> Естественная вентиляция в производственном здании
progress-nn
сообщение 13.11.2019, 14:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102646



Добрый день.
Вопрос по расчету естественной вентиляции производственных зданий по п. 7.1.10 СП. 60....
Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:
а) на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года - для отапливаемых помещений без избытков теплоты; при расчетных параметрах теплого периода года - для помещений с избытками теплоты;
б) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, для помещений без избытка теплоты.
Вопросы:
1. расчетные параметры переходного периода года-какая величина принимается? Как я помню она +8 град.С. И если температура в отапливаемом здании принята +10 град.С. то располагаемое давление (за счет сил гравитации) в низком здании будет практически равно нулю.
2. Как в данном случае определяется тип помещения (с избытком или недостатком теплоты) зимой помещение может быть без избытков теплоты, а летом с избытками теплоты (зимой оно отапливается системой отопления, а летом перегревается за счет солнечной радиации)
3. по п. б) - если в теплый период года мы имеем помещение без избытка теплоты, то расчет ведем на ветер со скоростью 1м/с (т.е. устанавливаем дефлектор), а как быть когда фактически скорость ветра будет меньше 1м/с, это значит что дефлектор подобранный на скорость ветра 1м/с не удалит необходимое количество воздуха.
4. Как рассчитываются сечения приточных отверстий (со ссылкой на нормативный документ)?

Сообщение отредактировал progress-nn - 13.11.2019, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.11.2019, 15:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



1)все верно. нет перепада нет естевеной вентиляции
2)избыток теплоты это когда стоит оборудование и выделяет тепло помимо системы отопления/вентиляции/солнечных лучей
3)дефлектор не будет работать постоянно
4)в нормах не бывает гидравлических расчетов, смотрите методички и справочники проектировщика.

Вы должны понять что естевенная вентиляци может работать зимой, в теплое время от нее толку 0 целых 0 десятых.Если там работают люди то летом там будет невозможно работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
progress-nn
сообщение 13.11.2019, 15:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102646



Тогда получается, что практически все системы естественной вентиляции в помещениях без избытков теплоты в теплый период года при ветре менее 1м/с не работоспособны.


Подскажите пожалуйста где можно найти расчет габарита приточных отверстий при естественной вентиляции

Подскажите пожалуйста где можно найти расчет габарита приточных отверстий при естественной вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 13.11.2019, 16:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(progress-nn @ 13.11.2019, 16:57) *
... где можно найти расчет габарита приточных отверстий при естественной вентиляции

В такой постановке задачи, Вы вряд ли найдете решение.
А вот если у Вас, предположим, уже есть проём, тогда Вы можете легко просчитать воздухообмен по первому "попавшемуся под руки" справочнику.
То есть 2-3 приближения и Ваша задача решена.
... или преобразуйте формулу.

Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 13.11.2019, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 14.11.2019, 14:34
Сообщение #5


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(progress-nn @ 13.11.2019, 16:57) *
Тогда получается, что практически все системы естественной вентиляции в помещениях без избытков теплоты в теплый период года при ветре менее 1м/с не работоспособны.


Перепад есть всегда, его знак может отличаться. При достаточных проёмах естественная вентиляция нормально работает летом, даже совсем без ветра, но это грамотные конструктивные решения, проёмы снизу и в фонаре, и т.п. Смотрите литературу по аэрации промышленных зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
progress-nn
сообщение 18.11.2019, 9:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102646



Цитата(Юрий_Нд @ 13.11.2019, 16:42) *
В такой постановке задачи, Вы вряд ли найдете решение.
А вот если у Вас, предположим, уже есть проём, тогда Вы можете легко просчитать воздухообмен по первому "попавшемуся под руки" справочнику.
То есть 2-3 приближения и Ваша задача решена.
... или преобразуйте формулу.

Вы имеете в виду расчет аналогичный расчету проемов при аэрации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 18.11.2019, 10:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(progress-nn @ 18.11.2019, 9:48) *
Вы имеете в виду расчет аналогичный расчету проемов при аэрации?

Так тоже можно, "но больше, я имел в виду" расчёт теплопотерь при открытых проемах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных