Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление и вентиляция на одном теплообменнике в ЦТП, Замечание из экспертизы
andreyvk
сообщение 16.9.2019, 15:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201197



Здравствуйте. Вначале написал в существующую тему с почти аналогичным названием в разделе Отопление/Теплоснабжение, но там молчат. Видимо в этой ветке мой вопрос более уместен.
Выполняю разработку проектов по разделу ЭОМ, и периодически делаю раздел автоматизации, все что касается щитов, схем, кабеля. В части вопросов регулирования теплоносителя полный дилетант.
Делал стадию П для щита управления ЦТП. Основывался на задании от разработчиков ЦТП. Это была схема теплового пункта с местами установки средств регулирования и датчиков. Для систем отопления и вентиляции был предусмотрен один теплообменник и один регулирующий клапан. Из экспертизы пришло такое замечание:

"Не представлены нормативные или расчётные обоснования технических решений по регулированию температуры теплоносителя в системы вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха (погодозависимое регулирование) в составе единого контура регулирования температуры теплоносителя в системы отопления."
Ссылки:
- п.п.19 «л, п» Положения;
- раздел 8 СП 41-101-95

Что можно ответить на такое замечание? И вообще, этот вопрос ко мне или все таки к разработчикам теплового пункта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreyvk
сообщение 16.9.2019, 20:28
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201197



52 просмотра и ни одного ответа? smile.gif
Какие нибудь замечания на основе опыта эксплуатации/настройки. Такая система (с одним теплообменником) работоспособна? Какие с ней могут быть проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.9.2019, 21:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вы что то разместили на основании чего можно б было что либо сказать? Хоть нагрузки б дали по отоплению и вентиляции, которые на этом ТО сидят и клапане. Если вент в пределах 10% от нагрузки отопления, то и ТМщик обоснует, а скорее соотношение другое и эксперт правильно написал- контур будет косячить всё время и это не отавтоматизировать по уму, не загнать хотя б в сущенные рамки работы автоматикой. И тогда косяк ТМщика, ежели в пределах упомянутых 10%, то и урегулируется, просто такое стоило б упоминать в ПЗ к ТМ и снова эксперт прав. Но вы ж как партизан, вас пытать надо, что б вы что то рассказали о ситуации, кроме общих слов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreyvk
сообщение 16.9.2019, 23:14
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201197



Подумал что общего описания будет достаточно. Попробую исправить.
Это данные из схемы ЦТП для данного ТО:
В систему вентиляции блок А, Q=0,038Гкал/ч G=1.52м3/ч
В систему отопления блока А, Q=0,151Гкал/ч G=6,04м3/ч
В систему ОВ блоков В и С, Q=0,25Гкал/ч G=10,0м3/ч
А это из раздела ОВИК:
Отопление по блокам: 176,42+141,2+90=407,62кВт
Вентиляция по блокам: 43,99+38,23+14,43=96,65кВт
Но данные по количеству трубопроводов в схеме ЦТП и разделе ОВиК разные.
По данным из ОВИК нагрузка вентиляции составляет 23% от нагрузки отопления, что больше 10%.
Должен ли я что то обосновывать если решение об общем ТО не мое? Или же мне нужно было указывать ему на это упущение и не брать в работу им предложенную схему? И что писать эксперту - валить все на ТМщика?


Вот замечание в разделе теплоснабжения:
Не обеспечено подключение систем вентиляции к тепловым сетям по независимой схеме (принятое проектное решение по подключению систем вентиляции к общему с системой отопления теплообменнику не обеспечивает качественное регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха)


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.png ( 82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.9.2019, 23:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ответ получается уже был "а скорее соотношение другое и эксперт правильно написал- контур будет косячить всё время и это не отавтоматизировать по уму, не загнать хотя б в суженные рамки работы автоматикой. И тогда косяк ТМщика"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreyvk
сообщение 17.9.2019, 10:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201197



Приняли решение разрабатывать новую схему ЦТП, поэтому вопрос снят.
Но хотелось бы для себя уяснить пару моментов:
1. Откуда данные про 10%? В СП 41-101-95 указано 15%
2. Почему не получится отрегулировать температуру? Ведь в приточных установках есть свое регулирование, и в холодный период думаю все должно получиться. Или проблемы будут в межсезонье?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 17.9.2019, 10:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(andreyvk @ 17.9.2019, 10:33) *
Почему не получится отрегулировать температуру?

1. Откройте раздел ОВ и посмотрите данные теплоносителя на приточки.
2. Ответте сами себе на вопрос что такое
Цитата
(погодозависимое регулирование)


Потом подумайте как 1 и 2 между собой будут совпадать в течении года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 17.9.2019, 11:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(andreyvk @ 16.9.2019, 15:03) *
Выполняю разработку проектов по разделу ЭОМ, и периодически делаю раздел автоматизации, все что касается щитов, схем, кабеля. В части вопросов регулирования теплоносителя полный дилетант.
Делал стадию П для щита управления ЦТП. Основывался на задании от разработчиков ЦТП.Из экспертизы пришло такое замечание:

"Не представлены нормативные или расчётные обоснования технических решений по регулированию температуры теплоносителя в системы вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха (погодозависимое регулирование) в составе единого контура регулирования температуры теплоносителя в системы отопления."
Ссылки:
- п.п.19 «л, п» Положения;
- раздел 8 СП 41-101-95

Что можно ответить на такое замечание? И вообще, этот вопрос ко мне или все таки к разработчикам теплового пункта?

1. Для стадии П содержание щита не нужно. Только расположение на плане.
2. Температура теплоносителя на приточку должна быть в заданных пределах. С отоплением она никак не может быть связана по теплоносителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreyvk
сообщение 17.9.2019, 13:23
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201197



Цитата(yozik @ 17.9.2019, 11:47) *
1. Откройте раздел ОВ и посмотрите данные теплоносителя на приточки.
2. Ответте сами себе на вопрос что такое


Потом подумайте как 1 и 2 между собой будут совпадать в течении года.

1 Посмотрел, на отопление и на вентиляцию 95/70 при -25С.
2 Вижу проблемы только в при высоких температурах наружного воздуха. Но судя по магическому числу 10% совместное подключение все таки возможно


Цитата(Banned @ 17.9.2019, 12:12) *
1. Для стадии П содержание щита не нужно. Только расположение на плане.
2. Температура теплоносителя на приточку должна быть в заданных пределах. С отоплением она никак не может быть связана по теплоносителю.

1. Согласен, но щит не типовой, а была нужна цена на него, поэтому пришлось делать.
2. Понятно. Но см.ответ выше. И еще разработчик ЦТП заявляет что все норм.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 17.9.2019, 14:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(andreyvk @ 17.9.2019, 13:23) *
1 Посмотрел, на отопление и на вентиляцию 95/70 при -25С.
2 Вижу проблемы только в при высоких температурах наружного воздуха. Но судя по магическому числу 10% совместное подключение все таки возможно

Да когда поступления тепла от ОВ не влияют на обратку (температуру) в связи с тем что их гораздо меньше.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.9.2019, 16:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(andreyvk @ 17.9.2019, 10:33) *
Приняли решение разрабатывать новую схему ЦТП, поэтому вопрос снят.
Но хотелось бы для себя уяснить пару моментов:
1. Откуда данные про 10%? В СП 41-101-95 указано 15%
2. Почему не получится отрегулировать температуру? Ведь в приточных установках есть свое регулирование, и в холодный период думаю все должно получиться. Или проблемы будут в межсезонье?

п1. Как уметь с этим управлятся и смотря какие еще условия в ситуации. Можно и до 20% иногда, но иногда, по ситуации. Лучше в 10% укладываться.
п2. Вы то в контуре теплоносителя для вентиляции урегулируетесь, а в отоплении что делать? Именно на отопление влияет эта непостоянная с вкл\выкл по вентиляции, а не само регулирование в контуре теплоснабжения вентиляции(хотя отчасти и там, в зависимости от ситуации в схеме ИТП и наличием различных ТО очень с разными режимами работы). и во всем этом еще как бы выведенная в сторону величина нагрузки 1-й ступени ГВС и вообще её мощность. Равно как и наличие \отсутствие различных схем подключения вентиляции- часть зависимо, часть независимо и вариации с перемычками с различными точками подключения в ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных