|
  |
Скорость изменения температуры обратки, Нужно предъявить потребителю претензию |
|
|
|
29.11.2019, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.12.2010
Пользователь №: 86484

|
Доброго времени суток. Вопрос. Крупный и основной потребитель резко меняет температуру в обратке, когда котельная работает стабильно, то из-за резкого и внезапного изменения температуры обратки, скачет температура и подачи. Какие нормативные документы можно предъявить потребителю, по скорости изменения температуры в обратном трубопроводе?
|
|
|
|
|
29.11.2019, 21:11
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Strategos @ 29.11.2019, 20:56)  Доброго времени суток. Вопрос. Крупный и основной потребитель резко меняет температуру в обратке, когда котельная работает стабильно, то из-за резкого и внезапного изменения температуры обратки, скачет температура и подачи. Какие нормативные документы можно предъявить потребителю, по скорости изменения температуры в обратном трубопроводе?  Никаких. Местная технологическая карта, совместно с потребителем утвержденная и подписанная. Приложением к договору поставки тепла
|
|
|
|
|
29.11.2019, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
"Лечить" нужно причину, а не следствие. Резкое изменение температуры обратки может быть связано с технологией. Стоит подумать заблаговременно сообщать автоматике котла о резком запросе на тепло, чтоб не дожидаццо снижения температуры
|
|
|
|
|
30.11.2019, 2:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667

|
Вы можете сообщать автоматики котла всё, что угодно, но Вы должны знать, что котел это не лампочка, которую можно включить и выключить. То есть, если "идёт запрос на повышенное дополнительное тепло", котёл может отреагировать на это, только через некоторое время, которое измеряется не в секундах. И даже не в минутах. Помочь в решении этого вопроса, может только резервная теплоаккумулирующая емкость. Но я думаю, что это должен быть в первую очередь "геморрой потребителя". Хотя на котельной также должны быть аналогичные емкости, которые "решают свои вопросы".
|
|
|
|
|
30.11.2019, 2:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667

|
... Также думаю, что "такому потребителю", можно предъявить паспорт на котел, и пояснить, на пальцах, что котел не в состоянии обеспечить такое изменение нагрузки. Далее. А далее должны работать Ваши юристы. То есть они должны "откопать" то первичное заявление от потребителя, который просит о присоединении к Вашим тепловым сетям. И если в этом первичном заявление нет упоминания о таком скачкообразном изменении нагрузки-потреблении тепловой энергии, тогда они должны сначала попытаться добровольно, а потом через суд расторгнуть такой договор. Здесь я уже включил мою вторую специальность, специальность юриста. Хотите подробности, пишите в личку. Удачи Вам, "в этом нелегком деле" _____________________ Юрий. п.с. То есть, получается такая "многоходовочка". И каждый ход должен быть выполнен юридически правильно.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 30.11.2019, 2:38
|
|
|
|
|
1.12.2019, 2:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Дорабатывать технологию, и только так.. Все другое, юридическое, в юрисдикции ФАС или может ОБЭП ИМХО ЗЫ человеческие законы могут противоречить законам физики
Сообщение отредактировал Altelega - 1.12.2019, 2:52
|
|
|
|
|
1.12.2019, 10:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Altelega @ 1.12.2019, 2:51)  ЗЫ человеческие законы могут противоречить законам физики  ИМХО, котельная служит потребителям, а не наоборот...
|
|
|
|
|
1.12.2019, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(tiptop @ 1.12.2019, 10:57)  ИМХО, котельная служит потребителям, а не наоборот... А вот потребуйте в банке немедленно выдать вам крупную сумму наличными с вашего счёта, тогда и узнаете, кто кому служит.
|
|
|
|
|
1.12.2019, 11:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kotlovoy @ 1.12.2019, 11:51)  А вот потребуйте в банке немедленно выдать вам крупную сумму наличными с вашего счёта, тогда и узнаете, кто кому служит. Спасибо за приятные мысли! Предполагаю, что если бы я это делал каждый день, то банк пошёл бы навстречу.
|
|
|
|
|
1.12.2019, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(tiptop @ 1.12.2019, 11:57)  Спасибо за приятные мысли! Предполагаю, что если бы я это делал каждый день, то банк пошёл бы навстречу. А если не каждый день, а спонтанно, то два раза в день, а то через три дня? Банк он тоже, как котёл, не может за вашими прихотями гоняться. Скорее всего, для начала вами заинтересуется служба безопасности банка, потом подтянется налоговая. Вот были когда-то рыбообрабатывающие суда турбоходы. Они принимали рыбу в море с рыболовецких судов. И ради каждого сейнера-траулера не гасили котлы, сбавляли ход сколько могли, и принимали на ходу. А тут ещё качка, штормит слегка. Ну и как хочешь, или приноравливайся, или оставайся без заработка. Та ещё работёнка.
|
|
|
|
|
1.12.2019, 13:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kotlovoy @ 1.12.2019, 12:16)  Вот были когда-то рыбообрабатывающие суда турбоходы. Они принимали рыбу в море с рыболовецких судов. "Плавбазы"?
|
|
|
|
|
1.12.2019, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Ага.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 0:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата(tiptop @ 1.12.2019, 15:57)  ИМХО, котельная служит потребителям, а не наоборот... Ну вы же понимаете, или котельная работает "в трубу" или "очень теплолюбивого потребителя" ...перегрев обратки осуждался всегда вродебы, как неправильное расходование энергии, растрата. это технически закреплено.. а юридически не знаю, я не юрист, "пахнет керосином".. в условиях перестройки/реконструкции - по факту в итп ничего не изменилось, а в бумагах /нормах уже изменилось
|
|
|
|
|
3.12.2019, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Цитата(Altelega @ 2.12.2019, 23:45)  Ну вы же понимаете, или котельная работает "в трубу" или "очень теплолюбивого потребителя" ...перегрев обратки осуждался всегда вродебы, как неправильное расходование энергии, растрата. это технически закреплено.. а юридически не знаю, я не юрист, "пахнет керосином".. в условиях перестройки/реконструкции - по факту в итп ничего не изменилось, а в бумагах /нормах уже изменилось Дык, котельная - технологическая, наверняка негосударственная. Схему (и технологическую, и автоматизации) - в студию. И будет, что обсуждать.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1358
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Вообще то нет ничего страшного в этом. Системы отопления во многом инертны и небольшие кратковременные скачки температуры теплоносителя вверх-вниз сглаживают . Правда, если по техническим показателям для котлов (особенно конденсационных)), температура обратки меньше необходимой, то необходимо техническое решение по компенсации этого падения - обводная линия с подачи на обратку с регулятором температуры или какое то подобное решение. Схемы можно найти в интернете . Можно реализовать шведскую трёхточку - это когда на выходе из котла установлен трех проходной клапан с приводом и тепловой автоматикой с коррекцией по температуре наружнего воздуха и т. д.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Есть специфические технологии (например, теплицы). Снаружи -20°С. Ясный день, внутри - нужная температура. Воздуха. Запроса на тепло нет. Маленькая тучка- резкое падение - резкий запрос на тепло..... и.т.д. А виновата (ВСЕГДА) котельная. Что щас у топикстартера, знает токо он.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1358
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Локальные котельные на район имеют параметры на выходе такие , чтобы обеспечить нормальную температуру теплоносителя у самого дальнего потребителя с учётом потерь на теплотрассах , то есть с небольшим перетопом. Поэтому тепличному хозяйству необходимо установить свой ЦТП со скоростным теплообменником ( или хотя бы шведскую трёхточку ) с автоматикой с коррекцией по температуре внешнего воздуха (погодной коррекцией ) .Ну а если есть деньги то и плюс бак - накопитель на случай аварий в котельной или на теплотрассе. В каждом конкретном случае принимается своё конкретное решение с учётом пожеланий ( ну и возможностей) всех сторон.
Сообщение отредактировал svoroponov - 3.12.2019, 11:28
|
|
|
|
|
3.12.2019, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(svoroponov @ 3.12.2019, 10:05)  Можно реализовать шведскую трёхточку "Шведский социализм", "шведская семья"... "ШВЕДСКАЯ ТРЁХТОЧКА"!
|
|
|
|
|
3.12.2019, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Ну да - типа шведы самые вумные? В тепличном хозяйстве длинные транспортные теплопроводы (от котельной до отдельных гектаров). Очень большое значение имеет система автоматики, её идеология.
|
|
|
|
|
3.12.2019, 13:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Valiko @ 3.12.2019, 13:19)  Ну да - типа шведы самые вумные? В тепличном хозяйстве длинные транспортные теплопроводы (от котельной до отдельных гектаров). Очень большое значение имеет система автоматики, её идеология. Кстати, я недавно придумал схему с предвключенным теплоаккумулятором: kotelna.tk"Русская многоточечная"
|
|
|
|
|
4.12.2019, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.12.2010
Пользователь №: 86484

|
Всем спасибо кто откликнулся.. Жаль что нету н/д по скорости изменения обратки. кое что есть в ПТЭТЭ п.9.2.1 Цитата 9.2. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения
9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах +/- 3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5% Если это важно, то котельная как бы государственная, для РЭК считается промышленная, т.к. строилась изначально для завода ЖБИ(соответственно гигакалория дешевая), сейчас заводу на технологию не требуется тепло, остался в потребителях основной потребитель(монополист - тепловые сети) они передают тепло на микрорайон. Котельная старая, котлы паровые ДЕ25/14 зимой и летом ДКВР 10/13, теплообменники пластинчатые, греем теплоноситель на потребителя, у них два ЦТП, остальные потребители мелкие. Потребитель большой должник, платит только через суд, докапывается до каждого пункта договора, который фиг знает когда и как составляли, новый подписать пока не получается. Есть просадка или перегрев от температурного графика ниже 5 градусов, хоть на десятку, всё сутки по распечатке не принимают.. а это летом около 200 гигакалорий в сутки и зимой около 7тыс. за сутки. Понятное дело что надо улучшать технологию, чтоб сгладить, это всё в процессе.. Вопрос был про документы.. Как то так...
|
|
|
|
|
4.12.2019, 10:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Strategos @ 4.12.2019, 10:30)  остался в потребителях основной потребитель(монополист - тепловые сети) они передают тепло на микрорайон. Непонятно. Так это из-за жилья? Цитата(Strategos @ 29.11.2019, 20:56)  Крупный и основной потребитель резко меняет температуру в обратке
|
|
|
|
|
4.12.2019, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.12.2010
Пользователь №: 86484

|
Допустим им надо нагреть ГВС в БАГВ два по 400м3. Распахнули задвижку, обратка в штопор, нагрелись, обратка на взлёт.. Зимой они отопление передают и регулируют..
Сообщение отредактировал Strategos - 4.12.2019, 10:57
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|