> Ошибка E8 чиллера Mdv Mgbi-f185w/sn2
frosteR
сообщение 29.8.2019, 11:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Доброго времени!
Прдскажите описание данной ошибки.. Документайция говорит что это "зарезервированный код неисправности". Как понять в моем случае что такое этото резерв?
Оборудование проработало всего неделю, запуск выполнялся по всем правилам с оформление дата-рекордов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
frosteR
сообщение 29.8.2019, 13:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Забыл убрать dip с reserve на normal. Хз как тогда он работал неделю и решил в итоге отключится. Поддержка конечно не компонентная оказалась, хоть и вежливая. На этом спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 11:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных