Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Тема закрытаОткрыть тему
> Вентиляция в крытом центре пляжных видов спорта
Garant075
сообщение 17.9.2019, 12:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.9.2019
Пользователь №: 365734



Здравствуйте коллеги.
Нуждаюсь в совете. Имел ли кто-нибудь из вас опыт вентилирования таких сооружений.
Боюсь обычный расчет не подойдет, основная задача осадить мелкую взвесь.
Поскольку отопление работает, думаю лучший вариант это подать холодный воздух сверху, а вот тут как раз и начинаются вопросы:
- достаточно ли будет греть воздух до +10?
- хватит ли 2-х кратностей?
Или все что я думаю в корне неверно и нужен другой вариант?

Спасибо всем кто откликнется.


Цитата
6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.


Сообщение отредактировал Skaramush - 18.9.2019, 8:43
Причина редактирования: Тема закрыта в соответствии с правилами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.9.2019, 1:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Garant075 @ 17.9.2019, 12:16) *
... Имел ли кто-нибудь из вас опыт вентилирования таких сооружений.
Боюсь обычный расчет не подойдет, основная задача осадить мелкую взвесь.
Поскольку отопление работает, думаю лучший вариант это подать холодный воздух сверху, а вот тут как раз и начинаются вопросы:
- достаточно ли будет греть воздух до +10?
- хватит ли 2-х кратностей?
Или все что я думаю в корне неверно и нужен другой вариант?

1. Ваши тема и вопросы не имеют никакого отношения к Технологической вентиляции - Вы не там разместили тему.
2. Да, неверно всё!
Нужный вариант может появиться только после внимательного изучения СП 60 (обратите серьёзное внимание на раздел 5), СП 118, СП 332.1325800.2017.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 21:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных