Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в одном вопросе. В барометрический конденсатор смешения идет пар 65 °С , давление - 0,4 атм. Сам барометрический конденсатор работает под давление 0,15 атм. Что происходит с паром, когда он попадает в бар. конденсатор? Как меняются параметры пара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 34)
pragmatik
сообщение 27.11.2019, 12:11
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



Перевожу с русского на русский:
Товарищ Valiko хочет спросить у товарища MTtech что за технологическая установка стоит перед этим конденсатором, который мы обсуждаем. И какой продукт получается в этой установке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 27.11.2019, 21:40
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Именно так. Или еще более по-русски. Какие задачи у этой установки? (ну не конденсация я же пара и испарение воды).
Удалить газы? Разделить смесь? Или что-то еще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MTtech
сообщение 28.11.2019, 6:28
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.11.2019
Пользователь №: 369133



Цитата(Valiko @ 27.11.2019, 23:40) *
Именно так. Или еще более по-русски. Какие задачи у этой установки? (ну не конденсация я же пара и испарение воды).
Удалить газы? Разделить смесь? Или что-то еще?


Установка вакуум-охлаждения. В самоиспарителе охлаждается раствор за счет испарения, пар из последнего самоиспарителя направляется в конденсатор, где конденсируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 28.11.2019, 8:19
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Понятно, физику изучаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 28.11.2019, 9:01
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Топикстартеру - отвечая на вопрос про изменение параметров пара, я первоначально думал, что вопрос про изменение параметров пара при движении в трубах. А теперь я понимаю, что интерес представляет процесс на тарелках конденсатора. Тут нельзя говорить об адиабатическом расширении. Теория таких устройств исходит из того, что на каждой тарелке происходит равновесный контакт и массообмен противоточно движущихся сред - жидкой и газовой. При этом выходящие потоки из каждой ступени контакта (читай тарелки) определяются физическими условиями состояния и компонентным составом вступающих во взаимодействие сред на основании законов Рауля-Дальтона.
Другими словами, просчитать вручную составы и физические характеристики исходящих сред процесс очень трудозатратный. Помимо трудоемкости для расчета нужна информация, которую получить просто невозможно с действующего объекта - например расход и состав неконденсируемых газов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных