> транзит ливневки через МГТ, Прошу помощи
Водяной
сообщение 6.12.2019, 9:04
Сообщение #31


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(ve_ka @ 26.11.2019, 9:58) *
Добрый день, коллеги!
Прошу разобраться. Есть у меня трубопровод очищенных ливневых стоков после ЛОС. Она по проекту должна пройти через дорогу, но ввиду, что дорога уже построена и лежит на ней асфальт, строители предлагают отвести трубу через ближайшую МГТ трубу диаметром 3м под дорогой. Учитывая, что труба Изокорсис диаметром 160мм, уклон минимальный предусматриваю 0,008. И труба со скрежетом выходит перед МГТ с отметкой 0,14м от низа трубы МГТ. Вопрос. Можно ли вообще прокладывать трубы транзитом через МГТ? Можно ли на дне прокладывать? Если да, то как его закрепить?

Спасибо!

У Вас где написано в начальном посте, что сброс не в ручей? Все лишь 11 дней прошло, чтобы появилось данное пояснение....

PS: а слой льда в трубе тогда откуда?

Сообщение отредактировал Водяной - 6.12.2019, 9:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 6.12.2019, 10:04
Сообщение #32


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ve_ka @ 6.12.2019, 4:20) *
Это ГОК. Заказчик и эксплуатирующая организация одна.


о.. коллега) а чоза ГОК? laugh.gif

а что мешает провести мероприятия против эррозии? в водопропускной трубе, я так понимаю уже установившейся водоток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 6.12.2019, 10:24
Сообщение #33


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(ve_ka @ 6.12.2019, 5:20) *
Вопрос. 1. Кто знает, есть ли какой-нибудь норматив, который бы запрещал сливать очищенную воду на рельеф.

https://www.normacs.info/answers/1974
https://ecopromcentr.ru/sbros-vod-na-relief/
http://www.ecoindustry.ru/news/view/53928.html
https://ecolog-info.ru/topic/1247/

Цитата(ve_ka @ 6.12.2019, 5:20) *
2. Норматив, который бы запрещал транзитом проходить через водопропускную трубу, тем более, находящейся в каждую зиму во льду.

У Вас есть расчет как Ваша труба изменит поток через водопропускную трубу? Как изменится расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных