Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплосчетчик и гидрострелка как установить
gving
сообщение 24.10.2019, 12:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2019
Пользователь №: 365925



Добрый день, есть гидрострелка совмещенная с коллектором, как на рисунке. Нужно установить теплосчетчик для учета выработанной энергии тепловым насосом. Обычное подключение на подачу и на обратку будет работать не правильно, так как обратка в гидрострелке будет подогреваться подачей.
Сейчас рабочий вариант поставить обратный датчик температуры во внутрь обратного коллектора.
Датчик подающий воды на подачу в гидрострелку.

Подозреваю, будет работать не совсем корректно в случае, если разбора из коллектора не будет(выключены насосы потребителей), а котловой насос будет работать, то весь проток будет идти только через гидрострелку, а не через коллекторы. Но коллектор и гидрострелка одно устройство и если будет погрешность в температуре то небольшая.

Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный способ решения этой задачи?Прикрепленный файл  Screen_Shot_2019_10_24_at_12.21.46_PM.png ( 80,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.10.2019, 12:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Оптимально- вообще не ставить счетчик в этом случае, ибо он не будет находится на границе балансового разграничения и ТН не является чем то от централизованного холодотеплоснабжения, где обязателен учет ресурса.
При учете для междусобойчика, то ставьте счетчики после коллектора или на границе ввода в "зону абонента" и тут обязательно оформить их добровольно принудительно по Акту и с учетом потерь до прибора учета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gving
сообщение 24.10.2019, 13:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2019
Пользователь №: 365925



Цитата(инж323 @ 24.10.2019, 12:47) *
Оптимально- вообще не ставить счетчик в этом случае, ибо он не будет находится на границе балансового разграничения и ТН не является чем то от централизованного холодотеплоснабжения, где обязателен учет ресурса.
При учете для междусобойчика, то ставьте счетчики после коллектора или на границе ввода в "зону абонента" и тут обязательно оформить их добровольно принудительно по Акту и с учетом потерь до прибора учета.

Спасибо за ответ, тут история немного другая. Счетчик нужен для понимая процессов и как часть умного дома, показания счетчика для расчетов с энергопостовщиками использоваться не будут. Поэтому нужен его установить, но без кординальной переделки системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 25.10.2019, 3:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Теплосчетчик не обманешь. Он считает тепло по формуле Q= G x dT и ему все равно что там с чем смешивается.
Главное должны быть правильно считаны расход и температуры подачи и обратки.
Обязательно правильно установить расходомеры и термодатчики, с погружением в зону эффективного омывания,
и непосредственно на трубопроводах с расходом теплоносителя. Иначе будет врать. С учетом маломощности системы погрешность может быть ощутимой в большую сторону.


Сообщение отредактировал Shiling - 25.10.2019, 3:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gving
сообщение 25.10.2019, 9:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2019
Пользователь №: 365925



Цитата(Shiling @ 25.10.2019, 3:46) *
Теплосчетчик не обманешь. Он считает тепло по формуле Q= G x dT и ему все равно что там с чем смешивается.
Главное должны быть правильно считаны расход и температуры подачи и обратки.
Обязательно правильно установить расходомеры и термодатчики, с погружением в зону эффективного омывания,
и непосредственно на трубопроводах с расходом теплоносителя. Иначе будет врать. С учетом маломощности системы погрешность может быть ощутимой в большую сторону.

Не совсем, с протоком все ок, а вот с dT есть сомнения, dT в случае с гидрострелкой будет определяться двумя потоками из коллектора и внутри гидрострелки в итоге результирующая dT несоотвествует обычной разнице между подачей и обраткой. Я прав или где-то есть ошибка? Из этих соображений я хотел передвинуть термодатчик во внутрь коллектора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 25.10.2019, 10:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Правильное место установки - там, где начало размерной линии 220.
На вход гидрострелки тоже можно поставить - в этом случае температурные датчики ставятся сразу после перобразователей (и ни в коем случае не в коллектор, или в Африку.) Здесь, полагаю, при длительном измерении показания будут соответствовать реальным, т.к. выработанное тепло остается в доме и никуда не уходит.
А вот мгновенное (даже часовое) посчитать будет невозможно - непонятно, в каком режиме будет работать гидрострелка в каждый конкретный момент.

Сообщение отредактировал Гризли - 25.10.2019, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 25.10.2019, 14:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(gving @ 24.10.2019, 17:29) *
Добрый день, есть гидрострелка совмещенная с коллектором, как на рисунке. Нужно установить теплосчетчик для учета выработанной энергии тепловым насосом. Обычное подключение на подачу и на обратку будет работать не правильно, так как обратка в гидрострелке будет подогреваться подачей.
Сейчас рабочий вариант поставить обратный датчик температуры во внутрь обратного коллектора.
Датчик подающий воды на подачу в гидрострелку.

Подозреваю, будет работать не совсем корректно в случае, если разбора из коллектора не будет(выключены насосы потребителей), а котловой насос будет работать, то весь проток будет идти только через гидрострелку, а не через коллекторы. Но коллектор и гидрострелка одно устройство и если будет погрешность в температуре то небольшая.

Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный способ решения этой задачи?Прикрепленный файл  Screen_Shot_2019_10_24_at_12.21.46_PM.png ( 80,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Что мешает поставить датчики температуры на входе (обратка) и выходе(подача) ТН?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 25.10.2019, 15:20
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Надо просто посмотреть сколько сожрало оборудование теплового насоса, перевести в единицы теплоты и добавить 15%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.10.2019, 17:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да тут собственно нужно понять запросит нашего автора темы- вам для чего в "Умном доме" знать расход тепла и какой ? Что вам это знание должно дать?
Если просто общая цифирь- а сколь тепла или холода намолотил ТН, то перед стрелкой. Если хотите знать сколь на какую ветвь пошло и соответственну группу систем к ней присоединенных, то на выходе из коллекторов ПРЭМы ставить и датчики(ну и на входе соответственно). Только вот, для чего деньги на учет тратить, в чем нужда в знании показываемых цифр?И какие в итоге вам цифры нужны и для чего они вам и для чего заказчику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slomov
сообщение 30.10.2019, 9:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183862



Цитата(gving @ 24.10.2019, 12:29) *
... Нужно установить теплосчетчик для учета выработанной энергии тепловым насосом. Обычное подключение на подачу и на обратку будет работать не правильно, так как обратка в гидрострелке будет подогреваться подачей.


А что мешает поставить теплосчетчик на тепловом насосе. Ну если обратку и подогреют чем то, так она будет вычитаться теплосчетчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gving
сообщение 30.10.2019, 14:16
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2019
Пользователь №: 365925



Цитата(slomov @ 30.10.2019, 9:39) *
А что мешает поставить теплосчетчик на тепловом насосе. Ну если обратку и подогреют чем то, так она будет вычитаться теплосчетчиком.


Все оказалось на самом деле хуже, из-за подогрева обратки в гидрострелки, разница температур(подачи и обратки) очень маленькая (1-1,5С) при 5-7 градусах на улице, эта разница меньше допустимой для теплового счетчика и он ее просто не учитывает.
Поставили эксперимент, за 30 часов(дневная 10, ночь 0), весь дом потратил 110кв/ч электричества, счетчик насчитал 52 квт тепловой энергии, понятно что в доме есть другие потребители, но разница все равно слишком большая.
Другой эксперимент за 11 часов ночью (-1-2 на улице) потрачено 61кв/ч электроэнергии, счетчик насчитал 50 квт тепловой, что уже намного ближе к правде. Так что на данный момент чисто технические ограничения для установки до гидрострелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 30.10.2019, 14:31
Сообщение #12


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



я че-то пропил все холодильники, но мне запомнилось, что тепла должно вырабатываться в 2,2-2,5 раза больше, чем затрачено электроэнергии? Иначе смысл огород городить?
И почему вы электроэнергию измеряете в квт/ч, при этом деля, а не умножая? правильно пишется - кВт*ч А тепловую - в киловаттах просто? Просто киловатт - единица мощности.

Сообщение отредактировал Машинист - 30.10.2019, 14:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.10.2019, 14:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



у вас задача то в чем? найти минимальное для счетчика значение учитываемое или таки учет как то интегрирован в функционал ТН и умного дома?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 13:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных