Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пластиковая труба в эксплуатируемом подвале, Пластиковая труба в подвале с торговыми помещениями
atner07
сообщение 26.9.2019, 15:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238391



Добрый день, уважаемые форумчане. Если кто сталкивался, подскажите пожалста, можно ли прокладывать ливневую и хоз.-бытовую канализацию в подвале жилого здания по пожарным нормам, если в подвал эксплуатируемый, в нем расположены торговые помещения, парикмахерская и т.п. Трубы проходят над потолком армстронг
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 27.9.2019, 12:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(atner07 @ 26.9.2019, 15:48) *
Добрый день, уважаемые форумчане. Если кто сталкивался, подскажите пожалста, можно ли прокладывать ливневую и хоз.-бытовую канализацию в подвале жилого здания по пожарным нормам, если в подвал эксплуатируемый, в нем расположены торговые помещения, парикмахерская и т.п. Трубы проходят над потолком армстронг

они будут пожарной нагрузкой и если она превышает некие значения, то в подвесном потолке должны быть или пожарная сигнализация, или пожаротушение. посмотрите СП 5 приложение А, таблица А2 пункт 11.
где то была еще высота подвесного потолка, вроде 0,4м и более - считается пространством, если меньше - то ничего считать не нужно и защищать.

есть запрет на прокладку канализации как таковой в ряде помещений открыто и/или скрыто, см. СП 30. неважно из чего она.

в остальном запретов нет.
есть еще требование к защите от механических повреждений в каких то сп 41 (100-107), но если все в зашивках и потолках, то не проблема.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.9.2019, 8:52
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(atner07 @ 26.9.2019, 15:48) *
Добрый день, уважаемые форумчане. Если кто сталкивался, подскажите пожалста, можно ли прокладывать ливневую и хоз.-бытовую канализацию в подвале жилого здания по пожарным нормам, если в подвал эксплуатируемый, в нем расположены торговые помещения, парикмахерская и т.п. Трубы проходят над потолком армстронг

Нельзя. Пожарные нормы к этому отношения не имеют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 1.10.2019, 22:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Из обязательного к исполнению пункта 8.2.8 СП 30.13330.2012:
в) в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных трубопроводов из полимерных материалов допускается предусматривать открыто;

То есть в вашем случае при прокладке скрыто - можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.10.2019, 7:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Максим @ 1.10.2019, 22:24) *
Из обязательного к исполнению пункта 8.2.8 СП 30.13330.2012:
в) в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных трубопроводов из полимерных материалов допускается предусматривать открыто;

То есть в вашем случае при прокладке скрыто - можно.

Любопытно, что Вы не понимаете пункта, который процитировали. wink.gif
Ведь ТС в 1-ом посте указал - есть эксплуатируемые помещения, да ещё и не относящиеся к жилому дому.

Для atner07 - нельзя! И, действительно, ни пожарные нормы, ни даже перечень запретов в СП 30 (хотя его читать следует, конечно) ни при чём. В перечисленные Вами помещения просто не будет доступа без вызова собственников/арендатров при любой аварии на инж. сетях МЖД, да и просто для осмотра/обследования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 2.10.2019, 10:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(ИОВ @ 2.10.2019, 7:03) *
[/color]
Любопытно, что Вы не понимаете пункта, который процитировали. wink.gif
Ведь ТС в 1-ом посте указал - есть эксплуатируемые помещения, да ещё и не относящиеся к жилому дому.

Для atner07 - нельзя! И, действительно, ни пожарные нормы, ни даже перечень запретов в СП 30 (хотя его читать следует, конечно) ни при чём. В перечисленные Вами помещения просто не будет доступа без вызова собственников/арендатров при любой аварии на инж. сетях МЖД, да и просто для осмотра/обследования.

ну это по логике, но по факту делают и проходят такие решения экспертизы, например рестораны на 1 этаже жилых домов - ну не пройти мимо ресторана, ну никак. другое дело, что зашивают в таких случаях в глухие колонны точечные, эксплуатируют с верху-снизу, но не собирают над оборудованием, требующем стерильности, например парикмахерским и там же всегда маникюр-педикюр и прочий поедатель купюр.


если уж по ссылкам, то запрет без различия по материалам (о котором говорил выше) в СП 30.13330.2016 (оставил только подпадающее) п. 8.3.11 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу:
- лечебных кабинетов;
- рабочих и офисных комнат зданий административных и общественного назначения;
- производственных помещений, требующих особого санитарного режима.
под потолком:
- торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров;
- вестибюлей;
- производственных помещений в местах установки производственного оборудования, на которое не допускается попадание влаги;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.10.2019, 10:54
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ИОВ @ 2.10.2019, 7:03) *
[/color]
Любопытно, что Вы не понимаете пункта, который процитировали. wink.gif
Ведь ТС в 1-ом посте указал - есть эксплуатируемые помещения, да ещё и не относящиеся к жилому дому.

Для atner07 - нельзя! И, действительно, ни пожарные нормы, ни даже перечень запретов в СП 30 (хотя его читать следует, конечно) ни при чём. В перечисленные Вами помещения просто не будет доступа без вызова собственников/арендатров при любой аварии на инж. сетях МЖД, да и просто для осмотра/обследования.

Можно заплатить по суду за испорченные товары и оборудование если в выходные их водой/дерьмом зальёт с верхних этажей здания. Ещё хуже - водостоки. Там и воду не отключишь при аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 2.10.2019, 20:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Тогда надо заходить с другой стороны - на каком основании в подвале жилого дома, где обычно размещаются общедомовые помещения, появились магазины и т.п. Если здание только проектируется - надо выделять техэтаж или специальные коридоры для прокладки коммуникаций. А если встраивают в существующее здание - то арендаторы будут мириться с трубами над головой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.10.2019, 21:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(atner07 @ 26.9.2019, 15:48) *
Добрый день, уважаемые форумчане. Если кто сталкивался, подскажите пожалста, можно ли прокладывать ливневую и хоз.-бытовую канализацию в подвале жилого здания по пожарным нормам, если в подвал эксплуатируемый, в нем расположены торговые помещения, парикмахерская и т.п. Трубы проходят над потолком армстронг

А можно ли размещать такие заведения в помещениях, где пот потолком проходят такие коммуникации? Даже без пожнорм.
Или разносить прокладку К1 и К2 с помещеними этих заведений по разным местам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.10.2019, 8:47
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 2.10.2019, 21:16) *
А можно ли размещать такие заведения в помещениях, где пот потолком проходят такие коммуникации?


Нет конечно. Во всяком случае подписывать такие чертежи категорически нельзя. Иногда всё это безобразие архи обзывают по требованию смежников "техническими помещениями". Как минимум так - иначе нормальный специалист ВК архитектурно-строительную часть не согласовывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных