> Коммерческий учет газа
pavel1111
сообщение 23.8.2019, 9:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 18.12.2017
Пользователь №: 333812



Добрый день уважаемые специалисты!
Есть вопрос по коммерческому узлу учета газа.
Имеем: два котла "Протерм Медведь" с максимальным расходом по паспорту 10.4м.куб
Узел учета - ВК-G10-Т (Qмакс=16м.куб) + контроллер "Импульс Директ"

Скажите пожалуйста, насколько правильно подобран узел учета.
Есть ли необходимость регестрировать данный узел в ЦСМ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 23.8.2019, 13:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Посмотрите документ МВУ016/03-2003 - раньше по нему подбирали. Образец упрощенный приложил (там есть опечатки в единицах измерения). Возможно, сам откуда-то скачивал- не помню точно.

Сообщение отредактировал defuser - 23.8.2019, 13:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.doc ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  ______.doc ( 703 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 23.8.2019, 17:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(pavel1111 @ 23.8.2019, 10:01) *
Добрый день уважаемые специалисты!
Есть вопрос по коммерческому узлу учета газа.
Имеем: два котла "Протерм Медведь" с максимальным расходом по паспорту 10.4м.куб
Узел учета - ВК-G10-Т (Qмакс=16м.куб) + контроллер "Импульс Директ"

Скажите пожалуйста, насколько правильно подобран узел учета.
Есть ли необходимость регестрировать данный узел в ЦСМ?

лучше (проще, надежнее) ставить готовый измерительный комплекс, сертифицированный, имеющий свидетельство об утверждении типа СИ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavel1111
сообщение 26.8.2019, 15:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 18.12.2017
Пользователь №: 333812



Но для измерительного комплекса должно быть экономическое обоснование, а не просто что он лучше. ВК-G10Т и СГ-ТК-Д-16,0 имеют схожие характеристики по диапазону. Но измерительный комплекс стоит дороже. На какие документы мне стоит пологаться при проектировании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 27.8.2019, 19:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(pavel1111 @ 26.8.2019, 16:34) *
Но для измерительного комплекса должно быть экономическое обоснование, а не просто что он лучше. ВК-G10Т и СГ-ТК-Д-16,0 имеют схожие характеристики по диапазону. Но измерительный комплекс стоит дороже. На какие документы мне стоит пологаться при проектировании?

в цене разница конечно есть. метрологический сертификат (свидетельство об утверждении типа средств измерения) бесплатно не выдаются и не факт что погрешность измерения собранного самостоятельно коммерческого узла учета вообще позволит его получить.
К поставщику газа (ГРО) обращались за техусловиями? Что в них указано?
Объект - частное домовладение (ИЖС) или предприятие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 31.8.2019, 10:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(defuser @ 23.8.2019, 13:34) *
Посмотрите документ МВУ016/03-2003 - раньше по нему подбирали. ...

Это украинский документ, к тому же отмененный. Его заменили на МВУ 034/03-2008, там поменялась методика определения пределов измерения и еще что-то (уже не помню...).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных