> Кратность воздухообмена при периодическом действии вентиляции
progress-nn
сообщение 18.11.2019, 10:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102646



Добрый день.
В помещении ГРС требуемая кратность - 3 крат.
Также требуется установка аварийной вентиляции на 8 крат.
Планируется установить аварийный вентилятор (8крат.) но использовать его для 2-х режимов, а именно:
1. Режим аварийной вентиляции - по датчикам загазованности он запускается и удаляет из помещения воздух в объеме 8 крат.
2. Режим вентиляции на 3 крат.- по датчику времени вентилятор запускается 1 раз в час и работает 22,5 минут, потом отключается и так каждый час. В результате за 22,5 минуты он удалит из помещения объем 3 крат.
Вопрос: можно ли применять такой алгоритм работы вентилятора. По нормам должен быть обеспечен 3-х кратных воздухообмен в час, таким режимом работы мы обеспечим этот воздухообмен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 19.11.2019, 19:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(progress-nn @ 18.11.2019, 10:08) *
... можно ли ...

... нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
progress-nn
сообщение 20.11.2019, 12:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102646



Почему? ведь в час воздух будет меняться 3 раза, а это и есть требуемая кратность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 21.11.2019, 7:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(progress-nn @ 20.11.2019, 12:06) *
Почему?

Для начала, ответьте на вопрос, зачем нужен воздухообмен.
Возможно дальше самостоятельно догадаетесь.
А пока у Вас получается, что "воздухообмен нужен для выполнения условия кратности".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных