Здравствуйте, уважаемы пользователи форума!

Помогите начинающему проектировщику. helpsmilie.gif Не могу определиться с теплоизоляцией стояков отопления в детском саду с целью защиты детей от жогов. Отопительные приборы понятно, а вот сами трубы? Их надо изолировать?
Нашёл только такую формулировку:

СП 60.13330.2012
"6.1.7 Температура поверхности доступных частей отопительных приборов, воздухонагревателей, а также трубопроводов систем отопления и внутреннего теплоснабжения не должна превышать максимально допустимую по приложению Д с учетом назначения помещений в жилых, общественных или административных зданиях или категории производственных помещений, в которых они размещаются.

Для отопительных приборов и трубопроводов в детских дошкольных помещениях, лестничных клетках и вестибюлях детских дошкольных учреждений следует предусматривать защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов."
Если изоляция необходимо то везде? Или только в помещениях, где могут быть дети? Подскажите пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fayst
сообщение 3.9.2019, 15:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250



Отопительные приборы закрывают, потому-что в них рука ребенка застрять может. Само по себе быстрое соприкосновение с горячей поверхностью не опасно (до 75С) а вот если там рука застрянет, то да, может и до инвалидности дойти. Если система стояковая, то можно радиаторное ограждение немного удлинить до стояка, а то, что выше, еще не каждый дотянется. Да и высокие дети как правило старшие группы, там уже понимают, что горячее не всегда приятно на ощупь. Если разводка горизонтальная край наружних стен, то плинтусом-переростком закрыть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 3.9.2019, 17:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



В СанПиН есть такая фраза

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"


8.3. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

Ограждения из древесно-стружечных плит не используются.

Сам детские сады не делал, но обследую старые советские могу сказать что там часто все решалось установкой всех отопительных приборов и труб за такими экранами (правда из древесно стружечных плит sad.gif )
А учитывая требование к длине отопительного приборов не менее 75% от длины окна, это часто были регистры. В общем никакой изоляции только зашивка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных