> обвязка водяного теплообменника
gorcha
сообщение 1.10.2019, 8:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 25.8.2011
Из: москва
Пользователь №: 119665



Прикрепленный файл  _____________1.jpg ( 226,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Добрый день. Имеем приточную установку Веза КЦКП20 с такой вот обвязкой теплообменника( см. рисунки), давление на подаче и обратке около 4bar. Завхоз говорит, что работает уже шестую зиму. Вопрос: КАК???.Прикрепленный файл  ______1.jpg ( 2,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 99
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.10.2019, 8:57
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(gorcha @ 1.10.2019, 8:34) *
Прикрепленный файл  _____________1.jpg ( 226,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Добрый день. Имеем приточную установку Веза КЦКП20 с такой вот обвязкой теплообменника( см. рисунки), давление на подаче и обратке около 4bar. Завхоз говорит, что работает уже шестую зиму. Вопрос: КАК???.Прикрепленный файл  ______1.jpg ( 2,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 99

Не видно, что внутри этого узла. Возможно, трубочка... rolleyes.gif

Прикрепленный файл  0001.png ( 46,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55


Сообщение отредактировал tiptop - 1.10.2019, 9:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorcha
сообщение 1.10.2019, 9:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 25.8.2011
Из: москва
Пользователь №: 119665



Вы серьёзно? Как объясните, что когда из ИТП поступает вода 700 град., на подаче в теплообменнике не поднимается выше 40?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.10.2019, 9:26
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(gorcha @ 1.10.2019, 9:14) *
Как объясните, что когда из ИТП поступает вода 700 град., на подаче в теплообменнике не поднимается выше 40?

Насос создаёт слишком большой расход воды через калорифер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorcha
сообщение 1.10.2019, 9:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 25.8.2011
Из: москва
Пользователь №: 119665



Тем не менее, спасибо за подсказку. Возможно и будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.10.2019, 9:28
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



...Или регулирующий клапан создаёт слишком малый расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorcha
сообщение 1.10.2019, 9:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 25.8.2011
Из: москва
Пользователь №: 119665



При полном открытии байпаса на КЗР, иммеем таки 40град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.10.2019, 9:33
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(gorcha @ 1.10.2019, 8:34) *
давление на подаче и обратке около 4bar.

Ещё может быть маловат перепад давления на вводе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorcha
сообщение 1.10.2019, 9:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 25.8.2011
Из: москва
Пользователь №: 119665



Имеете ввиду разницу давлений подача-обратка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.10.2019, 10:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(gorcha @ 1.10.2019, 9:14) *
Вы серьёзно? Как объясните, что когда из ИТП поступает вода 700 град., на подаче в теплообменнике не поднимается выше 40?

На поддержание какой т-ры воды на входе в ТО настроена автоматика 2-х-ходового клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorcha
сообщение 1.10.2019, 10:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 25.8.2011
Из: москва
Пользователь №: 119665



На температуру обратной воды .

Вообще то для ИУК31 ключевым является поддержание уставки темпер. при точного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.10.2019, 11:00
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



"Контроллер интеллектуальный управляющий"...

Искусственный интеллект и управляющий управленец? newconfus.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 1.10.2019, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorcha
сообщение 1.10.2019, 11:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 25.8.2011
Из: москва
Пользователь №: 119665



Не понял сарказма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.10.2019, 11:32
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(gorcha @ 1.10.2019, 9:39) *
Имеете ввиду разницу давлений подача-обратка?

Да.

Цитата(gorcha @ 1.10.2019, 11:23) *
Не понял сарказма.

Эта реплика не для Вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 2.10.2019, 0:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Доброго вечера Всем.
1. Сразу скажу, что не хочу никого обидеть. А если а если и обижу, искренне прошу простить меня.
2. Уважаемый ТС, мне непонятно, что Вам не понятно. Схема вполне работоспособная и работает... Если что, ещё раз спросите у завхоза. Вопрос только в том, как она работает?
А работает она примерно так: (20+70)/2 = 45.
Или, как говорит мой товарищ:"... шоб ваши ручки не болели, шоб сразу отсохли... ".
Прошу прощения за чёрный юмор.
3. Ещё непонятно, почему эта тема до сих пор не в песочнице... Или не в разделе, "Почему я в цирк не хожу..., на клоунов". Думаю, здесь Эдуард меня поймёт.
4. Уважаемый Эдуард, может быть пора уже организовать такую тему...
... на авторство я не претендую, можете назвать, как хотите.
Ещё раз Извините, "... ежли чо не так",
С уважением ко Всем __________ Юрий.


Цитата
1. Общие Правила Форума обязательны к исполнению всеми участниками. Незнание Правил не освобождает от ответственности за их нарушение. Все темы и сообщения на форуме отражают мнения их авторов, и администрация ответственности за их содержание не несёт. Администратор и модераторы имеют право удалять, изменять, переносить или закрывать любую тему или сообщение по своему усмотрению, а также блокировать доступ пользователей как к отдельным разделам форума, так и и ко всему форуму. Все спорные вопросы решают модераторы. Решения модераторов публично не обсуждаются. Вы имеете право приватно пожаловаться администратору на действия конкретного модератора.9. Не рекомендуется писать малосодержательные сообщения, в том числе состоящие из одних смайликов. Запрещается использовать большое количество смайликов в одном сообщении. При ответе на сообщения других участников не следует злоупотреблять цитированием. Не рекомендуется создавать сообщения, представляющие сиюминутный интерес для отдельных участников. Информация, содержащаяся в сообщении, должна представлять интерес для посетителей форума и через несколько месяцев после его написания.
Две недели, в общем.


Сообщение отредактировал Skaramush - 2.10.2019, 6:25
Причина редактирования: Указана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorcha
сообщение 2.10.2019, 8:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 25.8.2011
Из: москва
Пользователь №: 119665



Здравствуйте, Юрий. Да, мне было не понятно, от слова совсем, как происходит распределение потока и я обратился за помощью к участникам форума. Ещё раз спасибо специалисту tiptop за наглядное объяснение, теперь прояснилось. Вы в двух предложениях можете повторить, чем Вы недовольны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.10.2019, 8:23
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(gorcha @ 1.10.2019, 8:34) *
Завхоз говорит, что работает уже шестую зиму. Вопрос: КАК???

По-видимому, недоумение gorcha вызвано тем, что если в узле этой схемы стоит обычная крестовина, то должен происходить неустранимый переток сетевой воды из подачи напрямую в обратку:

Прикрепленный файл  gorcha.png ( 1,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.10.2019, 8:32
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22402
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ответа Юрия придётся подождать. Он не сможет написать ещё две недели, переведён в ранг читателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 1:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных