> Подбор отопительных приборов, температура в помещении 19/ 22 -уровнь пола/ уровень головы
giprotorg
сообщение 28.9.2019, 17:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Как подбирать отопительные приборы, если теплопотери я считала на +20С в помещении. А в тех.задании написано,что должно быть 19/22-уровнь пола/ уровень головы и заказчик требует пересчитать приборы. Никогда не сталкивалась с подобными требованиями. Может быть кто-нибудь в курсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 10.11.2019, 16:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



И не найдете. Интересно, кто техзадание писал что-нибудь понимает в расчетах. Никто такого не делал еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 10.11.2019, 16:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



просите у заказчика методики подобного расчета. Потом по этой методики расчеты подгоняете под то что у вас подобрано. Если все норм посчитано ничо переделывать не придеца.

Вапще изначально когда ТЗ смотрели нужно было на это обратить внимание. Ведь чаще всего ТЗ с проектной организацией согласуется. А если заказчик идиот и сам пишет неадекватное ТЗ, то лучше от проекта отказатся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 17.11.2019, 5:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



наверное, такие расчеты делают в НИИ laugh.gif или организации с требуемым ПО... это ведь моделирование микроклимата помещения?

предполагаю, что заказчик имеет в виду различия в особенностях обогрева между теплыми полами и отопительными приборами.

ИМХО

Сообщение отредактировал Altelega - 17.11.2019, 5:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных