> минимальный коэффициент часовой неравномерности
ullla
сообщение 3.9.2019, 20:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62701



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как определить минимальный коэффициент часовой неравномерности, если у меня максимальный равен 4,37. А таблица 1 нашего СП30 заканчивается на цифре 3? Максимальный часовой у меня 8,65 м3/ч, средний - 1,98. Подскажите пожалуйста умные люди!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 3.9.2019, 20:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1896
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



принимайте как для 3

Сообщение отредактировал Aerl - 3.9.2019, 21:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 4.9.2019, 6:40
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3580
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну или, как вариант, экстраполировать можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 4.9.2019, 10:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1896
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Ferdipendoz @ 4.9.2019, 6:40) *
Ну или, как вариант, экстраполировать можно


между чем и чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 4.9.2019, 13:12
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3580
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Не интерполировать, а экстраполировать по двум крайним значениям - по последнему и предпоследнему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 4.9.2019, 13:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1896
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



в данном случае вариант не очень
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 4.9.2019, 14:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



согласен с Aerl, по крайнему, как по минимальному. то есть дальше некуда уменьшать, по этому и нет продолжения таблицы.

даже с Кмин=0,04 расход выходит q=0,022л/с. каким прибором обосновать такой расход? smile.gif
если экстерполировать, то выйдет отрицательное значение smile.gif а если графиком или общей зависимостью выводить, то выйдет значение расхода куда меньшее 0,01л/с.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 4.9.2019, 14:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 4.9.2019, 15:16
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3580
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Согласен. Конкретно по этой таблице не приходилось экстраполировать. Вообще в такой ситуации обычно экстраполировал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ullla
сообщение 4.9.2019, 19:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62701



Цитата(Разработчики программы @ 4.9.2019, 16:43) *
Здравствуйте!
Хороший вопрос!

Нами была выведена аналитическая формула для расчета коэффициент минимальной часовой неравномерности (Khr,min).
Как раз для тех случаев, когда табличных данных недостаточно.

Отклонение табличных данных от данных полученных по формуле составляет 0.00%.
Исключение составляет значение рассчитанное при Khr,max=1, но это означает что неравномерности нет, а это чисто теоретический случай.

Подробности в файле:
[attachment=137575:Khrmin__...formula_.pdf]




P.S. Кстати, завтра мы начинаем серию вебинаров!
подробности тут:
[attachment=137577:SmartWater_webinar.pdf]

http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=137575

Вот что мне ответили разработчики программы УВ.
Всем большое спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.9.2019, 10:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(ullla @ 4.9.2019, 19:48) *
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=137575

Вот что мне ответили разработчики программы УВ.
Всем большое спасибо за ответы!

ну не плохо.
особенно учитывая то, что до редакции 2016 этой таблицы не было. а "умная вода" или сама "придумала" эту формулу или платила за банкет.
а теперь да, они умные, написали формулу с барского плеча. хотя по нормальному могли бы вписать ее в СП.
вообще все их нововведения усложняют расчеты, что бы в программах все рисовали. и конечно же их водица как нельзя кстати оказывается.
я не говорю, что программа плохая, просто это попытки монополизации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 5.9.2019, 11:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1896
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(jiexawcr @ 5.9.2019, 10:17) *
ну не плохо.
особенно учитывая то, что до редакции 2016 этой таблицы не было. а "умная вода" или сама "придумала" эту формулу или платила за банкет.
а теперь да, они умные, написали формулу с барского плеча. хотя по нормальному могли бы вписать ее в СП.
вообще все их нововведения усложняют расчеты, что бы в программах все рисовали. и конечно же их водица как нельзя кстати оказывается.
я не говорю, что программа плохая, просто это попытки монополизации.


ФАСа на них не хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 11:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных