> Вентиляция тоннеля тепловых сетей, Как расчитать, что ставить
Maria999u
сообщение 9.8.2019, 11:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Вентиляция тоннеля штука не сложная, но пока что не понятная, поэтому прошу разъяснения у более опытных спецов, кто сталкивался с данной операцией.
Нужно сделать вентиляцию тоннеля. По книге Николаева вижу что нужна приточка и вытяжка на расстоянии 50м. По рекомендациям проектировщиков- можно ставить венткиоск.
Что скажите?
Если делаю шахты- нужны осевые вентиляторы и на приток и на вытяжку? Как их подобрать? Расход воздуха посчитан- 315м3/ч. А что дальше?? И размер шахты какой принять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 14.8.2019, 9:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Допускается ли применение естественной вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.8.2019, 10:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Полагаю, что начинать нужно с действующих норм, а уже потом смотреть в справочники и рекомендации.
Ваших норм я не знаю, а в РФ Ваши вопросы регламентируются СП 124.13330.2012, в частности п.п. 12.17 и 12.18.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 14.8.2019, 13:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Цитата(ИОВ @ 14.8.2019, 10:46) *
Полагаю, что начинать нужно с действующих норм, а уже потом смотреть в справочники и рекомендации.
Ваших норм я не знаю, а в РФ Ваши вопросы регламентируются СП 124.13330.2012, в частности п.п. 12.17 и 12.18.


в нашем ТКП точно такие же пункты, ни буквы не поменяно)
однако, везде прописано "принять по расчёту", но ссылки на расчёт не дано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 15.8.2019, 16:11
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Как получены 315м3/ч?
по кратности?

расчет прост если умеете считать теплопотери обычного здания
открываете прогу типа роквул и считаете теплопотери с трубы от изоляции на +40 в тоннеле - получаете теплоизбыток
считаете теплотех от грунта до стены тоннеля на +10 наружки и +40 внутри
подставляете теплотех в теплопотери
сравниваете теплопотери с теплоизбытками
делаете вывод о необходимости вентиляхи на ассимиляцию тепла
по итогу в дверь мобильный вентилятор на период проведения работ

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 15.8.2019, 16:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikishkov
сообщение 2.9.2019, 23:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52416



Естественная вентиляция работает за счёт перепада температур внутри тоннеля и на улице.

По СП для сооружений ТС нужно обеспечить двухкратный теплообмен воздуха в течение часа. F=2V/3600

Температура воздуха в тоннеле в разное время года при применении современных теплоизоляционных материалов и различной глубине заложения сети, как правило, не превышает 20 гр.С.

Соответственно выполнить аэродинамический расчёт в самый теплый месяц в центральном регионе невозможно, поэтому считать диаметр вентшахты можно только по средним температурам.

Для различных экспертов обычно этого достаточно.

пример расчёта


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________01______________4.3.pdf ( 82,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rws
сообщение 7.6.2021, 17:29
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.1.2015
Пользователь №: 256169



Здравствуйте!
Спасибо за приложенный расчет.
Все очень понятно и грамотно расписано.
Единственный вопрос, в расчете в исходных данных присутствуют показатели a≔0.5 м b≔0.7 м h1≔0.7 м n≔40 шт, не могли бы Вы разъяснить что это за величины?
Смею предположить, может быть это габаритные размеры скользящих опор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikishkov
сообщение 9.6.2021, 22:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52416



габаритные размеры опорных камней для скользящих опор и их количество
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных