Неправильная работа ИТП |
|
|
|
11.10.2019, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Каковы параметры теплосети и тепловая нагрузка дома . Исходя из этого расчитайте или уточните номинальные расходы вход - выход установки и вход -выход системы отопления. Проверьте по справочникам параметры вашего клапана .При проходе через него номинального расхода и перепаде на входе 1 Bar он должен дросселировать минимум 0,3 Bar
Для проверки расхода в системе отопления непосредственно (при работающем насосе) и работающем клапане измерьте разницу температуры на входа установки и расход ( МОЖНО ПО ТЕПЛОСЧЁТЧИКУ ЭТО СДЕЛАТЬ), температуры входа - выхода системы отопления здания по термометрам и согласно расчёта баланса тепла уточните реальный расход непосредственно системы отопления дома G1*( t1- t2) = G2*(t3-t4), где Q = G1*(t1-t2) -показания теплосчётчика, (t3 -t4) разница температур вход-выход системы отопления здания ,при этом t2=t4 . Внутренний расход G2 = G1*( t1- t2) /(t3-t4)
Переставьте насос с перемычки на обратную линию системы отопления до отвода на перемычку. На подачу расчитайте и установите дроссельную шайбу на погашение избыточного давления , где то 1,5 Bar . Для проверки - при полностью открытом клапане регулятора при прямом расходе из сети , работающем насосе по теплосчётчику должен проходить номинальный расход. Если он несколько больше, то потребуется или скорректировать отверстие шайбы, или перед насосом установить и расчитать линейный вентиль для установки номинального расхода системы отопления или подкорректировать можно с помощью насоса с электронным управлением . Проверьте тех. состояние обратного клапана.
|
|
|
|
|
11.10.2019, 18:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(blockpost99 @ 10.10.2019, 22:06)  Да была у меня мысль изначально сделать из трехходового двухходовой. Повелся на минимизацию работ. А насос все-таки на перемычке или на подаче? На своём сайте я изложил рекомендации по выбору безэлеваторной тепловой схемы для регулирования температуры воды в системе отопления: Схемотехника АИТПА ГВС в этих домах нет?
Сообщение отредактировал tiptop - 11.10.2019, 18:39
|
|
|
|
|
12.10.2019, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286907

|
ГВС есть двухступенчатое через теплообменники
|
|
|
|
|
16.10.2019, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286907

|
Все оказалось банально...насос китайский со стрелкой показывающей не туда)) Переварили подмес без заужений, из трехходового сделали двухходовой. Будем посмотреть теперь пару дней. Но дома проблемные везде. Заужения на стояках. Типа стояк 3/4, а потом заужение на кран 1/2. Сэкономили млин.
|
|
|
|
|
16.10.2019, 22:12
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(blockpost99 @ 16.10.2019, 22:05)  Все оказалось банально...насос китайский со стрелкой показывающей не туда)) Переварили подмес без заужений, из трехходового сделали двухходовой. Будем посмотреть теперь пару дней. Но дома проблемные везде. Заужения на стояках. Типа стояк 3/4, а потом заужение на кран 1/2. Сэкономили млин. Такое заужение мало на что влияет. Не критично.
|
|
|
|
|
16.10.2019, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286907

|
Влияет, так как это крайние стояки в доме. Притом заужение сверху и снизу.
|
|
|
|
|
16.10.2019, 22:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(blockpost99 @ 16.10.2019, 22:29)  Влияет, так как это крайние стояки в доме. Притом заужение сверху и снизу. Есть старое советское правило, в системе отопления гидропотери по раздающим магистралям должны быть 10%, а остальные 90 на стояках. Если это соблюдено, то система работает от удара бубна.
|
|
|
|
|
16.10.2019, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(HeatServ @ 16.10.2019, 22:55)  Есть старое советское правило, в системе отопления гидропотери по раздающим магистралям должны быть 10%, а остальные 90 на стояках. Если это соблюдено, то система работает от удара бубна. даже несколько другое соотношение и будет от "удара бубна" работать с 30\70 в %-тах.
|
|
|
|
|
17.10.2019, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286907

|
В наших домах бубен не советский, а российский)) Пример - одноподъездный дом 8 этажей. Стояки все 3/4. Только на одних стояках висят по 28 батарей (эркеры) на этаж, а на других 7. Подача сверху. Нижние этажи батареи в эркерах еле -теплые....хотя слава богу +20 есть. Регулирующие - шаровые краны. Чуть передавишь - встает стояк.
|
|
|
|
|
17.10.2019, 11:08
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(blockpost99 @ 17.10.2019, 10:50)  В наших домах бубен не советский, а российский)) Пример - одноподъездный дом 8 этажей. Стояки все 3/4. Только на одних стояках висят по 28 батарей (эркеры) на этаж, а на других 7. Подача сверху. Нижние этажи батареи в эркерах еле -теплые....хотя слава богу +20 есть. Регулирующие - шаровые краны. Чуть передавишь - встает стояк. Ээээ, да ваш закройщик круче нашего)))) Могли бы стоячки-то на 28 батарей и дюймовые сделать, жоперы хреновы)))
|
|
|
|
|
17.10.2019, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286907

|
Наш круче вареных яиц) Дом четыре подъезда 10 этажей - в первый подъезд два стояка 50 (этот подъезд конечно чуть больше других, но не сильно), в три других подъезда идет один стояк 50. Клапан трехходовой 80, труба подачи 100, подмес насос ду 40 в ножку трехходового. Только за счет хорошего перепада между прямой и обраткой и живем))
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|