> Схема обхода ПЧ при ошибке/сбое. Рубильники реверсивные?
lazybird
сообщение 11.11.2019, 15:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Подскажите, как умные люди делают: ПЧ вышел из строя, как обходить ситуацию? Если собрать параллельную схему с контактором, на щите трехпозиционный переключатель пуска и выбор вывода ПЧ/контактор осуществлять реверсивным рубильником ABB OT25F3C? Т.е. на вход у него приходит с ПЧ и с контактора, а выход на насос. Тут есть опасность, что кто-то при работающем ПЧ вырубит нагрузку. Как это предотвращают? Остановить насос требуется время. Для просто рубильников OT без "С" указаны доп контакты, OA1G01/OA1G10 которые "Early-break type", т.е. срабатывают до главного выключателя. Теоретич. такой можно повесить на какой-то аварийный контакт ПЧ, напр. 102 Данфосса? Для экстренного останова? Но еще проблема в том, что для реверсивного рубильника, с "С" в названии, эти контакты в доке указаны как "Simultaneous action with the main contacts", т.е. срабатывают одновременно с основным. Я правильно понял, они по-разному работают на разных рубильниках?

Сообщение отредактировал lazybird - 11.11.2019, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
seasanitar
сообщение 13.11.2019, 7:27
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 22.2.2017
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 316031



Поставьте ручной перекидной рубильник внутри шита с приводом. Наружу выведите рукоятку выключателя питания по входу, пока не выключишь не откроешь дверцу. В вашем случае при открытии дверцы, ЧРП будет обесточен, переключайте вручную рубильник, закрывайте дверь, подавайте питание. Если мощность большая, можно организовать аналогичную схему на автоматах, через расцепители. запрограммировать один из дискретных выходов ПЧ, на размыкание с задержкой времени при наличии напряжения на выходе, дополнительно задержку вводите при пуске. Контакт дискретного выхода в цепь 0 расцепителя.

Сообщение отредактировал seasanitar - 13.11.2019, 7:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pkl58
сообщение 13.11.2019, 8:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 137659



Обычно выводят переключатель , который переключает два контактора. Один на выходе ПЧ, другой на подачу напряжения напрямую на насос минуя ПЧ. На переключателе ( 3 позиционном) доп контакт, который в положении "ПЧ" подает сигнал на запуск ПЧ.При переводе переключателя в среднее положение "0" снимается сигнал пуска ПЧ и отключается контактор после ПЧ. При переводе в ручной режим включается контактор прямой подачи напряжения на насос. У контакторов имеются контакты взаимоблокировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных