> Подбор узла учета
dexster
сообщение 13.11.2019, 20:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 257473



Добрый день. Столкнулись с проблемой подбора узла учета пара. Есть максимальный расход пара равный 2т/ч. Расход пара может и быть околонулевым при простое оборудования. Т.е. паропровод находится под давлением, но работает по сути только на сброс конденсата.

Максимальное давление пара 7кг, температура 240градусов. Рабочее давление 3 кг. Ду паропровода 100мм.

Какой расходомер можно подобрать для того чтобы он показывал минимально возможный расход пара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KostaVG
сообщение 15.11.2019, 12:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2011
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 130029



Добрый день,

при 7 бари - 190 кг/ч
при 3 бари - 133 кг/ч
расходомер в обоих случаях Ду80
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных