Подскажите, как умные люди делают: ПЧ вышел из строя, как обходить ситуацию? Если собрать параллельную схему с контактором, на щите трехпозиционный переключатель пуска и выбор вывода ПЧ/контактор осуществлять реверсивным рубильником ABB OT25F3C? Т.е. на вход у него приходит с ПЧ и с контактора, а выход на насос. Тут есть опасность, что кто-то при работающем ПЧ вырубит нагрузку. Как это предотвращают? Остановить насос требуется время. Для просто рубильников OT без "С" указаны доп контакты, OA1G01/OA1G10 которые "Early-break type", т.е. срабатывают до главного выключателя. Теоретич. такой можно повесить на какой-то аварийный контакт ПЧ, напр. 102 Данфосса? Для экстренного останова? Но еще проблема в том, что для реверсивного рубильника, с "С" в названии, эти контакты в доке указаны как "Simultaneous action with the main contacts", т.е. срабатывают одновременно с основным. Я правильно понял, они по-разному работают на разных рубильниках?