Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Атриум торгового центра, Получаются очень большие обьемы. Помогите найти ошибку
Дарик
сообщение 17.10.2019, 13:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 7.6.2008
Пользователь №: 19537



Добрый день, коллеги!
Есть атриум, выгороженный дренчерными завесами по периметру. имеются небольшие балкончики, непопавшие за завесы. Высота атриума 30,5м, отметка пола последнего 5 (полушестого) этажа 22,8.
Площадь пола атриума 739,79 м2. Высота этажа 4,5 м.

По расчетам при горении торговой точки Билайн (самая большая из 5 имеющихся в атриуме на полу 1 этажа) 19,4 м2 вышло что удалять надо 1 256 791 м3/час, если основываясь на формулах брать H=30,5 м, а толщину образующегося дымового слоя 5,2 м.
Если же взять толщину образующегося дымового слоя 28 м. То объемы воздуха будут 76623,26 м3/час.

Цифры поражают, если делать в точности как по методике.

Все остальные сопутствующие цифра по полноте сгорания, пожарной нагрузке, в них я уверена. Они взяты из СТУ по различным сценариям пожара.

Если нужны какие-то дополнительные данные напишу.

Ребята, пожалуйста, посмотрите)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.10.2019, 14:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Дарик @ 17.10.2019, 13:37) *
Добрый день, коллеги!
Есть атриум, выгороженный дренчерными завесами по периметру. имеются небольшие балкончики, непопавшие за завесы. Высота атриума 30,5м, отметка пола последнего 5 (полушестого) этажа 22,8.
Площадь пола атриума 739,79 м2. Высота этажа 4,5 м.

1. По-моему, это вообще не имеет значения, в каких границах уровни/балконы. Главное, что это уровни в атриуме. Скорее всего, дренчерные завесы по СТУ являются компенсацией отступлений от требований по ограждениям атриума или из-за пути эвакуации через атриум.
2. В атриумах обычно получаются большие расходы ДУ.
3. В этом атриуме предусматривается АПТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных