Четвертый
сообщение 24.10.2019, 7:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 231234



Уже сам запутался.
В соответствии с СП8 расход воды на наружное пожаротушение здания 35 л/с. Это расход в системе или для каждого гидранта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.10.2019, 8:15
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3592
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В системе. В целом на наружное тушение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Четвертый
сообщение 24.10.2019, 8:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 231234



Цитата(Ferdipendoz @ 24.10.2019, 10:15) *
В системе. В целом на наружное тушение


Как бы да, СП8 говорит про расход на тушение одного пожара. Но вот пожарный уверяет, что для каждого гидранта. Чем убедить, каким документом или учебником?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.10.2019, 8:51
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3592
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Пожарный на основании чего так говорит?
У вас-то СП 8 есть ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.10.2019, 8:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Четвертый @ 24.10.2019, 8:26) *
Как бы да, СП8 говорит про расход на тушение одного пожара. Но вот пожарный уверяет, что для каждого гидранта. Чем убедить, каким документом или учебником?

Пунктом, что при расходе на наружное тушение 15 л/с и более нужно тушить двумя гидрантами. СП 8, п.8.6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.11.2019, 10:14
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



.

Сообщение отредактировал Водяной - 5.11.2019, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274