же как в холодной воде. Так какой указывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.8.2019, 13:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



по паспорту водонагревателя посмотреть какой напор минимальный перед ним должен быть и учесть в подборе насосной установки.
что за водонагреватель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alina Modul
сообщение 6.8.2019, 13:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.5.2019
Пользователь №: 359912



Спасибо! Термекс напольный 200л 6 кВт.

Но мне очень важно какой напор указывать в общ.данных. Ведь на гор.воде напор гораздо меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVJ
сообщение 6.8.2019, 13:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52291



У меня экспертиза недавно выдала замечание, что в расчете напора не учтены потери в накопительном электроводонагревателе. Нагреватель 30 литров стоит в единственном сан. узле на первом этаже одноэтажного здания. По ТУ гарантированный напор на вводе 30 метров. Тут на форуме советовали посчитать как внезапное расширение-сужение. Так и сделал smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.8.2019, 14:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



для накопительных потери малые, принимаю 1-2 м
мин.напор на входе встречал не менее 5 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alina Modul
сообщение 6.8.2019, 14:11
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.5.2019
Пользователь №: 359912



У меня общежитие, на 1м и 2м этаже водонагреватели. Мне для каждого учесть потери напора? Спасибо Вам огромное за развернутые ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 6.8.2019, 14:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Цитата(Alina Modul @ 6.8.2019, 14:11) *
У меня общежитие, на 1м и 2м этаже водонагреватели. Мне для каждого учесть потери напора? Спасибо Вам огромное за развернутые ответы!

Для самого дальнего водонагревателя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.8.2019, 14:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



покажите схему по которой считаете гидравлику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alina Modul
сообщение 6.8.2019, 14:27
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.5.2019
Пользователь №: 359912



Спасибо всем большое! А то Я из декрета, немного подзабыла кое что!

Дмитрий, вот схема!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___Model.pdf ( 91,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  ___Model.pdf ( 91,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.8.2019, 14:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ну так считаете самый дальний участок по В1, доходите до водонагревателя и через него досчитуете по Т3.
потери в накопительном нагревателе я принимаю 1-2 м
вот и считаете потом потребный напор на вводе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alina Modul
сообщение 6.8.2019, 14:48
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.5.2019
Пользователь №: 359912



Дмитрий, благодарю Вас за отзывчивость! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных