|
  |
Теплосчетчик и гидрострелка как установить |
|
|
|
24.10.2019, 12:29
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2019
Пользователь №: 365925

|
Добрый день, есть гидрострелка совмещенная с коллектором, как на рисунке. Нужно установить теплосчетчик для учета выработанной энергии тепловым насосом. Обычное подключение на подачу и на обратку будет работать не правильно, так как обратка в гидрострелке будет подогреваться подачей. Сейчас рабочий вариант поставить обратный датчик температуры во внутрь обратного коллектора. Датчик подающий воды на подачу в гидрострелку. Подозреваю, будет работать не совсем корректно в случае, если разбора из коллектора не будет(выключены насосы потребителей), а котловой насос будет работать, то весь проток будет идти только через гидрострелку, а не через коллекторы. Но коллектор и гидрострелка одно устройство и если будет погрешность в температуре то небольшая. Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный способ решения этой задачи?
Screen_Shot_2019_10_24_at_12.21.46_PM.png ( 80,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
24.10.2019, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Оптимально- вообще не ставить счетчик в этом случае, ибо он не будет находится на границе балансового разграничения и ТН не является чем то от централизованного холодотеплоснабжения, где обязателен учет ресурса. При учете для междусобойчика, то ставьте счетчики после коллектора или на границе ввода в "зону абонента" и тут обязательно оформить их добровольно принудительно по Акту и с учетом потерь до прибора учета.
|
|
|
|
|
24.10.2019, 13:34
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2019
Пользователь №: 365925

|
Цитата(инж323 @ 24.10.2019, 12:47)  Оптимально- вообще не ставить счетчик в этом случае, ибо он не будет находится на границе балансового разграничения и ТН не является чем то от централизованного холодотеплоснабжения, где обязателен учет ресурса. При учете для междусобойчика, то ставьте счетчики после коллектора или на границе ввода в "зону абонента" и тут обязательно оформить их добровольно принудительно по Акту и с учетом потерь до прибора учета. Спасибо за ответ, тут история немного другая. Счетчик нужен для понимая процессов и как часть умного дома, показания счетчика для расчетов с энергопостовщиками использоваться не будут. Поэтому нужен его установить, но без кординальной переделки системы.
|
|
|
|
|
25.10.2019, 3:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342

|
Теплосчетчик не обманешь. Он считает тепло по формуле Q= G x dT и ему все равно что там с чем смешивается. Главное должны быть правильно считаны расход и температуры подачи и обратки. Обязательно правильно установить расходомеры и термодатчики, с погружением в зону эффективного омывания, и непосредственно на трубопроводах с расходом теплоносителя. Иначе будет врать. С учетом маломощности системы погрешность может быть ощутимой в большую сторону.
Сообщение отредактировал Shiling - 25.10.2019, 3:58
|
|
|
|
|
25.10.2019, 9:02
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2019
Пользователь №: 365925

|
Цитата(Shiling @ 25.10.2019, 3:46)  Теплосчетчик не обманешь. Он считает тепло по формуле Q= G x dT и ему все равно что там с чем смешивается. Главное должны быть правильно считаны расход и температуры подачи и обратки. Обязательно правильно установить расходомеры и термодатчики, с погружением в зону эффективного омывания, и непосредственно на трубопроводах с расходом теплоносителя. Иначе будет врать. С учетом маломощности системы погрешность может быть ощутимой в большую сторону. Не совсем, с протоком все ок, а вот с dT есть сомнения, dT в случае с гидрострелкой будет определяться двумя потоками из коллектора и внутри гидрострелки в итоге результирующая dT несоотвествует обычной разнице между подачей и обраткой. Я прав или где-то есть ошибка? Из этих соображений я хотел передвинуть термодатчик во внутрь коллектора
|
|
|
|
|
25.10.2019, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Правильное место установки - там, где начало размерной линии 220. На вход гидрострелки тоже можно поставить - в этом случае температурные датчики ставятся сразу после перобразователей (и ни в коем случае не в коллектор, или в Африку.) Здесь, полагаю, при длительном измерении показания будут соответствовать реальным, т.к. выработанное тепло остается в доме и никуда не уходит. А вот мгновенное (даже часовое) посчитать будет невозможно - непонятно, в каком режиме будет работать гидрострелка в каждый конкретный момент.
Сообщение отредактировал Гризли - 25.10.2019, 10:27
|
|
|
|
|
25.10.2019, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(gving @ 24.10.2019, 17:29)  Добрый день, есть гидрострелка совмещенная с коллектором, как на рисунке. Нужно установить теплосчетчик для учета выработанной энергии тепловым насосом. Обычное подключение на подачу и на обратку будет работать не правильно, так как обратка в гидрострелке будет подогреваться подачей. Сейчас рабочий вариант поставить обратный датчик температуры во внутрь обратного коллектора. Датчик подающий воды на подачу в гидрострелку. Подозреваю, будет работать не совсем корректно в случае, если разбора из коллектора не будет(выключены насосы потребителей), а котловой насос будет работать, то весь проток будет идти только через гидрострелку, а не через коллекторы. Но коллектор и гидрострелка одно устройство и если будет погрешность в температуре то небольшая. Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный способ решения этой задачи?
Screen_Shot_2019_10_24_at_12.21.46_PM.png ( 80,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6Что мешает поставить датчики температуры на входе (обратка) и выходе(подача) ТН?
|
|
|
|
|
25.10.2019, 15:20
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Надо просто посмотреть сколько сожрало оборудование теплового насоса, перевести в единицы теплоты и добавить 15%.
|
|
|
|
|
25.10.2019, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Да тут собственно нужно понять запросит нашего автора темы- вам для чего в "Умном доме" знать расход тепла и какой ? Что вам это знание должно дать? Если просто общая цифирь- а сколь тепла или холода намолотил ТН, то перед стрелкой. Если хотите знать сколь на какую ветвь пошло и соответственну группу систем к ней присоединенных, то на выходе из коллекторов ПРЭМы ставить и датчики(ну и на входе соответственно). Только вот, для чего деньги на учет тратить, в чем нужда в знании показываемых цифр?И какие в итоге вам цифры нужны и для чего они вам и для чего заказчику?
|
|
|
|
|
30.10.2019, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183862

|
Цитата(gving @ 24.10.2019, 12:29)  ... Нужно установить теплосчетчик для учета выработанной энергии тепловым насосом. Обычное подключение на подачу и на обратку будет работать не правильно, так как обратка в гидрострелке будет подогреваться подачей. А что мешает поставить теплосчетчик на тепловом насосе. Ну если обратку и подогреют чем то, так она будет вычитаться теплосчетчиком.
|
|
|
|
|
30.10.2019, 14:16
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2019
Пользователь №: 365925

|
Цитата(slomov @ 30.10.2019, 9:39)  А что мешает поставить теплосчетчик на тепловом насосе. Ну если обратку и подогреют чем то, так она будет вычитаться теплосчетчиком. Все оказалось на самом деле хуже, из-за подогрева обратки в гидрострелки, разница температур(подачи и обратки) очень маленькая (1-1,5С) при 5-7 градусах на улице, эта разница меньше допустимой для теплового счетчика и он ее просто не учитывает. Поставили эксперимент, за 30 часов(дневная 10, ночь 0), весь дом потратил 110кв/ч электричества, счетчик насчитал 52 квт тепловой энергии, понятно что в доме есть другие потребители, но разница все равно слишком большая. Другой эксперимент за 11 часов ночью (-1-2 на улице) потрачено 61кв/ч электроэнергии, счетчик насчитал 50 квт тепловой, что уже намного ближе к правде. Так что на данный момент чисто технические ограничения для установки до гидрострелки.
|
|
|
|
|
30.10.2019, 14:31
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
я че-то пропил все холодильники, но мне запомнилось, что тепла должно вырабатываться в 2,2-2,5 раза больше, чем затрачено электроэнергии? Иначе смысл огород городить? И почему вы электроэнергию измеряете в квт/ч, при этом деля, а не умножая? правильно пишется - кВт*ч А тепловую - в киловаттах просто? Просто киловатт - единица мощности.
Сообщение отредактировал Машинист - 30.10.2019, 14:33
|
|
|
|
|
30.10.2019, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
у вас задача то в чем? найти минимальное для счетчика значение учитываемое или таки учет как то интегрирован в функционал ТН и умного дома?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|