> Обосновать способы наружного пожаротушения
KondratDen
сообщение 5.11.2019, 15:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Наружное пожаротушение: 15 л/с, 2 источника-1й- резервуар на 180м3, 2й-ПГ от водонапорной башни

Эксперт пишет замечание: Необходимо обосновать проектное решение в части возможности
пожаротушения от водонапорной башни, с учётом требуемого расхода.Обоснуйте же на конец-то возможность тушения пожара от двух
водоисточников, а также запас воды на нужды наружного пожаротушения.
Никак не могу понять что тут обосновывать?
получается 15х3.6х3ч=162м3 от резервуара выполняется условие
Башня на 50м3, как обосновать от неё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.11.2019, 16:15
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Запас в двух резервуарах должен быть по 50%.
162/2=81 куб.
Т.е. в башне должно быть минимум 81 куб на пожарные нужды.
Варианта два.
1) ставить ещё одну башню и обеспечить запас во втором источнике (50+50, с учетом ругулирующего объёма);
2) делить резервуар перегородкой.
Но есть нюанс.
п. 4.1 СП 8.13130.2009. Более 10 л/с из резервуара автонасосом нельзя. Нужна насосная и гидранты на сети....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 5.11.2019, 17:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Цитата(Водяной @ 5.11.2019, 16:15) *
Запас в двух резервуарах должен быть по 50%.
162/2=81 куб.
Т.е. в башне должно быть минимум 81 куб на пожарные нужды.
Варианта два.
1) ставить ещё одну башню и обеспечить запас во втором источнике (50+50, с учетом ругулирующего объёма);
2) делить резервуар перегородкой.
Но есть нюанс.
п. 4.1 СП 8.13130.2009. Более 10 л/с из резервуара автонасосом нельзя. Нужна насосная и гидранты на сети....


А возможно непосредственно от скважины запитать гидрант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.11.2019, 17:40
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(KondratDen @ 5.11.2019, 17:19) *
А возможно непосредственно от скважины запитать гидрант?

Обычно так не делают. Но в ФЗ-123 где-то есть про это. Что, запас делают, если мощность водоисточника недостаточна для пожаротушения.
Да и скважина даст ли 15 л/с? Это очень большой расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 5.11.2019, 21:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Цитата(Водяной @ 5.11.2019, 17:40) *
Обычно так не делают. Но в ФЗ-123 где-то есть про это. Что, запас делают, если мощность водоисточника недостаточна для пожаротушения.
Да и скважина даст ли 15 л/с? Это очень большой расход.

Спасибо большое)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 0:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных