Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нужна помощь по Siemens Rlu 210
aponom
сообщение 31.10.2019, 10:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.10.2019
Пользователь №: 367942



Здравствуйте, не могу понять, что за параметр у меня отображается в поле "текущая уставка" в правом нижнем углу дисплея Siemens RLU210. Контроллер управляет приточной
установкой детского сада с водяным нагревом. Используются:
По входу Х1 - датчик температуры приточного воздуха NI
По входу Х2 - датчик температуры в помещении - задано DIG (не используется)
По входу Х3 - датчик температуры обратки
Паспорт на установку утерян. Задаю температуры SETHEAT и SETCOOL в режимах экономия и комфорт 24град., а текущая уставка показывает переменные от 31 град. до 25град
Подскажите пожалуйста где копать, с сименовской инструкцией понять я это не могу. Задал вопрос в Сименс - они помогли, дали ссылку на эту же инструкцию.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_4.jpg ( 106,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 31.10.2019, 11:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



это может быть уставка каскадного регулятора, если есть датчик в помещении или на вытяжке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aponom
сообщение 31.10.2019, 22:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.10.2019
Пользователь №: 367942



Спасибо за ответ. Я так понимаю, это функция cas. И если я поменяю её на sat (только по притоку) смогу увидеть наконец свою реально заданную уставку? Я правильно понял, что при каскадном регулировании уставка автоматом вычисляется по температурам притока и помещения и выводится мне на дисплей? Только есть нюанс - дитчику температуры в помещении задан параметр DIG (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ), при этом его значение по входу Х2 равно OPEN, типа он дискретный но по факту он аналоговый и при параметре Room показывает температуру. Так я правильно понял, что надо сменить cas на sat и тогда я увижу заданную лично мной уставку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 31.10.2019, 22:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Если регулировать только по притоку, то можно не добиться желаемой температуры в помещении. Хотя так работает подавляющее большинство вентустановок. Зачем Вам сдалась эта уставка? Если у Вас каскадная уставка плавает до 31, возможно, контроллер не догревает, детишки мёрзнут. Или идёт подсос с вытяжек, отопление не работает. Надо смотреть на ситуацию шире. Там где-то ограничение уставки у них было, вот его можно подстроить, чтоб уставка менялась от 21 до 27, например. Это будет более полезно.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.10.2019, 22:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 19:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных