Добрый день. Есть 4 этажно здание, на 4 этаже расположен коридор 26,5 м, высота 3.9 м. окон нет. Если я правильно понял СП 7.13130.2013 п. 8.5, могу применить естественное проветривание. Теперь вопрос какой площади должно быть окно (или какой высоты). Чертеж прилагаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 15.10.2019, 9:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



я правильно полнял что хотите сдлеать естевенное проветривание за счет доабвления окон? у вас то судя по толщине стены несущие.
чтобы получть площадь нужно сделать расчет
Цитата
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.

Вряд ли кому то интересно делать расчет за вас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.10.2019, 9:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(cka3 @ 15.10.2019, 9:11) *
Есть 4 этажно здание, на 4 этаже расположен коридор 26,5 м, высота 3.9 м. окон нет. Если я правильно понял СП 7.13130.2013 п. 8.5, могу применить естественное проветривание. Теперь вопрос какой площади должно быть окно (или какой высоты).

В этом подФоруме многократно обсуждался вопрос расчёта проёмов для ест. проветривания - всё жёвано-пережёвано.
Пользуйтесь Поиском. Начинать нужно не с создания новой собственной темы, а с серьёзного знакомства с темами по интересующему Вас вопросу. При регистрации Вы приняли Правила Форума для того, чтобы им следовать
Цитата
4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cka3
сообщение 15.10.2019, 10:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344186



Цитата(Composter @ 15.10.2019, 11:25) *
я правильно полнял что хотите сдлеать естевенное проветривание за счет доабвления окон? у вас то судя по толщине стены несущие.
чтобы получть площадь нужно сделать расчет

Вряд ли кому то интересно делать расчет за вас



Делать расчет за меня не стоит, я сам могу сделать. Хочу добавить окно на оси 1 с левой стороны. СП 7.13130.2013 п 7.4 расчета нет. Вот я и обратился на форум, чтобы подсказали где есть расчет.




Цитата(ИОВ @ 15.10.2019, 11:55) *
В этом подФоруме многократно обсуждался вопрос расчёта проёмов для ест. проветривания - всё жёвано-пережёвано.
Пользуйтесь Поиском. Начинать нужно не с создания новой собственной темы, а с серьёзного знакомства с темами по интересующему Вас вопросу. При регистрации Вы приняли Правила Форума для того, чтобы им следовать


Уважаемый, раз вы потратили свое время на написание данного сообщения, то лучше помогли бы ссылочку отправили.

Сообщение отредактировал cka3 - 15.10.2019, 10:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 15.10.2019, 10:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



делать нужно с 2 сторон чтобы не было задувания.
расчеты есть в 2 метождичках
- Методические рекомендации к СП 7.13130.2013
- Р НП "АВОК" 5.5.1-2015
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.10.2019, 10:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(cka3 @ 15.10.2019, 10:04) *
Уважаемый, раз вы потратили свое время на написание данного сообщения, то лучше помогли бы ссылочку отправили.

Я не считаю нужным помогать лентяям. Большинство добровольных советчиков придерживается той же стратегии.
Вы хотите сэкономить собственное время за счёт времени, потраченного бескорыстно отвечающими Вам? thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cka3
сообщение 15.10.2019, 10:35
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344186



Цитата(Composter @ 15.10.2019, 12:17) *
делать нужно с 2 сторон чтобы не было задувания.
расчеты есть в 2 метождичках
- Методические рекомендации к СП 7.13130.2013
- Р НП "АВОК" 5.5.1-2015


Благодарю.

Цитата(ИОВ @ 15.10.2019, 12:24) *
Я не считаю нужным помогать лентяям. Большинство добровольных советчиков придерживается той же стратегии.
Вы хотите сэкономить собственное время за счёт времени, потраченного бескорыстно отвечающими Вам? thumbdown.gif


Если тебя, что то не устраивает "умник" , то пройди мимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.10.2019, 10:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(cka3 @ 15.10.2019, 10:35) *
Если тебя, что то не устраивает "умник" , то пройди мимо.

Договорились! Вам больше - ни-ни! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных