> Можно ли отключить рпд на Danfoss Mxc
VasiliAK
сообщение 2.11.2019, 7:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Добрый день, проблема след характера. Машина с водяным нагревателем на danfoss mxc. Дифманометров нет на машине. В настройках аварии вентилятора числовые значения от 0 до 999. Я выставил 0 везде по аварии вентилятора, но он отключается через 70-90 секунд после старта.
Если убрать перемычку то загорается авария А21 по РПД и не включается., если оставить и не убрать после старта вентилятора, выключается позже по ошибке А09(неотработка вентилятора притока).
Сервис сказал в параметре а09 поставить 0 и ушёл на праздники. А его рекомендации не сработали. Может кто сталкивался с такими контролерами? Возможно ли там отключить дифманометр?
Заранее благодарен за помощь, поезд назад отсюда у меня через 5 часов. Если не найду выход то через неделю снова сюда с дифманометрами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 2.11.2019, 7:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Какая понимаю надо отключить вход sfw чтобы он не ругался на отсутствие дифманометра. Но как это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 2.11.2019, 10:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Проблему решил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 2.11.2019, 13:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Автоматы тоже можно убрать и унести домой, зачем они...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 3.11.2019, 4:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(VasiliAK @ 2.11.2019, 9:20) *
Проблему решил.

1. В следующий раз пишите в тему про мсх, ц меня на неё уведомления стоят...
2. А проблема решается просто, и странно что вы не знаете этого....
(Вместо РПД используйте но контакты того что включает вентилятор, или если это ЧП то конвигурируйте выход релейный как "работа" )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 22:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных