> Fx Commpro Lon и Echelon U10. Возможность совместной работы
Yuripro
сообщение 18.9.2019, 8:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 365778



Есть контроллер FX06 в рабочей системе управления, включенный в сеть LonWorks.
Необходимо получить доступ к параметрам контроллера через FX CommPro LON.

В качестве интерфейса LonWorks пытаюсь использовать адаптер Echelon U10 TP/FT-10.
Установил драйвер OpenLDV - конфигуратор видит интерфейс LON1. Все ОК.

Однако, FX CommPro LON не видит установленный адаптер: Cannot open the Network Interface!

Возможно ли принципиально подключение приложения FX CommPro LON к сети LonWorks через Echelon U10?

Спасибо за комментарии!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 18.9.2019, 9:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Судя по всему все делается на Win XP?
Я не эксперт в лоне, но пару раз подключал Loytec вский адаптер все работало.
И не совсем понятно сам компро видит ваш lon адаптор В комбобоксе над network view?
openldv установили куда?

Сообщение отредактировал GYUR22 - 18.9.2019, 9:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rooftot_lon.png ( 33,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuripro
сообщение 18.9.2019, 9:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 365778



Цитата(GYUR22 @ 18.9.2019, 9:09) *
Судя по всему все делается на Win XP?
Я не эксперт в лоне, но пару раз подключал Loytec вский адаптер все работало.
И не совсем понятно сам компро видит ваш lon адаптор В комбобоксе над network view?
openldv установили куда?


Пробовал на Win10, запуская приложение FX CommPro в режиме совместимости с WinXP, и на виртульной машине WinXP.

CommPro показывает LON1 в комбобоксе выбора интерфейсов.

OpenLDV установлен на комп (реальный и виртуальный - в разных случаях) в соответствии с рекомендацией по установке и настройке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 18.9.2019, 11:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Цитата(Yuripro @ 18.9.2019, 9:29) *
Пробовал на Win10, запуская приложение FX CommPro в режиме совместимости с WinXP, и на виртульной машине WinXP.

CommPro показывает LON1 в комбобоксе выбора интерфейсов.

OpenLDV установлен на комп (реальный и виртуальный - в разных случаях) в соответствии с рекомендацией по установке и настройке


файлик там ldv32 и он ставится в папку Commpro lon\lon как на картинке
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  openldv.png ( 82,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuripro
сообщение 18.9.2019, 19:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.9.2019
Пользователь №: 365778



Спасибо, GYUR22,
сделал как Вы рекомендовали, - CommPro интерфейс увидел!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274