> Частотник Ig5 подключение термоконтактов
ase34
сообщение 29.8.2019, 8:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 247423



Доброго дня.
Что-то я ника не могу разобраться, подскажите если не лень.
Нужно присоединить термоконтакты(Тк) двигателя вентилятора к частотнику(Чп), так чтобы при размыкании Тк сам Чп остановился и выдал сигнал аварии на щит управления(Щу)

Вопрос раз: дискретные входы Чп срабатывают только на замыкание, а как их заставить сработать на размыкание никак не найду.Где искать?
Вопрос два: какой параметр присвоить этому дискретному входу чтобы Чп остановился и выдал "АВАРИЯ" на ЩУ?

Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 29.8.2019, 15:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Кто вам мешает использовать внешнее реле на 24 в. с двумя группами контактов, запитать его от ПЧ и через термодатчик, а сигналы уж подавать как хотите и куда хотите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ase34
сообщение 29.8.2019, 18:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 247423



Можно и реле..
Потому и спрашиваю, может есть программный способ инвертировать сигнал, чтобы не городить реле и что еще причитается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 29.8.2019, 19:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Есть же вроде внешнее отключение, логика выбирается НЗ или НО
I17-I24, параметры 18,19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ase34
сообщение 30.8.2019, 8:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 247423



Вот, именно этого я и не мог найти, хотя,казалось бы, просмотрел инструкцию несколько раз))
Спасибо,Влад!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274