Николай кспа
сообщение 2.9.2019, 15:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.9.2019
Пользователь №: 365053



Подскажите пожалуйста , получили ТУ от Газпром газораспределение с точкой размещения узла учета в ШРП на высокой стороне , но мы не укладывались в смету и пересогласовали узел учета в Газпром межрегионгаз на низкую сторону ,теперь Газпром газораспределение не согласовывает проект ,просят обоснования "Почему на низкой стороне " ,финансовая часть не может быть обоснованием ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.9.2019, 20:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Николай кспа @ 2.9.2019, 16:34) *
Подскажите пожалуйста , получили ТУ от Газпром газораспределение с точкой размещения узла учета в ШРП на высокой стороне , но мы не укладывались в смету и пересогласовали узел учета в Газпром межрегионгаз на низкую сторону ,теперь Газпром газораспределение не согласовывает проект ,просят обоснования "Почему на низкой стороне " ,финансовая часть не может быть обоснованием ...

ситуация абсурдна. ТУ выдала одна организация, добро на замену КУУГ дала другая.
И КУУГ на высокой стороне дешевле должен выходить (диаметр меньше), чем на низкой (диаметр больше).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 4.9.2019, 11:59
Сообщение #3


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Николай кспа @ 2.9.2019, 15:34) *
Подскажите пожалуйста , получили ТУ от Газпром газораспределение с точкой размещения узла учета в ШРП на высокой стороне , но мы не укладывались в смету и пересогласовали узел учета в Газпром межрегионгаз на низкую сторону ,теперь Газпром газораспределение не согласовывает проект ,просят обоснования "Почему на низкой стороне " ,финансовая часть не может быть обоснованием ...


Напишите какие узлы учета на высокой и какие на низкой собирались принимать. А так же для полноты картины давление, расход и температуру газа по возможности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 19.9.2019, 18:40
Сообщение #4


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Цитата(Николай кспа @ 2.9.2019, 15:34) *
Подскажите пожалуйста , получили ТУ от Газпром газораспределение с точкой размещения узла учета в ШРП на высокой стороне , но мы не укладывались в смету и пересогласовали узел учета в Газпром межрегионгаз на низкую сторону ,теперь Газпром газораспределение не согласовывает проект ,просят обоснования "Почему на низкой стороне " ,финансовая часть не может быть обоснованием ...

У Вас там какой год на дворе?
Цитата(Николай кспа @ 2.9.2019, 15:34) *
Газпром газораспределение не согласовывает проект

Они могут только в части точки подключения на соответствие ТУ рассматривать. За границей балансовых разграничений не их дело.
Цитата(Николай кспа @ 2.9.2019, 15:34) *
просят обоснования "Почему на низкой стороне " ,финансовая часть не может быть обоснованием

Потому что с продавцом так договорились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex30479
сообщение 20.9.2019, 12:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.10.2012
Пользователь №: 168462



Потому что узел на низкой стороне не считает газ, попавший в атмосферу при продувках, через текущие уплотнения в регуляторах, фланцевые соединения и т.д. Эти потери создают разбаланс газа у Газпром газораспределения (потери при транспортировке) с соответствующими последствиями. Поэтому на низкой стороне счетчик ставят только если счетчик на высокой стороне не может обеспечить коммерческий учет во всем диапазоне расходов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 20.9.2019, 14:53
Сообщение #6


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Цитата(Alex30479 @ 20.9.2019, 12:41) *
потери при транспортировке

компенсируются газпромраспределению продавцом газа. А с ним договорились. Технологические нужды (правильнее, а не потери) определяются расчетым путем, и там весь разбаланс перекрывается. Собака не тут зарыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных